beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22487
  • Всего тем - 31253
  • Всего сообщений - 289551
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Подключение эвакуационного освещения встроенных коммерческих помещений

Количество просмотров - 271
(ссылка на эту тему)
ПТЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 26 Октября 2024 года, 01:16
(ссылка на это сообщение)

Коллеги!
Интересует вопрос, кто и как решает вопрос подключения эвакуационного освещения встроенных нежилых коммерческих помещений в МКЖД.
Суть такова: для каждого такого помещения (назовём "офисом") предусматривается питание из электрощитовой дома с установкой местного распределительного группового щитка в каждом помещении. Учёт электроэнергии, как правило, в самой электрощитовой, в неком "щите учёта коммерческих помещений".
И тут возникает вопрос, а куда подключить эвакуационное освещение каждого отдельно взятого "офиса" (иногда огнезадерживающие клапаны)? По СП 6 нужно от панели противопожарных устройств объекта. То есть надо создать дополнительные сети с дополнительными узлами учёта для каждого "офиса" с дополнительными счётчиками? В каждом офисе установить отдельный щиток противопожарных устройств? Или есть какая-то законная возможность подключать эвакуационное освещение к местным групповым щитам, если эвакуационное освещение с БАП?

? (Петрозаводск, Россия)
Ingenеr 2017
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #2 : 27 Октября 2024 года, 15:08
(ссылка на это сообщение)

Не стоит городить огород. Счетчика в голове достаточно. Нагрузка фиксированная. Ни больше, ни меньше. Потребление разнести пропорционально нагрузке. К примеру как освещение подъезда, т.н. общедомовые нужды.

Инженер (Павлодар, Казахстан)
ПТЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 27 Октября 2024 года, 20:05
(ссылка на это сообщение)

Не совсем понял. Вы предлагаете подключить АО встроенных коммерческих помещений от ППУ дома без установки приборов учёта и считать по фиксированной мощности? Думаю, что с таким не согласится ни УК, ни сбытовая контора.

? (Петрозаводск, Россия)
Максим R
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 28 Октября 2024 года, 10:56
(ссылка на это сообщение)

СП 256.1325800.2016. Свод правил. Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа"
Цитата
8.4 У каждого из абонентов, расположенных в здании, должно устанавливаться самостоятельное ВРУ, питающееся от общего ВРУ или ГРЩ здания.
8.16 Электроустановки торговых предприятий, учреждений бытового обслуживания населения, административно-конторских и других помещений общественного назначения, встроенных в жилые дома, следует питать отдельными линиями от ВРУ (ГРЩ) дома (17.3 настоящего свода правил и 7.1 [4]). При этом у каждого потребителя должно устанавливаться самостоятельное ВРУ.
Допускается питание указанных потребителей от отдельного ВРУ (обособленный ввод) для всех встроенных помещений и установка индивидуальных ВРУ у каждого собственника.


соответственно питание аварийного освещения   будет выполняться от ВРУ установленных у каждого потребителя (по обычным  требованиям к питанию аварийного освещения от ВРУ  п.8.12.2-8.12.6 СП 256.1325800) либо от щита систем  противопожарной защиты этого потребителя,а  у каждого такого потребителя будет организован свой щит систем противопожарной защиты для подключение соответствующих систем только этого потребителя.




Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Ingenеr 2017
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #5 : 28 Октября 2024 года, 11:20
(ссылка на это сообщение)

Не совсем понял. Вы предлагаете подключить АО встроенных коммерческих помещений от ППУ дома без установки приборов учёта и считать по фиксированной мощности? Думаю, что с таким не согласится ни УК, ни сбытовая контора.

Вот именно, что не поняли. Я же написал - счетчик в голове, то есть отдельный в щитовой. Надеюсь не включили п/п на общий ввод? Так можно и СП нарушить.

Инженер (Павлодар, Казахстан)
ПТЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 29 Октября 2024 года, 17:15
(ссылка на это сообщение)

8.4 У каждого из абонентов, расположенных в здании, должно устанавливаться самостоятельное ВРУ, питающееся от общего ВРУ или ГРЩ здания.

Спасибо за информацию.
Если я правильно понял, то групповой щиток в каждом нежилом помещении имеет не только гордое звание ВРУ, но и все вытекающие:
Цитата
7.1.24. ВУ, ВРУ, ГРЩ должны иметь аппараты защиты на всех вводах питающих линий и на всех отходящих линиях.
7.1.25. На вводе питающих линий в ВУ, ВРУ, ГРЩ должны устанавливаться аппараты управления. На отходящих линиях аппараты управления могут быть установлены либо на каждой линии, либо быть общими для нескольких линий.

А так как надо подключить панель противопожарных устройств для эвакуационного освещения, то на вводе группового щитка будет и выключатель нагрузки и автомат для ПУ, и общий вводной автоматический выключатель для прочих потребителей. Всё ли верно?
Ну и разумеется, в общем ВРУ автомат в сторону этого ВРУ как-то надо выбрать селективнее вводного автомата ВРУ офиса.

? (Петрозаводск, Россия)
Ingenеr 2017
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #7 : 30 Октября 2024 года, 14:36
(ссылка на это сообщение)

Все это так, если каждый "офис" в отдельном здании. Я так понял, что каждый в отдельном помещении, но в общем здании под одной крышей. Потому что в этом случае обесточат органами управления все здание, т.е. все "офисы". Питание противопожарки при этом одно на все здание. Вот здесь и ставить счетчик.

Инженер (Павлодар, Казахстан)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Сегодня в 12:39

Сегодня в 06:50

автор: Vоlk
Вчера в 22:07

Вчера в 11:11

автор: Neznaika
Вчера в 08:31

автор: Vitalek
19 Ноября 2024 года, 16:34

автор: Sanekks
19 Ноября 2024 года, 16:13

автор: Ingenеr 2017
19 Ноября 2024 года, 14:36

автор: Сергей 123
18 Ноября 2024 года, 17:50

автор: РоманC
17 Ноября 2024 года, 19:28

автор: Перельман
14 Ноября 2024 года, 15:04

автор: Ingenеr 2017
14 Ноября 2024 года, 12:16

автор: Дакеш
14 Ноября 2024 года, 11:25

автор: Максим R
13 Ноября 2024 года, 02:43

автор: Ingenеr 2017
12 Ноября 2024 года, 12:15


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 993, пользователей - 9
Имена присутствующих пользователей:
VadGKorn, Sasha 4312, Ingenеr 2017, Змей~, Opornik, Земский, Regina, Shvet, AnPo
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines