beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22722
  • Всего тем - 31360
  • Всего сообщений - 290446
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Отпайка от двухцепной опоры к 2КТП в коттеджном посёлке (вл/вл)

Количество просмотров - 157
(ссылка на эту тему)
Данил С
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 15 Февраля 2025 года, 19:39
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте, мне необходимо в дипломной работе сделать отпайку от двухцепной ВЛ 35/10 к 2КТП 10/0,4 кВ(двухтрансформаторная КТП с воздушным вводом). Как лучше сделать это будет. На генплане примерно показал , где будет проходить двухцепная ВЛ , и куда необходимо провести. Примерное расстояние от ВЛ 35/10кВ До ктп по перпендикуляру 115 метров. Как лучше это сделать (желательно с указанием документации). Спасибо! Ещё можете подсказать в какой программе лучше графической работе для отображения ВЛ на данном виде генплана ( чтобы уместно выглядело и не криво)
* PDF.pdf
(147.99 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 10]

Проектировщик (Кемерово, Россия)
Д м и т р и й
***
Куратор подраздела "Релейная защита и автоматика"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 15 Февраля 2025 года, 20:20
(ссылка на это сообщение)

ВЛ 35/10


Прошу немного пояснить, что имеется в виду под ВЛ 35/10?

Главный специалист (Минск, Беларусь)
Данил С
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 15 Февраля 2025 года, 21:52
(ссылка на это сообщение)

ВЛ 10 кВ , извиняюсь

----- добавлено 15 Февраля 2025 года, 21:57 -----
Я немного почитал ТП и нашёл какое-то решение в установке опор в таком формате как в  приложение. Но для данных опор используется АС , как мне сделать его переход для данного вида опор в тот же СИП-3.

Проектировщик (Кемерово, Россия)
Д м и т р и й
***
Куратор подраздела "Релейная защита и автоматика"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 15 Февраля 2025 года, 22:59
(ссылка на это сообщение)

Вообще для изолированных проводов есть готовые решения, например, можете посмотреть СТО СТО 34.01-2.2-028.3-2017 или скачать из интернета пособие по проектированию воздушных линий ENSTO книга 4 "Система защищенных проводов напряжением 6-20 кВ" том 1 "Одноцепные и двухцепные железобетонные опоры"
У меня почему-то не работает загрузка приложений на сайте, так загрузил сюда

----- добавлено 15 Февраля 2025 года, 23:04 -----
Но, еще хочу сказать, я никогда не встречал, чтобы от двухцепной линии было двухцепное ответвление. И в этих документах тоже такого нет, там обычное ответвление (как на снимке).
Если делать сразу два ответвления, то надо что-то колхозить, возможно с кабельной вставкой
ответвление.jpg
 
* ответвление.jpg
(116.35 Кб, 929x780)  [скачать]  [загрузок: 37]

Главный специалист (Минск, Беларусь)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 16 Февраля 2025 года, 09:48
(ссылка на это сообщение)

я никогда не встречал,

Есть такой вариант в ТП 3.407.1-143.6.6  Но там необходима стойка СВ164, а ставить такую "горбылину" в дачном посёлке как-то не очень.
Я немного почитал ТП

Если очень уж хочется, то можно сделать "свою" опору на стойке СНВ7-13 по варианту 143.6.6 соблюдая необходимые расстояния для СИП-3.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Д м и т р и й
***
Куратор подраздела "Релейная защита и автоматика"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 16 Февраля 2025 года, 15:23
(ссылка на это сообщение)


я никогда не встречал,

Есть такой вариант в ТП 3.407.1-143.6.6  Но там необходима стойка СВ164, а ставить такую "горбылину" в дачном посёлке как-то не очень.
Я немного почитал ТП

Если очень уж хочется, то можно сделать "свою" опору на стойке СНВ7-13 по варианту 143.6.6 соблюдая необходимые расстояния для СИП-3.


Ну СВ-164 это конечно логично, так как нам линию пересекать. Но я бы конечно, учитывая, что линия в поселке конечно бы на кабель перешел бы, но задание на диплом не выбирают ))), так что только такой вариант.

P.S. А на практике действительно такие отпайки встречать не приходилось

Главный специалист (Минск, Беларусь)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Сегодня в 07:46

автор: ANRAN
Вчера в 18:57

автор: ANRAN
Вчера в 18:30

автор: ANRAN
Вчера в 18:02

автор: Госсть
Вчера в 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55