Сообщение #1 : Вчера в 10:02
(ссылка на это сообщение)

Никак не могу найти информацию о том на каком расстоянии должны находится слаботочные кабельные трассы от лотка электрики (или наоборот).
Ситуация такая, у меня проложено 12 кабелей слаботочных систем по стене и рядом (50мм) организация занимающаяся электрикой проложила перфорированный лоток для кабелей 220.
Меня интересует существуют ли какие-нибудь нормативы по параллельной прокладке кабелей и лотков?
Если можно укажите название документации и пункт на который вы ссылаетесь.
Evdbor
***
Куратор подраздела "Электропроводки и токопроводы"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : Вчера в 23:42
(ссылка на это сообщение)

СП 134.13330.2022 Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования.
Цитата
7.3.5 Верхний ряд кабельных лотков следует располагать так, чтобы расстояние в свету между лотками сетей электросвязи и перекрытием или лотками силовых кабелей было не менее 150 мм. При этом полезная длина полки для установки лотков должна быть не более 600 мм.

ГОСТ Р 50571.4.44-2019 (МЭК 60364-4-44:2007) Электроустановки низковольтные. Часть 4.44. Защита для обеспечения безопасности. Защита от резких отклонений напряжения и электромагнитных возмущений
Цитата
444.6.2 Требования к проектированию
Применяются следующие требования, если не применяются требования 444.6.3.
Если технические условия и/или условия предназначенного применения кабелей информационных и коммуникационных технологий отсутствуют, расстояние, отделяющее кабели информационных и коммуникационных технологий от силовых кабелей, должно быть не менее 200 мм по воздуху при условии, что:
- общий ток в низковольтном кабеле или в пучке низковольтных кабелей не должен превышать 600 А,
- оборудование, работа которого обеспечивается проводкой, предназначено для работы с кабелями информационных и коммуникационных технологий, которые подключены или должны быть подключены, и
- кабели информационных и коммуникационных технологий являются сбалансированными кабелями, имеющими стойкость к электромагнитным воздействиям категории 5 и выше в соответствии с нормативным документом <*> или коаксиальными кабелями, имеющими электромагнитную стойкость к электромагнитным воздействиям в соответствии с нормативным документом <**>.
Во всех других случаях применяются требования и рекомендации нормативного документа <*>, 7.9.2.
Разделяющее расстояние 200 мм может быть уменьшено в соответствии с таблицей 444.1.

СП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа
Цитата
18.1.20 В электротехнических коробах и плинтусах разрешается прокладка сетей АСКУЭР, АСУД и электропроводки напряжением не более 380/220 В.
При этом провода и кабели слаботочных сетей должны быть отделены от электропроводки сплошной перегородкой или прокладываться в отдельных отсеках.
Для уменьшения взаимного мешающего влияния различных сетей на нормальную работу друг друга в случае их параллельного прохождения на протяженных участках (более 7 м) рекомендуется осуществлять прокладку этих сетей одним из следующих способов:
- в стальных трубах;
- экранированными кабелями;
- проводами со скрученными жилами "витой парой";
- в металлических коробах с разделительными перегородками.

СП 76.13330.2016. Электротехнические устройства.
Цитата
6.3.5.8 Проводка изолированных проводов и кабелей в коробах-плинтусах должна обеспечивать раздельную прокладку силовых и слаботочных проводов.

Таким образом, расстояние между силовыми кабелями и кабелями СС может быть уменьшено.
Согласно СП 76.13330.2016, п. 6.3.5.8 и СП 256.1325800.2016, п. 18.1.20, возможна совместная прокладка электрических кабелей и кабелей СС в разных отсеках одного электротехнического плинтуса.

ГОСТ Р 50571.4.44-2019 (МЭК 60364-4-44:2007), в определенных случаях, допускает уменьшение расстояния между электрическими кабелями и кабелями СС.
Все определяется назначением кабелей СС и токами нагрузки электрических кабелей.



? (Москва, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Земский
Сегодня в 10:12

автор: Evdbor
Вчера в 23:42

автор: Shvet
Вчера в 15:44

автор: Земский
20 Февраля 2025 года, 22:45

автор: Dizel 2012
20 Февраля 2025 года, 18:14

автор: Файруза
14 Февраля 2025 года, 21:44

автор: УЦ РЕСУРС
12 Февраля 2025 года, 18:05

автор: Dizel 2012
10 Февраля 2025 года, 20:42

автор: Dizel 2012
10 Февраля 2025 года, 14:36

автор: УЦ РЕСУРС
09 Февраля 2025 года, 12:37

автор: Znatok
07 Февраля 2025 года, 21:23

автор: Shvet
27 Января 2025 года, 07:08

автор: Земский
25 Января 2025 года, 16:51

автор: tiara777
24 Января 2025 года, 16:45

24 Января 2025 года, 15:48


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 282, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Вадик, РВН, Земский, Mav, Александр ЭОМ, Андрей888
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines