beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22487
  • Всего тем - 31253
  • Всего сообщений - 289550
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

как подвести на 2км 5Мвт

Количество просмотров - 293
(ссылка на эту тему)
Ankit
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 04 Ноября 2024 года, 18:57
(ссылка на это сообщение)

Доброго дня.
Я не энергетик. Мне нужно для прикидки возможностей.
С подстанции 110/10 на 2км провести 5МВт. Как максимально с точки зрения стоимости, надежности провести. Чем лучше ВЛ или КЛ? Какие брать сечения? Медь или алюминий?
СО называет заоблачную стоимость, а по тарифам не могу посчитать не зная вводных.
Прошу помочь.

? (Белорецк, Россия)
Ankit
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 04 Ноября 2024 года, 21:52
(ссылка на это сообщение)

Это будет поселок. И планируем ставить несколько трансформаторов. Их можно ставить постепенно или нужно устанавливать сразу все?

? (Белорецк, Россия)
Евгений-А
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 05 Ноября 2024 года, 17:43
(ссылка на это сообщение)

Если застройка неплотная и 3 я категория по надежности электроснабжения, то ВЛ (ВЛЗ)-10 кВ с сечением провода 95-120 мм2.

Инженер-проектировщик (Вологда, Россия)
Ingenеr 2017
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 06 Ноября 2024 года, 11:48
(ссылка на это сообщение)

С подстанции 110/10 на 2км провести 5МВт. Как максимально с точки зрения стоимости, надежности провести. Чем лучше ВЛ или КЛ? Какие брать сечения? Медь или алюминий?

Пожалуй ВЛ, алюминий. Трансформаторы: скорее всего 6 КТП 10/0,4 кВ по 1000 кВА. Можно очередями.
Реальнее два варианта:
1. ВЛ с голым проводом АС95. Но я склоняюсь к АС120 на типовых жб опорах 35 кВ. Недорого и надежно.
2. КЛ с кабелем АСБ-10 сечением 3х150 мм кв. Только с кабелем хуже ремонтопригодность. Придется прокладывать два кабеля. В случае выхода из строя одного, второй должен нести всю нагрузку. К примеру выйдет из строя кабель зимой. Ремонтировать проблемно. Можно поселок без света оставить. А так ремонт можно отложить на лето. Я в курсе про третью категорию.
Таким образом можно прикинуть затраты.
В1. Провод сталеалюминиевый АС120 - 6 км
      Опора жб анкерная 35 кВ             - 4 шт
      Опора жб промежуточная 35 кВ    - 8 шт
      КТП 10/0,4 кВ  1000 кВА               - 6 шт
В2.  Кабель АСБ-10 кВ                        - 4 км
       КТП 10/0,4 кВ  1000 кВА              - 6 шт
 
* 5000кВт 2км 10 кВ.xlsx
(16.98 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 8]

Инженер (Павлодар, Казахстан)
Ankit
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 06 Ноября 2024 года, 17:11
(ссылка на это сообщение)


       КТП 10/0,4 кВ  1000 кВА              - 6 шт
 

Спасибо огромное за такой развернутый ответ. Если не сложно, можно ссыль на такую КТП со стоимостью. Поискал много разных, и цены сильно отличаются.


? (Белорецк, Россия)
Zve 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 06 Ноября 2024 года, 18:13
(ссылка на это сообщение)

Поселки  с таким количеством жителей по одной линии не питают. Обычно две по кольцевой или двухлучевой схеме.
Ориентировочно две ВЛ 10КВ с проводом АС-95 или А-95

? (Санкт-Петербург, Россия)
Ankit
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 06 Ноября 2024 года, 19:53
(ссылка на это сообщение)


Поселки  с таким количеством жителей по одной линии не питают. Обычно две по кольцевой или двухлучевой схеме.
Ориентировочно две ВЛ 10КВ с проводом АС-95 или А-95

Можно же одну ВЛ-10кв сначала проложить а потом по мере роста нагрузки - вторую. Я правильно понимаю?

? (Белорецк, Россия)
Zve 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 06 Ноября 2024 года, 22:43
(ссылка на это сообщение)

Можно же одну ВЛ-10кв сначала проложить а потом по мере роста нагрузки - вторую. Я правильно понимаю?


Можно. Но, две линии строят в основном для надежности электроснабжения. Например, при ремонте шин 10КВ на питающей подстанции поселок будет  длительно  полностью  обесточен. То же при ремонте или  повреждении ВЛ.
Да, сейчас в основном используют не голые провода, а СИП-3

? (Санкт-Петербург, Россия)
Ingenеr 2017
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 07 Ноября 2024 года, 11:32
(ссылка на это сообщение)

Нет ТЗ. Бесконечный простор для упражнений. Ведь цель темы "Мне нужно для прикидки возможностей".
Бывает, что и нет двух секций для питания. Еще вопрос с валидностью нагрузки в 5МВт.
А что, есть запрет на голые провода? Что то не помню. С проводом СИП3 20кВ и будут заоблачные цены, о которых говорил автор темы. В расчете есть СИП3. Пусть автор прикинет (СИП3 надо 6 км).

Инженер (Павлодар, Казахстан)
Ingenеr 2017
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 07 Ноября 2024 года, 12:40
(ссылка на это сообщение)

Если не сложно, можно ссыль на такую КТП со стоимостью. Поискал много разных, и цены сильно отличаются

Разумеется отличаются. В разных регионах, с учетом логистики и т.п. Ориентировочно КТПН-1000 (наружной установки, в контейнере) обходится в 2,5-3 млн. руб.

Инженер (Павлодар, Казахстан)
Ankit
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 07 Ноября 2024 года, 14:38
(ссылка на это сообщение)

Спасибо всем огромное. Этой информации мне достаточно. Очень всем признателен за помощь.

----- добавлено 07 Ноября 2024 года, 14:41 -----

 заоблачные цены

Это понятие растяжимое. В моем случае, разговор велся про 100млн за 2 км)

? (Белорецк, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 06:50

Сегодня в 02:13

автор: Vоlk
Вчера в 22:07

Вчера в 11:11

автор: Neznaika
Вчера в 08:31

автор: Vitalek
19 Ноября 2024 года, 16:34

автор: Sanekks
19 Ноября 2024 года, 16:13

автор: Ingenеr 2017
19 Ноября 2024 года, 14:36

автор: Сергей 123
18 Ноября 2024 года, 17:50

автор: РоманC
17 Ноября 2024 года, 19:28

автор: Перельман
14 Ноября 2024 года, 15:04

автор: Ingenеr 2017
14 Ноября 2024 года, 12:16

автор: Дакеш
14 Ноября 2024 года, 11:25

автор: Максим R
13 Ноября 2024 года, 02:43

автор: Ingenеr 2017
12 Ноября 2024 года, 12:15


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1862, пользователей - 9
Имена присутствующих пользователей:
Shvet, AnPo, Земский, Август, Evdbor, C000ler, Артуриан 11, APT, Posetitel
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines