Методика расчета количества водорода при зарядке аккумуляторных батарей

Количество просмотров - 287
(ссылка на эту тему)
Инженерка@
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 24 Октября 2024 года, 14:57
(ссылка на это сообщение)

Добрый день! Выполняю расчет категории помещения зарядной аккумуляторной батареи.
Методику расчета применяю из Пособия к СП 12.13130.2009. Согласно п. Примеру 1 п. 5.1 "При расчете избыточного давления взрыва в качестве расчетного варианта принимается наиболее неблагоприятный в отношении взрыва период, связанный с формовкой и зарядом полностью разряженных батарей с напряжением более 2,3 В на элемент и наибольшим значением зарядного тока, превышающим в четыре раза максимальный зарядный ток."
Заказчик утверждает, что превышение в 4 раза максимального зарядного тока при зарядке батареи невозможно. Это приводит к категории А даже с учетом вентиляции.
Чем обосновано 4х-кратное превышение зарядного тока? Допустимо ли использовать другую методику для расчета? Если да, то какую?

? (Березники, Россия)
Shvet
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 24 Октября 2024 года, 16:44
(ссылка на это сообщение)

п. 7 ГОСТ 62485-2-2011
на ГГЭ вопросов к расчёту не было

Инженер-технолог (Москва, Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 24 Октября 2024 года, 20:19
(ссылка на это сообщение)

ИНЖЕНЕРНЫЙ МЕТОД ОЦЕНКИ МАССЫ ВЫДЕЛИВШЕГОСЯ ВОДОРОДА
ПРИ ЗАРЯДЕ ТЯГОВЫХ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ
Полевода И.В., Полевода И.И., к.т.н., доцент
Командно-инженерный институт МЧС Республики Беларусь

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Инженерка@
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 29 Октября 2024 года, 14:43
(ссылка на это сообщение)

Коллеги, благодарю за ответы. Посчитала обоими методами. По второму количество водорода получилось чуть больше. Наверное, на нем и остановлюсь. С учетом вентиляции удаётся уйти от категории А.
Еще вопрос. Класс зоны принимать 1 или 0? По идее, раз газовыделение принимаем в течение часа, то подходит 0 класс "зоны, в которых взрывоопасная смесь газов или паров жидкостей с воздухом присутствует постоянно или хотя бы в течение одного часа".

? (Березники, Россия)
Shvet
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 29 Октября 2024 года, 15:19
(ссылка на это сообщение)

если зарядка сблокирована с вентиляцией, то зона 2

Инженер-технолог (Москва, Россия)
Shvet
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 29 Октября 2024 года, 15:52
(ссылка на это сообщение)

если зарядка сблокирована с вентиляцией, то зона 2

см. табл. Б.1 ГОСТ 30852.9-2002 или аналогичную таблицу в ГОСТ его заменившем

Инженер-технолог (Москва, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Shvet
27 Января 2025 года, 07:08

автор: Земский
25 Января 2025 года, 16:51

автор: tiara777
24 Января 2025 года, 16:45

24 Января 2025 года, 15:48

автор: Janna Bahtina
23 Января 2025 года, 16:11

автор: vitaminka
23 Января 2025 года, 08:30

автор: Земский
21 Января 2025 года, 17:40

автор: АВОК
16 Января 2025 года, 13:54

автор: Земский
25 Декабря 2024 года, 11:04

автор: Privetvsem
20 Декабря 2024 года, 20:51

автор: Dizel 2012
20 Декабря 2024 года, 15:33

автор: Sofia
19 Декабря 2024 года, 11:05

автор: AlexeyVL
17 Декабря 2024 года, 09:06

автор: Dizel 2012
17 Декабря 2024 года, 06:57

автор: Posetitel
13 Декабря 2024 года, 16:01


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 746, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Alltta, Чистильщик
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines