beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22666
  • Всего тем - 31328
  • Всего сообщений - 290104
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Коэффициент одновременности

Количество просмотров - 448
(ссылка на эту тему)
U_gene
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 16 Декабря 2024 года, 14:49
(ссылка на это сообщение)

День добрый
Коэффициенты одновременности при проектировании электроснабжения номеров. В СП СП 256.1325800.2016 данный коэффициент прописан только для квартир повышенной комфортности (Табл. 7.3). Нужно ли его применять для гостиничных номеров?

Главный специалист по электроснабжению (Анапа, Россия)
Pvm
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 16 Декабря 2024 года, 15:35
(ссылка на это сообщение)

Нужно ли его применять для гостиничных номеров

для гостиниц - глава 7.2

Инженер-проектировщик (Северодвинск, Россия)
U_gene
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 16 Декабря 2024 года, 15:52
(ссылка на это сообщение)


Нужно ли его применять для гостиничных номеров

для гостиниц - глава 7.2


Что глава 7.2 - это понятно. Я другое спрашивал. Есть удельная укрупненная электрическая нагрузка - 7.14. Нужно ли на неё накручивать Коэффициент одновременности? Логично предположить, что 20 номеров и 200 номеров будут потреблять как-то по разному. В удельной укрупненной нагрузке коэффициент спроса учтён (я надеюсь). А что по одновременности?

Главный специалист по электроснабжению (Анапа, Россия)
Pvm
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 16 Декабря 2024 года, 17:46
(ссылка на это сообщение)

Что глава 7.2 - это понятно

как я понимаю, не совсем.
раздел (глава) 7.1 - для жилых зданий (в т ч общаг)
глава 7.2 - для общественных зданий (в том числе гостиниц), смотри первую таблицу в главе 7.2, первая строчка

Инженер-проектировщик (Северодвинск, Россия)
U_gene
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 16 Декабря 2024 года, 18:01
(ссылка на это сообщение)


Что глава 7.2 - это понятно

как я понимаю, не совсем.
раздел (глава) 7.1 - для жилых зданий (в т ч общаг)
глава 7.2 - для общественных зданий (в том числе гостиниц), смотри первую таблицу в главе 7.2, первая строчка


Хорошо. Возвращаемся к моему вопросу.
СП: таблица 7.1 - удельная расчётная нагрузка на квартиру. Исходя из количества квартир. Тут всё понятно.

По 7.14:
Гостиница - 0,34 кВт/место укрупненная удельная эл.нагрузка. Независимо от кол-ва номеров. Как проектировщику учесть количество номеров в гостинице, если в СП есть только один коэффициент одновременности?
Поэтому некоторые проектировщики, пожимая плечами - а что делать? - берут коэффициент из квартир повышенной комфортности с поянением "применительно".

Вот и вопрос. Если есть кто в теме, как учесть количество номеров в гостинице при пересчёте удельной нагрузки?

Главный специалист по электроснабжению (Анапа, Россия)
Pvm
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 16 Декабря 2024 года, 18:54
(ссылка на это сообщение)

как учесть количество номеров в гостинице при пересчёте удельной нагрузки

зачем???
табл. 7.6 и 7.7, 7.8  и пункты 7.2.1....7.2.7 и т.д.

Инженер-проектировщик (Северодвинск, Россия)
U_gene
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 17 Декабря 2024 года, 09:01
(ссылка на это сообщение)

СП: таблица 7.1 - удельная расчётная нагрузка на квартиру. Исходя из количества квартир. Тут всё понятно.

По 7.14:
Гостиница - 0,34 кВт/место укрупненная удельная эл.нагрузка. Независимо от кол-ва номеров. Как проектировщику учесть количество номеров в гостинице, если в СП есть только один коэффициент одновременности?
Поэтому некоторые проектировщики, пожимая плечами - а что делать? - берут коэффициент из квартир повышенной комфортности с поянением "применительно".

Вот и вопрос. Если есть кто в теме, как учесть количество номеров в гостинице при пересчёте удельной нагрузки?

Главный специалист по электроснабжению (Анапа, Россия)
Перельман
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 17 Декабря 2024 года, 10:03
(ссылка на это сообщение)


Вот и вопрос. Если есть кто в теме, как учесть количество номеров в гостинице при пересчёте удельной нагрузки?
Методика расчёта зависит от того, на каком этапе проектирования вы осуществляете этот расчёт.
Если на этапе предпроектной проработки - для получения общих технико-экономических показателей объекта, для получения ТУ на электроснабжение - вы пользуетесь таблицей 7.14 с УКРУПНЁННЫМИ показателями из п.7.2.20 для ОРИЕНТИРОВОЧНОГО расчёта. Т.е. 0,34 (или 0,46) умножаете на количество номеров. В полученной итоговой цифре уже сидит вся электрическая нагрузка гостиницы - освещение и розетки номеров, освещение и розетки мест общего пользования, силовые электроприёмники (вентиляция, насосы и т.д.). Никаких дополнительных коэффициентов типа коэффициента одновременности вводить не надо.
Когда у вас уже есть готовый проект, то методика расчёта будет другая, более точная и сложная - по таблицам и пунктам СП, указанным вам выше. Здесь придётся отдельно считать освещение, розетки, силовые электроприёмники и всё это со своими коэффициентами.

? (Нижний Новгород, Россия)
U_gene
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 17 Декабря 2024 года, 10:49
(ссылка на это сообщение)



Вот и вопрос. Если есть кто в теме, как учесть количество номеров в гостинице при пересчёте удельной нагрузки?
Методика расчёта зависит от того, на каком этапе проектирования вы осуществляете этот расчёт.
Если на этапе предпроектной проработки - для получения общих технико-экономических показателей объекта, для получения ТУ на электроснабжение - вы пользуетесь таблицей 7.14 с УКРУПНЁННЫМИ показателями из п.7.2.20 для ОРИЕНТИРОВОЧНОГО расчёта. Т.е. 0,34 (или 0,46) умножаете на количество номеров. В полученной итоговой цифре уже сидит вся электрическая нагрузка гостиницы - освещение и розетки номеров, освещение и розетки мест общего пользования, силовые электроприёмники (вентиляция, насосы и т.д.). Никаких дополнительных коэффициентов типа коэффициента одновременности вводить не надо.
Когда у вас уже есть готовый проект, то методика расчёта будет другая, более точная и сложная - по таблицам и пунктам СП, указанным вам выше. Здесь придётся отдельно считать освещение, розетки, силовые электроприёмники и всё это со своими коэффициентами.



Спасибо. Конечно, речь идёт о предпроектной проработке, когда невозможно детализировать нагрузку.
Есть какие-то пояснения, разъяснения, что не надо использовать никакие другие коэффициенты?

Главный специалист по электроснабжению (Анапа, Россия)
Перельман
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 17 Декабря 2024 года, 11:13
(ссылка на это сообщение)

Есть какие-то пояснения, разъяснения, что не надо использовать никакие другие коэффициенты?
Вряд ли. Иначе такое пояснение нужно было бы приплюсовывать к любому пункту правил, где описана методика расчёта).
Не надо быть умнее разработчиков СП и дополнять методики своими "применительными" коэффициентами, пусть и взятыми из тех же правил.

? (Нижний Новгород, Россия)
Змей~
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 17 Декабря 2024 года, 15:41
(ссылка на это сообщение)

Выполнял подобный расчет по таблице 7.14 и полученная цифра оказалась очень заниженной после проработки раздела с учетом заданий смежных разделов. Но по другому, похоже, не получится
U_gene
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 17 Декабря 2024 года, 15:43
(ссылка на это сообщение)


Выполнял подобный расчет по таблице 7.14 и полученная цифра оказалась очень заниженной после проработки раздела с учетом заданий смежных разделов. Но по другому, похоже, не получится

В современных гостиницах получается примерно 2 кВт на место

Главный специалист по электроснабжению (Анапа, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: [MTL]
Вчера в 17:26

автор: ElectroLamp
Вчера в 16:35

автор: Evdbor
Вчера в 16:32

автор: Ingenеr 2017
Вчера в 15:19

автор: Pasha 94
29 Января 2025 года, 16:17

автор: ИК
29 Января 2025 года, 07:59

автор: Максим R
29 Января 2025 года, 05:16

автор: VadGKorn
28 Января 2025 года, 20:41

автор: Игорь В.
28 Января 2025 года, 11:51

автор: Pasha 94
24 Января 2025 года, 11:41

автор: Ingenеr 2017
24 Января 2025 года, 11:16

автор: Виталина
24 Января 2025 года, 10:37

24 Января 2025 года, 10:26

автор: Ingenеr 2017
23 Января 2025 года, 11:07

автор: Ingenеr 2017
22 Января 2025 года, 13:18


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 747, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Alltta, Чистильщик
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных