Аварийное освещение рабочих мест в химической промышленности

Количество просмотров - 1522
(ссылка на эту тему)
Перельман
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #31 : 23 Января 2025 года, 17:05
(ссылка на это сообщение)

Никто вам не мешает принимать в своём проекте решения, которые увеличивают надёжность даже сверх того, что предписывают нормы. Вы можете сделать вторую панель с АВР, подключенную к вводам так же, как ПЭСПЗ, и использовать её для остального аварийного освещения и других электроприемников 1 категории (насосы в ИТП, лифты). Но к ПЭСПЗ - только то, что связано с пожаром.

Аппарат управления - рубильник, выключатель нагрузки (т.е. только коммутация, без защиты от сверхтока).
Аппарат защиты - автомат, предохранитель.

На крупных объектах мы на вводе последовательно ставим рубильник и выкатной автомат, ПЭСПЗ подключаем между ними. Такая схема кроме цели соблюдения норм с подключением ПЭСПЗ позволяет ещё обслуживать технически сложный вводной автомат без отключения питающего аппарата в ТП

? (Нижний Новгород, Россия)
Ingenеr 2017
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #32 : 24 Января 2025 года, 11:11
(ссылка на это сообщение)

Идея хорошая, но только не в хим. промышленности

Как раз это был химцех. И время восстановления рабочего освещения минимальное. Ведь у Вас ситуация такая: исчезло освещение, а силовое напряжение есть. Надо видимо продолжать работу. К тому же прерывание процесса может привести к неприятным последствиям.
Любой проект начинается с ТЗ. Вначале надо решить задачу в принципе, а потом вползать в детали. По идее для принятия технического решения нужен главный специалист. А за проектировщиком собственно проект. Иначе проект получится корявым: от отказа аварийного освещения рабочих мест (нынешнее состояние) до дублирования каждой лампочки. Похоже Вы так собираетесь сделать. То есть две одинаковые сети освещения - рабочая и аварийная от ЩАО. Не думаю, что это правильно.

Инженер (Павлодар, Казахстан)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #33 : 24 Января 2025 года, 22:04
(ссылка на это сообщение)

ТАк вот аварийное освещение рабочих мест ни в каких СП и ГОСТ не нашел.
Возможно его и нет, так как инспектор ссылается на устаревшие нормы ХОПО.

Посмотрите ФНП ХОПО (приказ 500) в более свежей редакции, там тоже самое.
п201

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Ingenеr 2017
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #34 : 27 Января 2025 года, 12:36
(ссылка на это сообщение)

Еще раз подчеркну, что это руководство для технологов. И это не нормы для проектирования. Выше я указывал, что нужно подключать технологов.

Инженер (Павлодар, Казахстан)
Pasha 94
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #35 : 27 Января 2025 года, 17:21
(ссылка на это сообщение)


Еще раз подчеркну, что это руководство для технологов. И это не нормы для проектирования. Выше я указывал, что нужно подключать технологов.
Спасибо! А что скажете по 7 пункту в первом сообщении?
Ingenеr 2017
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #36 : 28 Января 2025 года, 10:32
(ссылка на это сообщение)

7) в нормальном режиме рабочее будет запитано от ЩСУ №1, аварийное от АВР - питается от ЩСУ №2, при аварии аварийное переходит на ЩСУ №1 (выполняется ли требование "АО должно питаться от источников питания, независимых от источников питания рабочего освещения???).

Если ЩСУ №2 утеряно на очень длительное время, то нежелательно. Лучше АО взять выше, как предлагается в сообщении 31.
Но ведь питание от ЩСУ №2 по любому восстановят. И некоторое время рабочее освещение и аварийное повисят на одной секции, как и остальные потребители первой категории. Кабели рабочего освещения и аварийнргр не должны идти вместе, потому что могут выгореть одновременно..

Инженер (Павлодар, Казахстан)
Pasha 94
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #37 : 28 Января 2025 года, 12:13
(ссылка на это сообщение)


7)  Кабели рабочего освещения и аварийнргр не должны идти вместе, потому что могут выгореть одновременно..
само собой, пойдут в разных лотках, или в одном но в разных секциях
Ingenеr 2017
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #38 : 28 Января 2025 года, 13:55
(ссылка на это сообщение)

Да просто напомнил. Вообще то с питанием не так просто. Все зависит от опасности химпроизводства. На ответственных объектах и питание рабочего освещения выполняют по первой категории. Тогда АО запитывают по схеме гарантированного электроснабжения, с третьим источником. Проще поставить ДЭС. А если есть аккумуляторная батарея, то можно запитать через инвертор (предусмотреть байпас).

Инженер (Павлодар, Казахстан)
Pasha 94
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #39 : 28 Января 2025 года, 14:04
(ссылка на это сообщение)


Да просто напомнил. Вообще то с питанием не так просто. Все зависит от опасности химпроизводства. На ответственных объектах и питание рабочего освещения выполняют по первой категории. Тогда АО запитывают по схеме гарантированного электроснабжения, с третьим источником. Проще поставить ДЭС. А если есть аккумуляторная батарея, то можно запитать через инвертор (предусмотреть байпас).
Сообщение №36 нежелательно, но все-таки не вопреки правилам?
Цитата
На ответственных объектах и питание рабочего освещения выполняют по первой категории

Буду смотреть когда ТЗ принесут, но как правила наши ТЗ - сделать освещение ( и на этом все)..
Максим R
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #40 : 29 Января 2025 года, 04:43
(ссылка на это сообщение)

Если аварийное освещение предназначено для других целей, например, для исключение паники в больших помещениях при пропадании рабочего освещения (антипаническое) или для освещения зон повышенной опасности при пропадании рабочего освещения, то это не эвакуационное освещение.

определения из СП 52
Цитата
3.4 антипаническое освещение: Вид эвакуационного освещения для предотвращения паники и безопасного подхода к путям эвакуации.

значит тоже предназначено для эвакуации  - обеспечение  "безопасного подхода к путям эвакуации"в больших помещениях

Цитата
3.46 освещение зон повышенной опасности: Вид эвакуационного освещения для безопасного завершения потенциально опасного рабочего процесса.

нет ни слова об эвакуации, но попадает под определение
ГОСТ Р 50571.5.56-2013 "Электроустановки низковольтные. Часть 5-56. Выбор и монтаж электрооборудования. Системы обеспечения безопасности"
Цитата
560.3.17 система безопасности: Электрическая система для электрооборудования, предназначенного для защиты или предупреждения людей в случае возникновения опасности или необходимого для их эвакуации.

и согласно пункту 5.7 СП 6  возможно подключение освещения зон повышенной опасности к щиту  или панели ПЭСПЗ


для  обоснования подключения резервного освеенщния к  щиту  или панели ПЭСПЗ нужно его разработать с принципиальным решением  "Применяться  для  эвакуационного освещения" ( ну кроме своей основной функции  обеспечения продолжения работы) - при этом оно выполняться в  по нормам эвакуационного освещения.
пункт 6.2 СП 439.1325800.2018. Свод правил. Здания и сооружения. Правила проектирования аварийного освещения"
Цитата
6.2 Резервное освещение не допускается использовать для целей эвакуационного освещения. Если резервное освещение проектируется так, чтобы быть использованным для целей эвакуационного освещения, то оно должно удовлетворять соответствующим требованиям, установленным выше для эвакуационного освещения.

а  по пункту 7.6.6 СП 52 резервное освещение тоже можно и  как систему безопасности притянуть

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Ingenеr 2017
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #41 : 29 Января 2025 года, 15:06
(ссылка на это сообщение)

а  по пункту 7.6.6 СП 52 резервное освещение тоже можно и  как систему безопасности притянуть

Вне всякого сомнения, идея хорошая. Но как то доказывать надо. А надзор регулярный. Не проще ли просто сразу проектировать систему освещения как аварийную и не лезть в противопожарку.
К примеру на мощных блоках. По ВНТП для ЭС предусмотрено 30% освещенности в аварийном режиме. То есть треть светильников будет запитано от ЩАО, питание которого от аккумуляторной батареи. Раньше были переключатели с АС220 на DC220, теперь через инвертор. Остальное от ЩО, который запитан по первой категории.
Буду смотреть когда ТЗ принесут, но как правила наши ТЗ - сделать освещение ( и на этом все).

Вообще то есть еще ГИП. У нас работа выполняется только по заданию ГИПа. И к этому заданию прилагается ТЗ,  строительные подосновы и другие исходные данные. Тогда можно говорить о сроках и т.п. ГИП несет ответственность за принятые технические решения, в том числе уголовную. Ведь может произойти большой барабум.

Инженер (Павлодар, Казахстан)
Pasha 94
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #42 : 29 Января 2025 года, 16:17
(ссылка на это сообщение)


Вообще то есть еще ГИП. У нас работа выполняется только по заданию ГИПа.

нет, ГИПа нет. Один проектировщик (не ГИП) по электрической части...
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Сегодня в 07:46

автор: ANRAN
Вчера в 18:57

автор: ANRAN
Вчера в 18:30

автор: ANRAN
Вчера в 18:02

автор: Госсть
Вчера в 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 433, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Beroes Group, Земский, Данил С, УЦ РЕСУРС, Вадик
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines