параллельное соединение АВ

Количество просмотров - 344
(ссылка на эту тему)
Mastaq
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 20 Ноября 2024 года, 17:43
(ссылка на это сообщение)


Вопрос
 Как будто просто, но не очень
Я упрощу для простоты
Скажем, нужна защита  по току с временем срабатывания 10 мс
Такой нет
Но вот радость, нашли у АВВ
Но тоже незадача. Нам нужно 32 ампера. А у них есть автоматы только 16 ампер
Что будет, если установим их рядом, соединим параллельно. Будет ли это защита 32 ампера,
По букварю, наверное нет
Но обратились в Шнайдер, АВВ, Итун
Никто из них не ответил и не обьяснил, что – нет
Но никто и не разрешил

Инженер электрик (Рамла, Израиль)
Vоlk
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 20 Ноября 2024 года, 22:07
(ссылка на это сообщение)

Сопротивление  ( включая реактивное и в разных режимах,) аппаратов невелико. А погрешность имеется. Калибровку делают только для условий штатных/стандартных испытаний. Таким образом, никто вам ничего никогда не гарантирует и не обязан. Это неверное использование аппаратов. Что касается 10 мс- это все же технически возможное время для защит, однако есть погрешность и менее жесткие условия стандартов, изготовители не дураки обязательства лишние брать. А для селективных  пром аппаратов ( соотв. категории) сознательно еще заложено и время несрабатывания. И если вы ищите среди них,то точно никогда и не найдете )))) смотрите неселективные. Но вы должны понимать, что в условиях сверхтоков  защиты от кз  у вас и селективности не будет
Вообще больно требования высокие для 0.4 у вас.Можно терминалы 0.4 глянуть ( механотроника, экра)
Ingenеr 2017
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 21 Ноября 2024 года, 13:05
(ссылка на это сообщение)

Нам нужно 32 ампера. А у них есть автоматы только 16 ампер Что будет, если установим их рядом, соединим параллельно. Будет ли это защита 32 ампера

Нельзя так делать. Не понятно, как это на 16 есть, а на 32 нету. Помнится мы их ставили на любые токи. Видимо это на Вашем складе есть на 16. Других нет. Ставьте от других производителей. У всех отсечки одинаковые.
Нужна мгновенная отсечка с током срабатывания 32*?? А? Надо взять модульное реле тока на нужный ток, на автомат поставить независимый расцепитель, который действует от реле тока. Только одна беда: при близких КЗ не хватит напряжения для срабатывания расцепителя. Поэтому в цепи питания расцепителя ставится конденсатор. Естественно получится выпрямленный опер ток.

Инженер (Павлодар, Казахстан)
Sasha 4312
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 21 Ноября 2024 года, 13:07
(ссылка на это сообщение)

За 10 мс, одна полуволна пятидесяти-герцовой сети, успеет надёжно отключиться при перегрузке только тиристорное или симисторное устройство с компаратором и триггером на управляющем входе.
Но любая электроника тоже понижает надёжность срабатывания защиты. И тиристоры при кз могут просто выгореть и усугубить кз.
Если не секрет, зачем такая скорость отключения?
Ingenеr 2017
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 21 Ноября 2024 года, 14:17
(ссылка на это сообщение)

Как ни странно, автомат тоже может сработать за 10 мС. Как обычное электромагнитное реле при большой кратности тока. А тиристоры-симисторы - это микросекунды и меньше. Их не применяют для защиты.

Инженер (Павлодар, Казахстан)
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 21 Ноября 2024 года, 16:18
(ссылка на это сообщение)

модульные автоматы токоограничивающие, они как раз срабатывают за 10 мс
Mastaq
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 21 Ноября 2024 года, 19:44
(ссылка на это сообщение)


За 10 мс, одна полуволна пятидесяти-герцовой сети, успеет надёжно отключиться при перегрузке только тиристорное или симисторное устройство с компаратором и триггером на управляющем входе.
Но любая электроника тоже понижает надёжность срабатывания защиты. И тиристоры при кз могут просто выгореть и усугубить кз.
Если не секрет, зачем такая скорость отключения?

секрета нет. я лишь для упрощения понимания заменил нужные 2000 ампер на 32, а 1000 ампер на 16. так легче и понятней

Инженер электрик (Рамла, Израиль)
Ingenеr 2017
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 22 Ноября 2024 года, 13:02
(ссылка на это сообщение)

секрета нет. я лишь для упрощения понимания заменил нужные 2000 ампер на 32, а 1000 ампер на 16. так легче и понятней

Да нет. И не легче, и не понятно. Это уже другой вопрос. Такие автоматы на 2000А, 1000А точно за 10мС не отключат. И по динамике (подвижные массы значительнее) и по причине гашения дуги. И на вопрос Вы не ответили: зачем именно 10мС?

Инженер (Павлодар, Казахстан)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: [MTL]
Вчера в 17:26

автор: ElectroLamp
Вчера в 16:35

автор: Evdbor
Вчера в 16:32

автор: Ingenеr 2017
Вчера в 15:19

автор: Pasha 94
29 Января 2025 года, 16:17

автор: ИК
29 Января 2025 года, 07:59

автор: Максим R
29 Января 2025 года, 05:16

автор: VadGKorn
28 Января 2025 года, 20:41

автор: Игорь В.
28 Января 2025 года, 11:51

автор: Pasha 94
24 Января 2025 года, 11:41

автор: Ingenеr 2017
24 Января 2025 года, 11:16

автор: Виталина
24 Января 2025 года, 10:37

24 Января 2025 года, 10:26

автор: Ingenеr 2017
23 Января 2025 года, 11:07

автор: Ingenеr 2017
22 Января 2025 года, 13:18