Расстояние от КТП до производственных и общественных зданий

Количество просмотров - 330
(ссылка на эту тему)
Vitaminka
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 23 Января 2025 года, 08:32
(ссылка на это сообщение)

Каким документом определяется расстояние от КТП до производственных и общественных зданий?
Интересует КТП как с масляными трансформаторами так и с сухими.

? (Москва, Россия)
Перельман
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 23 Января 2025 года, 08:47
(ссылка на это сообщение)

СП 4.13130, таблица 1, таблица 3

? (Нижний Новгород, Россия)
Evdbor
***
Куратор подраздела "Электропроводки и токопроводы"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 23 Января 2025 года, 09:16
(ссылка на это сообщение)

ПУЭ
4.2.131. По условию пожарной безопасности подстанции должны быть расположены на расстоянии не менее 3 м от зданий I, II, III степеней огнестойкости и 5 м от зданий IV и V степеней огнестойкости.
Также необходимо руководствоваться требованиями, приведенными в 4.2.68.
Расстояние от жилых зданий до трансформаторных подстанций следует принимать не менее 10 м при условии обеспечения допустимых нормальных уровней звукового давления (шума).
СП 42.13330.2016
12.26 При размещении отдельно стоящих распределительных пунктов и трансформаторных подстанций напряжением 6 - 20 кВ расстояние от них до окон жилых домов и общественных зданий следует принимать с учетом допустимых уровней шума и вибрации, но не менее 10 м.
(п. 12.26 в ред. Изменения N 3, утв. Приказом Минстроя России от 09.06.2022 N 473/пр)

? (Москва, Россия)
Vitaminka
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 24 Января 2025 года, 08:42
(ссылка на это сообщение)

дует принимать

Спасибо большое за ответ!
В ПУЭ сказано 3 м.
По таблице 3 выходит расстояние не нормируется, но у У КТП есть охранная зона и по ПП 160 составляет 10 м.
Т.е. в любом случает требуется минимум 10 м от здания?

? (Москва, Россия)
Vitaminka
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 24 Января 2025 года, 09:54
(ссылка на это сообщение)


ПУЭ
4.2.131. По условию пожарной безопасности подстанции должны быть расположены на расстоянии не менее 3 м от зданий I, II, III степеней огнестойкости и 5 м от зданий IV и V степеней огнестойкости.
Также необходимо руководствоваться требованиями, приведенными в 4.2.68.
Расстояние от жилых зданий до трансформаторных подстанций следует принимать не менее 10 м при условии обеспечения допустимых нормальных уровней звукового давления (шума).
СП 42.13330.2016
12.26 При размещении отдельно стоящих распределительных пунктов и трансформаторных подстанций напряжением 6 - 20 кВ расстояние от них до окон жилых домов и общественных зданий следует принимать с учетом допустимых уровней шума и вибрации, но не менее 10 м.
(п. 12.26 в ред. Изменения N 3, утв. Приказом Минстроя России от 09.06.2022 N 473/пр)


Спасибо большое за ответ!
ПУЭ скорее можно использовать как справочную литературу, а для ссылки на НТД нужно использовать ПП 160 по охранной зоне 10 м и СП 4.13130.
Только получается в любом случае 10 м.
Каким образом тогда регулируется пристраивание таких КТП к зданию? Ведь тогда вообще вместо 10 м мы просто пристраиваем без какого-либо расстоянги

? (Москва, Россия)
Evdbor
***
Куратор подраздела "Электропроводки и токопроводы"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 24 Января 2025 года, 16:14
(ссылка на это сообщение)

В ПУЭ сказано 3 м.
Это не относится к общественным зданиям

? (Москва, Россия)
Vitaminka
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 24 Января 2025 года, 20:09
(ссылка на это сообщение)


В ПУЭ сказано 3 м.
Это не относится к общественным зданиям


Верно, это для промышленных, для подстанций которых тоже есть требования охранной зоны 10 м. В итоге минимальное расстояние 10 метров?

? (Москва, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 29 Января 2025 года, 05:16
(ссылка на это сообщение)

Каким образом тогда регулируется пристраивание таких КТП к зданию? Ведь тогда вообще вместо 10 м мы просто пристраиваем без какого-либо расстоянги

ПУЭ
Цитата

4.2.81. Закрытые распределительные устройства и подстанции могут располагаться как в отдельно стоящих зданиях, так и быть встроенными или пристроенными. Пристройка ПС к существующему зданию с использованием стены здания в качестве стены ПС допускается при условии принятия специальных мер, предотвращающих нарушение гидроизоляции стыка при осадке пристраиваемой ПС. Указанная осадка должна быть также учтена при креплении оборудования на существующей стене здания.
Дополнительные требования к сооружению встроенных и пристроенных ПС в жилых и общественных зданиях см. в гл. 7.1.

пункт 4.2.131 идет  для случая когда ТП "отдельно стоящее здание"

Верно, это для промышленных, для подстанций которых тоже есть требования охранной зоны 10 м. В итоге минимальное расстояние 10 метров?

из постановление Правительства РФ от 24.02.2009 N 160
Цитата
10. В охранных зонах допускается размещение зданий и сооружений при соблюдении следующих параметров:
а) размещаемое здание или сооружение не создает препятствий для доступа к объекту электросетевого хозяйства (создаются или сохраняются, в том числе в соответствии с требованиями нормативно-технических документов, проходы и подъезды, необходимые для доступа к объекту электроэнергетики обслуживающего персонала и техники в целях обеспечения оперативного, технического и ремонтного обслуживания оборудования, зданий и сооружений объектов электроэнергетики, проведения работ по ликвидации аварий и устранению их последствий на всем протяжении границы объекта электроэнергетики);
для промышленных    расстояние может быть и меньше чем 10 м - те самые "3 м от зданий I, II, III степеней огнестойкости и 5 м от зданий IV и V степеней огнестойкости".

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Сегодня в 07:46

автор: ANRAN
Вчера в 18:57

автор: ANRAN
Вчера в 18:30

автор: ANRAN
Вчера в 18:02

автор: Госсть
Вчера в 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 375, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Вадик, РВН, Земский, Mav, Александр ЭОМ, Андрей888
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines