Трансформаторы тока измерительные. Методика выбора для системы учёта электроэнергии?
|
Количество просмотров - 101557
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Nemesis 66

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Всем привет! Межрегиональная распределительная сетевая компания выдала замечания (ТТ-6 кВ): 2. Выполнить проверку коммерческих ТТ на максимальный и минимальный ток. 3. Выполнить паспорта-протоколы и расчет метрологической погрешности.
Могу ли я сделать проверку ТТ-6 кВ на максимальный и минимальный ток, по примеру приведённому выше. И ещё вопрос, что паспорта-протоколы и какими документами пользоваться при расчёте метрологической погрешности для ТТ-6 кВ.
- можете, расчёт ведётся по требованиям ПУЭ - см. документы НП "Совет рынка" http://www.np-sr.ru/regulation/joining/reglaments/index.htm?ssFolderId=1000387 приложение 2 - метрологическую погрешность рассчитывают по РД 153-34.0-11.209-99 АСКУЭ. Типовая методика выполнения измерений электроэнергии и мощности (здесь я не помощник - не метролог) спасибо большое!
|
Инженер-проектировщик (Екатеринбург, Россия)
|
|
|
Huawei
|
Коллеги подскажите все ли верно! Рабочий ток на вводе 120 А. Беру ТТ 150/5 Кт=30 Далее 120/30=4 - ток вторичной обмотки при номинальном токе. беру счетчик Меркурий 230ART-01 380В; CN; Производитель указывает ток 5(60) http://www.incotexcom.ru/m230ar.htm Могу ли я брать ТТ на 150/5???
|
|
|
|
ТОЭ
|
По моему все нормально. Стартовый (минимальный) ток 20мА, т.е. в первичной обмотке 600 мА, значит на каждой фазе можно включить по 100Вт лампочку и счетчик не будет трогаться- получается, что по моему все не нормально
|
Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
|
|
|
|
ТОЭ
|
этот счетчик Вы можете грузить до 60А, значит Кт можно брать 2 а не 30, есть ТТ со вторичным током 10 и 15А, может и другие есть
|
Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
|
|
|
Huawei
|
сыплю голову пеплом((( ничего уже не понимаю, выбираю счетчик Меркурий АR-03 R 3*230/400 5(7,5) 0,5S / 1,0 RS485 с ТТ150/5, где ошибка?
|
|
|
|
ТОЭ
|
Вы в первом сообщении пишете ток 5(60) а не 5(7,5), максимально допустимый ток 60 а не 7,5А
|
Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
|
|
|
Huawei
|
И так, нагрузка на вводе 120 А, Выбираю счетчик трансформаторного включения номиналом 5(7,5), беру ТТ 150/5, Кт=30 стартовый ток 0,005 при Кт=30 в первичной обмотке ток =0,15, это гдето 33 Вт Вроде все хорошо, беру счетчик Меркурий230AR-03 уважаемый ТОЭ верно мыслю?
|
|
|
|
ТОЭ
|
Нашел в руководстве по эксплуатации вашего счетчика ток срабатывания 0,005А уже в 4 раза лучше. Если поставить ТТ 100/10 , по моему можно перегружать ТТ на 20 или 25% найдите сами. Уже 6удет намного лучше, но это конечно не академический расчет, а на основе некоторого опыта и нехватки времени. А иначе поройтесь в архиве форума, зимой- весной была тема с расчетами со всеми тонкостями.
|
Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
|
|
|
ТОЭ
|
У Вас уже есть этот счетчик 5(7.5) и ТТ 150/5 или есть право выбора?
|
Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
|
|
|
Huawei
|
есть право выбора! но только меркурий!
|
|
|
|
ТОЭ
|
Пробежался по НТД- снимаю свой выбор 100 Амперного ТТ в сообщении №39, перегружать нельзя, наоборот может понадобиться завышать Кт, почитайте в ПУЭ 1.5.17, и постарайтесь определиться какие у вас ожидаются максимальный и минимальный ток нагрузки тогда и будем считать
|
Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
|
|
|
Huawei
|
жилой дом, максимум 120, минимум не знаю какой, ну принять ампер 50
|
|
|
|
ТОЭ
|
При таких токах ваш выбор правильный
|
Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
|
|
|
Huawei
|
Спасибо, ТОЭ в трех соснах запутался(
|
|
|
|
|