Аварийное освещение рабочих мест в химической промышленности

Количество просмотров - 1942
(ссылка на эту тему)
Д м и т р и й
***
Куратор подраздела "Релейная защита и автоматика"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #46 : 04 Марта 2025 года, 18:01
(ссылка на это сообщение)


Не сказал что это для аварийного освещения...
СП439 10.1.2 Аварийное освещение должно питаться от источников, независимых от источников питания рабочего освещения.
То есть, если один ввод на рабочее (при наличии 3вводов), 2 других на аварийное, то гена ил бап в любом случае для особой категории


Прошу прощения, зависло сообщения. Чисто формально если у вас шкаф аварийного освещения имеет или запитан от АВР по первой категории, то установка БАП (обеспечивающих необходимое время работы) уже дает особую категорию.
Но, тут все упирается во время необходимое для работы и освещенность (некоторые светильники от БАП не работают на 100%). Если у вас, например, операционная, то тут БАП не достаточно и нужен источник от ДГУ (тот же от которого подключается 1-я особая операционной).


Главный специалист (Минск, Беларусь)
Д м и т р и й
***
Куратор подраздела "Релейная защита и автоматика"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #47 : 04 Марта 2025 года, 22:42
(ссылка на это сообщение)

На станциях освещение 1-й особой не встречал...вроде. Но тут она формируется по разному в том числе и от АКБ.
Это я все к тому, что поскольку я не знаю назначение вашего освещения 1-й особой, но скорее всего по времени оно не ограничено коротким сроком работы, поэтому однозначно 3-й источник точно не БАП

Главный специалист (Минск, Беларусь)
Pasha 94
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #48 : 05 Марта 2025 года, 08:32
(ссылка на это сообщение)


На станциях освещение 1-й особой не встречал...вроде. Но тут она формируется по разному в том числе и от АКБ.
Это я все к тому, что поскольку я не знаю назначение вашего освещения 1-й особой, но скорее всего по времени оно не ограничено коротким сроком работы, поэтому однозначно 3-й источник точно не БАП

Электроснабжение аварийного освещения рабочих мест должно осуществляться по особой группе I категории надежности.

Пункт 201 ХОПО
Д м и т р и й
***
Куратор подраздела "Релейная защита и автоматика"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #49 : 05 Марта 2025 года, 12:39
(ссылка на это сообщение)



На станциях освещение 1-й особой не встречал...вроде. Но тут она формируется по разному в том числе и от АКБ.
Это я все к тому, что поскольку я не знаю назначение вашего освещения 1-й особой, но скорее всего по времени оно не ограничено коротким сроком работы, поэтому однозначно 3-й источник точно не БАП

Электроснабжение аварийного освещения рабочих мест должно осуществляться по особой группе I категории надежности.

Пункт 201 ХОПО


Мое мнение, что для эвакуационного освещения третьим источником может выступать БАП в светильники, а для освещения безопасности с учётом того, что это химпром однозначно автономный источник не ограниченный по времени.

Главный специалист (Минск, Беларусь)
Страниц: 1 2 3 [4]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Sasha 4312
Вчера в 20:14

автор: HASEK
Вчера в 17:19

автор: Evgeny1993
Вчера в 10:59

автор: Petrov-Vodkin
10 Марта 2025 года, 21:25

автор: R 13
07 Марта 2025 года, 23:41

автор: Андрей11
07 Марта 2025 года, 23:30

автор: Tmak
07 Марта 2025 года, 12:46

07 Марта 2025 года, 12:20

автор: Ingenеr 2017
07 Марта 2025 года, 10:55

автор: Ingenеr 2017
07 Марта 2025 года, 10:37

05 Марта 2025 года, 12:39

03 Марта 2025 года, 22:40

03 Марта 2025 года, 22:37

02 Марта 2025 года, 20:16

01 Марта 2025 года, 14:46


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 353, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Евген Петрович, Проектант 63, Shvet, Максим R, Boraba
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines