beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22606
  • Всего тем - 31301
  • Всего сообщений - 289875
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Неправильное значение нагрузки на ДЭС125? как исправить?

Количество просмотров - 297
(ссылка на эту тему)
Леонид Осипенко
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 21 Ноября 2024 года, 02:13
(ссылка на это сообщение)

Добрый день! Прошу совета, наш вахтовый поселок в Арктике обслуживает ДЭС125, по расчетам источников потребления и выводе нагрузки на ДЭС200 для проверки мощность потребления поселка составляет 60 кВт, однако на ДЭС125 эл.табло показывает нагрузку в 12-15 кВт., помогите разобраться, как это исправить. Благодарю.
IMG-20241120-WA0004.jpg
 
* IMG-20241120-WA0004.jpg
(34.39 Кб, 963x1280)  [скачать]  [загрузок: 47]
Ingenеr 2017
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 21 Ноября 2024 года, 12:39
(ссылка на это сообщение)

Скорее всего у Вас где то некорректно прописан трансформатор тока 150/5. Проверьте настройки контроллера в части индикации активной мощности.

Инженер (Павлодар, Казахстан)
Леонид Осипенко
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 21 Ноября 2024 года, 13:14
(ссылка на это сообщение)


Скорее всего у Вас где то некорректно прописан трансформатор тока 150/5. Проверьте настройки контроллера в части индикации активной мощности.

Благодарю. Не подскажите, как это сделать?
Ingenеr 2017
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 21 Ноября 2024 года, 14:08
(ссылка на это сообщение)

Для этого надо сообщить, что у Вас за измеритель. Хорошо бы и как он у Вас включен (то есть хема подключения.Иначе гадание на кофейной гуще.

Инженер (Павлодар, Казахстан)
Леонид Осипенко
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 22 Ноября 2024 года, 04:03
(ссылка на это сообщение)


Для этого надо сообщить, что у Вас за измеритель. Хорошо бы и как он у Вас включен (то есть хема подключения.Иначе гадание на кофейной гуще.

Контроллер SmartGen HGM110LT_6120LT. Другой специалист предположил, что вывод такой информации на табло возможно идет по одной фазе, не знаю, но нагрузка 14% на ДЭС тоже тогда на одну фазу?
Ingenеr 2017
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 22 Ноября 2024 года, 12:48
(ссылка на это сообщение)

Такое тоже возможно. Здесь два варианта:
1. Нагрузка и правда в одной фазе. Если есть трехфазные электродвигатели, то на одной фазе они не работают.
2. Нагрузка трехфазная, но до измерителя не доходит по схемным причинам.
Надо взять токовые клещи и измерить токи по фазам. Полная мощность = 220*ia + 220*IbТ + 220*Ic. Тогда будет видно. Активная мощность не получится из за коэффициента мощности, но разницу в три раза увидеть можно.

Инженер (Павлодар, Казахстан)
Леонид Осипенко
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 23 Ноября 2024 года, 13:24
(ссылка на это сообщение)

Вариант №2 , думаю, имеет место быть. Добавлю, Есть показатели фаз на табло, каждой по отдельности, нагрузка выдается только по одной фазе, как и ампераж, по остальным нули, как такое может быть и как исправить?
Потребители работают в нормальном режиме, и двигатели трехвазные есть.
Измерить клещами фазы пока нет возможности.
Ingenеr 2017
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 24 Ноября 2024 года, 11:46
(ссылка на это сообщение)

К сожалению такое только по месту. Вплоть до неисправности токовых каналов. Обычно такой измеритель снимают и проверяют на установке проверки РЗ типа УПЗ и т.д. или счетчиков. У Вас же где то поверяют счетчики?

Инженер (Павлодар, Казахстан)
Леонид Осипенко
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 25 Ноября 2024 года, 05:15
(ссылка на это сообщение)


К сожалению такое только по месту. Вплоть до неисправности токовых каналов. Обычно такой измеритель снимают и проверяют на установке проверки РЗ типа УПЗ и т.д. или счетчиков. У Вас же где то поверяют счетчики?

К сожалению, из за удаленности участка (Арктика) пока нет возможности провести какие то измерения, диагностики и т.п. Сегодня на табло ДЭС пропали показания нагрузки и силы тока и на третьей фазе, теперь все 3фазы на нагрузку и ампераж показывают 0, показатели напряжения в норме. На работу ДЭС это никак не сказалось, ждем специалиста для выяснения причин. Кстати , за несколько месяцев до этой неисправности, была устранена течь масла из на валу между двигателем и генератором (замена манжета), при этом событии, некоторое количество масла попало на обмотки генератора, может и на датчики, это так размышления вслух.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: 406610
Сегодня в 04:04

автор: VadGKorn
Вчера в 20:57

автор: Dizel 2012
Вчера в 16:09

автор: Ingenеr 2017
Вчера в 13:40

автор: Ingenеr 2017
Вчера в 13:25

автор: Ingenеr 2017
Вчера в 13:02

автор: Ingenеr 2017
Вчера в 12:46

автор: Zve 1
25 Декабря 2024 года, 13:29

автор: OlegM
25 Декабря 2024 года, 08:08

автор: Змей~
24 Декабря 2024 года, 09:17

автор: Акатушев
22 Декабря 2024 года, 12:57

автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58

автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43

автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28

автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 600, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
OlegM, Игорь В., Файруза
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines