СП 134.13330.2022 Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования.
7.3.5 Верхний ряд кабельных лотков следует располагать так, чтобы расстояние в свету между лотками сетей электросвязи и перекрытием или лотками силовых кабелей было не менее 150 мм. При этом полезная длина полки для установки лотков должна быть не более 600 мм.
ГОСТ Р 50571.4.44-2019 (МЭК 60364-4-44:2007) Электроустановки низковольтные. Часть 4.44. Защита для обеспечения безопасности. Защита от резких отклонений напряжения и электромагнитных возмущений
444.6.2 Требования к проектированию
Применяются следующие требования, если не применяются требования 444.6.3.
Если технические условия и/или условия предназначенного применения кабелей информационных и коммуникационных технологий отсутствуют, расстояние, отделяющее кабели информационных и коммуникационных технологий от силовых кабелей, должно быть не менее 200 мм по воздуху при условии, что:
- общий ток в низковольтном кабеле или в пучке низковольтных кабелей не должен превышать 600 А,
- оборудование, работа которого обеспечивается проводкой, предназначено для работы с кабелями информационных и коммуникационных технологий, которые подключены или должны быть подключены, и
- кабели информационных и коммуникационных технологий являются сбалансированными кабелями, имеющими стойкость к электромагнитным воздействиям категории 5 и выше в соответствии с нормативным документом <*> или коаксиальными кабелями, имеющими электромагнитную стойкость к электромагнитным воздействиям в соответствии с нормативным документом <**>.
Во всех других случаях применяются требования и рекомендации нормативного документа <*>, 7.9.2.
Разделяющее расстояние 200 мм может быть уменьшено в соответствии с таблицей 444.1.
СП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа
18.1.20 В электротехнических коробах и плинтусах разрешается прокладка сетей АСКУЭР, АСУД и электропроводки напряжением не более 380/220 В.
При этом провода и кабели слаботочных сетей должны быть отделены от электропроводки сплошной перегородкой или прокладываться в отдельных отсеках.
Для уменьшения взаимного мешающего влияния различных сетей на нормальную работу друг друга в случае их параллельного прохождения на протяженных участках (более 7 м) рекомендуется осуществлять прокладку этих сетей одним из следующих способов:
- в стальных трубах;
- экранированными кабелями;
- проводами со скрученными жилами "витой парой";
- в металлических коробах с разделительными перегородками.
СП 76.13330.2016. Электротехнические устройства.
6.3.5.8 Проводка изолированных проводов и кабелей в коробах-плинтусах должна обеспечивать раздельную прокладку силовых и слаботочных проводов.
Таким образом, расстояние между силовыми кабелями и кабелями СС может быть уменьшено.
Согласно СП 76.13330.2016, п. 6.3.5.8 и СП 256.1325800.2016, п. 18.1.20, возможна совместная прокладка электрических кабелей и кабелей СС в разных отсеках одного электротехнического плинтуса.
ГОСТ Р 50571.4.44-2019 (МЭК 60364-4-44:2007), в определенных случаях, допускает уменьшение расстояния между электрическими кабелями и кабелями СС.
Все определяется назначением кабелей СС и токами нагрузки электрических кабелей.