Подключение к жилому дому однофазного(двухфазного) американского газогенератора

Количество просмотров - 415
(ссылка на эту тему)
Дим1977
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 22 Ноября 2024 года, 20:24
(ссылка на это сообщение)

Прошу помощи. ) Клиент приобрел американский генератор однофазный)14ква (Бридж стратон). В итоге когда дошло дело до подключения, оказалось, что он двухфазный. Межу фазами 220в, а между фазой и землей генератора (и нулем) 110В. Теперь возник вопрос, как правильно подключить генератор к вводному щиту коттеджа. Есть мысль поставить разделительный трансформатор 220/220, только наоборот и сделать из изолированной нейтрали, глухозаземленную. Подскажите правильно ли это, и есть ли варианты попроще)
Zve 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 23 Ноября 2024 года, 08:17
(ссылка на это сообщение)

Если в доме после точки подключения генератора ноль не заземляется, то можно и прямо включать. 

? (Санкт-Петербург, Россия)
Дим1977
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 23 Ноября 2024 года, 10:24
(ссылка на это сообщение)

Дело в том, что в доме и в пристройках к дому, много своих распред. щитков, как они все собраны неизвестно, и если на входе допустим мы разделяем рабочий ноль и землю, при этом заземляя генератор,  то делая одну из фаз генератора нулем, мы получим везде дальше в доме напряжение 110В между шинами N и PE, которые установлены в щитах. И как все это будет себя вести тоже непонятно( в доме много бытовой дорогостоящей техники). И опять же разделяя рабочий ноль и землю при работе генератора, надо как то соединить их обратно, при появлении основной сети
Zve 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 23 Ноября 2024 года, 13:03
(ссылка на это сообщение)

А средняя точка генератора  соединена   с корпусом  генератора?  Если да, то можно ли ее отключить? 

? (Санкт-Петербург, Россия)
Ingenеr 2017
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 24 Ноября 2024 года, 11:52
(ссылка на это сообщение)

оказалось, что он двухфазный. Межу фазами 220в, а между фазой и землей генератора (и нулем) 110В.

Это самый обычный однофазный генератор 220В с двумя полуобмотками по 110В. Фазные выводы L1,L2 и нейтраль N. Никакого соединения с землей нет. Вывод "земля" есть, но это для заземления корпуса. Генератор включается по двухпроводной или трехпроводной схеме. На форуме была тема по подключению такого генератора.

Инженер (Павлодар, Казахстан)
Zve 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 24 Ноября 2024 года, 18:23
(ссылка на это сообщение)

Вывод "земля" есть, но это для заземления корпуса.

Возможно средний вывод обмотки соединен  с корпусом. Это лучше проверить

? (Санкт-Петербург, Россия)
Ingenеr 2017
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 25 Ноября 2024 года, 12:59
(ссылка на это сообщение)

Возможно средний вывод обмотки соединен  с корпусом. Это лучше проверить

Нет. Не соединен. Его (N) используют в трехпроводной схеме. Говорю, была тема. Правда что то не нашел.

Инженер (Павлодар, Казахстан)
Zve 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 25 Ноября 2024 года, 14:35
(ссылка на это сообщение)

Нет. Не соединен.

Тогда просто подключить фазы и все. проблем не должно быть.

? (Санкт-Петербург, Россия)
Ingenеr 2017
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 26 Ноября 2024 года, 12:24
(ссылка на это сообщение)

Вот и я о том же. Согласно ГОСТ 30333.1-2013 есть всего два варианта подключения: двухпроводное и трехпроводное. Здесь двухпроводное.
подключение одноф. генер.jpg
 
* подключение одноф. генер.jpg
(127.67 Кб, 881x764)  [скачать]  [загрузок: 33]

Инженер (Павлодар, Казахстан)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: 406610
Сегодня в 04:04

автор: VadGKorn
Вчера в 20:57

автор: Dizel 2012
Вчера в 16:09

автор: Ingenеr 2017
Вчера в 13:40

автор: Ingenеr 2017
Вчера в 13:25

автор: Ingenеr 2017
Вчера в 13:02

автор: Ingenеr 2017
Вчера в 12:46

автор: Zve 1
25 Декабря 2024 года, 13:29

автор: OlegM
25 Декабря 2024 года, 08:08

автор: Змей~
24 Декабря 2024 года, 09:17

автор: Акатушев
22 Декабря 2024 года, 12:57

автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58

автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43

автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28

автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 573, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
Игорь В., Файруза, zr74
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines