beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22721
  • Всего тем - 31360
  • Всего сообщений - 290446
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Освещение производственных помещений

Количество просмотров - 255
(ссылка на эту тему)
VL_K
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 11 Февраля 2025 года, 10:03
(ссылка на это сообщение)

Добрый день!

При общем освещении цеховых помещений (например, котельный цех, турбинный цех, маш.зал электростанции), когда светильники располагаются под крышей цеха (отм. прим. +25,0 - +30,0 от ур. пола), нужно ли устанавливать выключатели освещения или достаточно управлять освещением с помощью автоматических выключателей, находящихся в ЩО? Из опыта общения с эксплуатацией, говорят, что освещение в данных помещениях работает постоянно.

Прошу привести пункты из НТД или опыт из жизни))

Инженер-проектировщик (Кемерово, Россия)
Д м и т р и й
***
Куратор подраздела "Релейная защита и автоматика"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 11 Февраля 2025 года, 11:33
(ссылка на это сообщение)

При проектировании освещения больших производственных помещений нужно руководствоваться указаниями раздела 6.5.2 ПУЭ:
"Централизованное управление рекомендуется также для общего освещения больших производственных помещений (площадью несколько тысяч квадратных метров) и некоторых помещений общественных зданий.
Способы и технические средства для систем централизованного управления наружным и внутренним освещением должны определяться технико-экономическими обоснованиями."

и п.6.5.3 и 6.5.4:  "При использовании в системах централизованного управления наружным и внутренним освещением средств телемеханики должны соблюдаться требования гл. 3.3."
Централизованное управление освещением рекомендуется производить: внутренним освещением — из помещения, в котором находится обслуживающий персонал.


Главный специалист (Минск, Беларусь)
Ingenеr 2017
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 11 Февраля 2025 года, 11:43
(ссылка на это сообщение)

например, котельный цех, турбинный цех, маш.зал электростанции

По ВНТП-91 ЭС или ВНТП 81

Инженер (Павлодар, Казахстан)
VL_K
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 11 Февраля 2025 года, 11:59
(ссылка на это сообщение)


например, котельный цех, турбинный цех, маш.зал электростанции

По ВНТП-91 ЭС или ВНТП 81

Подскажите, пожалуйста, пункт)

Инженер-проектировщик (Кемерово, Россия)
Д м и т р и й
***
Куратор подраздела "Релейная защита и автоматика"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 11 Февраля 2025 года, 16:34
(ссылка на это сообщение)

ВНТП 81


Вряд ли там будут указание по па расположению управления освещением в машзалах. Там общие требования к проектированию приведены.

Главный специалист (Минск, Беларусь)
Ingenеr 2017
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 12 Февраля 2025 года, 13:05
(ссылка на это сообщение)

Возможно. Потолочное освещение в машзале и котельном отделении не выключают вообще. Более того часть светильников запитано от ЩАО.

Инженер (Павлодар, Казахстан)
VL_K
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 13 Февраля 2025 года, 04:28
(ссылка на это сообщение)


Возможно. Потолочное освещение в машзале и котельном отделении не выключают вообще. Более того часть светильников запитано от ЩАО.

Я тоже больше склонен к тому, что, скорее всего, его не отключают вообще, но хотелось бы где-нибудь услышать подтверждение этого)
То что часть светильников подключены к ЩАО я тоже понимаю, т.к. в любом случае аварийное освещение там должно быть реализовано)

Инженер-проектировщик (Кемерово, Россия)
Д м и т р и й
***
Куратор подраздела "Релейная защита и автоматика"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 13 Февраля 2025 года, 10:55
(ссылка на это сообщение)



Возможно. Потолочное освещение в машзале и котельном отделении не выключают вообще. Более того часть светильников запитано от ЩАО.

Я тоже больше склонен к тому, что, скорее всего, его не отключают вообще, но хотелось бы где-нибудь услышать подтверждение этого)
То что часть светильников подключены к ЩАО я тоже понимаю, т.к. в любом случае аварийное освещение там должно быть реализовано)


По машзалу станции по такому принципу и делается, на заданных отметках устанавливаются шкафы рабочего освещения (для рабочего освещения по два шкафа на отметку с двух сторон) и у нас был один шкаф аварийного освещения на отметку. Основное и аварийное освещени включается в шкафах. Есть группы с управлением, но это либо кабельные шахты, отдельные помещения и, например местное освещение смотровых стекол турбины.

По большим складам / цехам из практики 50 / 50. Видел объекты где основное освещение также не управляется, а заведено на щит. Но также были объекты, где управление на контакторах, включение которых организовано через посты установленные в специально отведенном месте цеха.

Главный специалист (Минск, Беларусь)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Сегодня в 07:46

автор: ANRAN
Вчера в 18:57

автор: ANRAN
Вчера в 18:30

автор: ANRAN
Вчера в 18:02

автор: Госсть
Вчера в 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 816, пользователей - 7
Имена присутствующих пользователей:
Александр ЭОМ, Андрей11, Сomings, Beroes Group, Земский, Данил С, УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines