Взрывопожароопасные зоны помещения лаборатории с ЛВЖ, ГЖ и ГГ

Количество просмотров - 448
(ссылка на эту тему)
Albatross
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 28 Октября 2024 года, 18:41
(ссылка на это сообщение)

Добрый день!
Прошу помочь!
В лаборатории есть ЛВЖ, ГЖ и ГГ. По лаборатории проходят трубопроводы с ГГ (в том числе водород). Оборудование с ЛВЖ, ГЖ  (в количестве по 1л толуол, ацетон и др) в вытяжных шкафах, боксах с вытяжкой. Класс лаборатории В-1б, категория В2.
Если смотреть ПУЭ, СП 423, то если работа с ЛВЖ, ГЖ и ГГ проводится в вытяжных шкафах, тогда зона не является взрывоопасной.
Возник вопрос, учитывать ли трубопроводы, проходящие по лаборатории и подходящих к оборудованию в  вытяжных шкафах. По расчётам, количество газов не превышает 5% объёма помещения давление взрыва менее 5 кПа.  Есть газоанализаторы по каждому газу, аварийная вентиляция. Считаю, что помещение не является взрвопожароопасным, т. к. все под вытяжкой, но не уверен. Боюсь, что эксперт зацепится за трубопроводы ГГ, т. к. они проходят по стенам. Читал про 0,75 высоты для водорода, что выше взрывопожарной зона. Прошу помочь разобраться.

Инженер (Бугульма, Россия)
Shvet
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #2 : 29 Октября 2024 года, 07:15
(ссылка на это сообщение)

Пробовали назначать степень утечек из трубопроводов по ГОСТ 30852.9? Утечки 2 степени в трубопроводах есть? Вообще этим ГОСТом (или его заменяющим) при расчётах зон пользовались?

для инфо
Мы проходили лабораторию по наружным стенам с заходом в лабораторию непосредственно в месте подключения к потребителю. И газоразрядную рампу ставили снаружи со сбросом на конёк.

Инженер-технолог (Москва, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 29 Октября 2024 года, 08:02
(ссылка на это сообщение)

Нет такого класса зоны В-1б

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Shvet
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #4 : 29 Октября 2024 года, 08:50
(ссылка на это сообщение)

Нет такого класса зоны В-1б
@Albatross
Не слушайте его, он всем это говорит. ГГЭ заставит отзонировать по ПУЭ тоже.

Инженер-технолог (Москва, Россия)
Albatross
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 29 Октября 2024 года, 11:08
(ссылка на это сообщение)

Вообще этим ГОСТом (или его заменяющим) при расчётах зон пользовались?


Данным ГОСТом не пользовались. Буду изучать. Спасибо

Инженер (Бугульма, Россия)
Albatross
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 08 Ноября 2024 года, 12:53
(ссылка на это сообщение)

Подскажите, будут ли в лаборатории где идут трубопроводы водорода к установкам взрывоопасные зоны 0,75 высоты помещения? Трубы соединяются сваркой, оборудование под вытяжками.

Инженер (Бугульма, Россия)
Shvet
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #7 : 08 Ноября 2024 года, 17:40
(ссылка на это сообщение)

Вопрос про зонирование по ПУЭ, по ГОСТ или по СП? Какие из взрывоопасных зон?

ПУЭ
7.3.42. ... К классу В-Iб относятся также зоны лабораторных и других помещений, в которых горючие газы и ЛВЖ имеются в небольших количествах, недостаточных для создания взрывоопасной смеси в объеме, превышающем 5 % свободного объема помещения, и в которых работа с горючими газами и ЛВЖ производится без применения открытого пламени. Эти зоны не относятся к взрывоопасным, если работа с горючими газами и ЛВЖ производится в вытяжных шкафах или под вытяжными зонтами.
Следовательно если оборудование в шкафах или под вытяжками, то по помещение лаборатории по ПУЭ категорируется как П или не категорируется.

Инженер-технолог (Москва, Россия)
Albatross
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 11 Ноября 2024 года, 18:43
(ссылка на это сообщение)



----- добавлено 11 Ноября 2024 года, 18:50 -----

Вопрос про зонирование по ПУЭ, по ГОСТ или по СП? Какие из взрывоопасных зон?

ПУЭ
7.3.42. ... К классу В-Iб относятся также зоны лабораторных и других помещений, в которых горючие газы и ЛВЖ имеются в небольших количествах, недостаточных для создания взрывоопасной смеси в объеме, превышающем 5 % свободного объема помещения, и в которых работа с горючими газами и ЛВЖ производится без применения открытого пламени. Эти зоны не относятся к взрывоопасным, если работа с горючими газами и ЛВЖ производится в вытяжных шкафах или под вытяжными зонтами.
Следовательно если оборудование в шкафах или под вытяжками, то по помещение лаборатории по ПУЭ категорируется как П или не категорируется.



Но в том же ПУЭ написано "помещения производств, связанных с обращением газообразного водорода, в которых по условиям технологического процесса исключается образование взрывоопасной смеси в объеме, превышающем 5% свободного объема помещения, имеют взрывоопасную зону только в верхней части помещения.
Взрывоопасная зона условно принимается от отметки 0,75 общей высоты помещения, считая от уровня пола". То есть проходящие по лаборатории трубы с водородом, регулирующая арматура в этом случае не учитывается?

Инженер (Бугульма, Россия)
Shvet
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #9 : 12 Ноября 2024 года, 07:19
(ссылка на это сообщение)

В категорировании помещений и зонировании пространства по ПУЭ не учитывается. ПУЭ учитывает оборудование и игнорирует трубы и арматуру.

Инженер-технолог (Москва, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Технологическом форуме
автор: Земский
Сегодня в 10:55

автор: Regina
Сегодня в 09:10

автор: Risat
19 Ноября 2024 года, 06:28

автор: Shvet
12 Ноября 2024 года, 07:19

автор: Ixion
11 Ноября 2024 года, 10:49

автор: Юрий_K
08 Ноября 2024 года, 15:08

автор: Tangerine
30 Октября 2024 года, 09:26

автор: Foxson
25 Октября 2024 года, 15:08

автор: Shvet
25 Октября 2024 года, 07:28

автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:33

автор: Андрей 37
21 Октября 2024 года, 11:52

автор: Beloroman
17 Октября 2024 года, 21:21

автор: Foxson
15 Октября 2024 года, 15:52

автор: tiara777
07 Октября 2024 года, 11:30

автор: Pyromaniac 92
01 Октября 2024 года, 15:59


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1752, пользователей - 13
Имена присутствующих пользователей:
C000ler, Evdbor, Shvet, Артуриан 11, APT, Земский, AnPo, Posetitel, Проектант 63, Regina, doctorRaz, 222SokoL222, Ernaton
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines