Помещения котельной. Нужно ли предусматривать розетки?

Количество просмотров - 15714
(ссылка на эту тему)
Evgenya
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 03 Августа 2009 года, 13:03
(ссылка на это сообщение)

А в котельной нужно закладывась розетки? Извините, что я у Вас постоянно спрашиваю, просто некогда мне сейчас сидеть и СНиП чиать, потом...

Инженер-проектировщик (Астрахань, Россия)
Ippbx
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 04 Августа 2009 года, 04:09
(ссылка на это сообщение)

Доброе утро. Не желательно. Можно, если это технологически необходимо. ПУЭ:
Цитата
7.3.55. Применение во взрывоопасных зонах переносных электроприемников (машин, аппаратов, светильников и т. п.) следует ограничивать случаями, когда их применение необходимо для нормальной эксплуатации.
Українець
***
Куратор подраздела "Устройства газоснабжения"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 05 Августа 2009 года, 16:37
(ссылка на это сообщение)

Помещение с котлами - нормальное, а не взрывоопасное.

Главный инженер проектов (Черкассы, Украина)
AndreaS
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 26 Февраля 2011 года, 11:50
(ссылка на это сообщение)

При хорошей вентиляции помещение с котлами действительно будет нормальным, а не взрывоопасным, так как все взвешенные частицы топлива (угля) будут затягиваться в вентиляцию и вытягиваться из помещения. При использовании на котельной газообразного (природный газ) или жидкого (нефть и др.) топлива, любая утечка является аварийным режимом и не допускается в нормальном режиме работы, следовательно в воздухе в этом помещении не будет горючих веществ в нормальном режиме работы.
Ну а теперь по теме... Розетки в котельном помещении нужны только для электрического технологического оборудования (если таковое имеется), которое использует для электроснабжения розетки. Если такого нет, то и розетки 220В не нужны. Кстати, обратите внимание на ремонтное освещение! Для ремонта оборудования нужны переносные светильники с напряжением 12В и чуть выше (не помню точно сколько), но не 220В! Следовательно для подключения переносного освещения нужны розетки! Используйте в котельной розетки для ремонтного освещения с высоким IP, более того, неплохо ещё бы с защитными крышками. Это наиболее эффективно в угольной котельной, чтобы не забивались оседающей угольной пылью. Розетки ремонтного освещения чаще используются летом, при текущем осмотре и ремонте оборудования при холодных котлах, следовательно в это время топливо-снабжение производиться не будет и в воздухе в это время уж точно не будет никаких взвешенных частиц.

Инженер-проектировщик (Минусинск, Россия)
Kip 72
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 27 Февраля 2011 года, 19:45
(ссылка на это сообщение)

Согласен с AndreaS, розетки 220/380В только для конкретных электроприемников, у которых предусмотрен штепсельный разъем..
Для светильников ремонтного   освещения предусмотреть розетки 12В.

Инженер (Тюмень, Россия)
Д м и т р и й
***
Куратор подраздела "Релейная защита и автоматика"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 27 Февраля 2011 года, 20:14
(ссылка на это сообщение)

Тоже согласен про конкретные электроприёмники, просто возникает вопрос, а зачем там нужны дополнительные стационарные розетки, это же технологическое помещение [улыбка]

P.S. На ремонтное освещение можно также поставить ящик ЯТП с переносным фонарём

Главный специалист (Минск, Беларусь)
AndreaS
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 27 Февраля 2011 года, 20:35
(ссылка на это сообщение)


Тоже согласен про конкретные электроприёмники, просто возникает вопрос, а зачем там нужны дополнительные стационарные розетки, это же технологическое помещение [улыбка]


А вдруг кочегару жарко станет у котлов работать и он вентилятор поставит и к розетке подключит  [смех]


P.S. На ремонтное освещение можно также поставить ящик ЯТП с переносным фонарём


Лично я думаю, что таскать ЯТП с собой во время ремонта не лучший вариант по помещению котельной, тем более это нужен ещё провод для питания ЯТП 220В, довольно таки длинный (причём он будет практически всё время безхозно болтаться в щитовой, а в России, что плохо лежит на работе, то отлично лежит дома  [смех] ), чтобы хватило осматривать оборудование. Лично я в своём проекте небольшой котельной, устанавливал ЯТП в помещении электрощитовой, а уже к розетке 12В (на корпусе ЯТП) подсоединял сеть 12В помещения котельной. В обслуживании проще и удобнее, когда не перетаскиваешь лишнее оборудование с проводами, а пользуешься стационарными розетками 12В. Затраты на материалы в обоих случаях почти одинаковы, так как сечение провода и кабеля небольшие для ремонтного освещения. К тому же сохранность ЯТП лучше когда стоит в щитовой и никому не мешает [улыбка] а то если перетаскивать...будут ещё по грязному помещению котельной таскать, да ещё не дай бог запнётся об него какой-нибудь электромонтёр  [смех]

Инженер-проектировщик (Минусинск, Россия)
Kip 72
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 27 Февраля 2011 года, 21:06
(ссылка на это сообщение)


P.S. На ремонтное освещение можно также поставить ящик ЯТП с переносным фонарём

ЯТП не подойдет, так как  нарушаются требования ПУЭ п. 1.7.73 и п. 6.1.18.
Трансформатор должен быть разделительным.

Инженер (Тюмень, Россия)
Александр 29
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 05 Апреля 2016 года, 15:20
(ссылка на это сообщение)

Трансформатор должен быть разделительным.

А что в вашем понимании разделительный трансформатор? Разве ЯТП не обеспечивает гальваническую развязку цепей первичного и вторичного напряжения? Любой трансформатор будет разделительным(разве что кроме какого-нибудь автотрансформатора).

Проектировщик (Орша, Беларусь)
Юра 123
***
Куратор подраздела "Электроосвещение наружное"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 05 Апреля 2016 года, 15:44
(ссылка на это сообщение)

Техническое описание ЯТП -
(Условия эксплуатации)
"Дивногорск"
* ЯТП 0_25.pdf
(64.78 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 91]

"КЭАЗ" ( п.1 окружающая среда)
* ЯТП_9_25 КЭАЗ.pdf
(2793.69 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 75]

Инженер (Омск, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 05 Апреля 2016 года, 16:12
(ссылка на это сообщение)

Трансформатор должен быть разделительным.

поддерживаю, не всякий ЯТП разделительный

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Українець
***
Куратор подраздела "Устройства газоснабжения"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 13 Апреля 2016 года, 17:02
(ссылка на это сообщение)

не всякий ЯТП разделительный

Чем отличается разделительный трансформатор от неразделительного?

Главный инженер проектов (Черкассы, Украина)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 13 Апреля 2016 года, 19:21
(ссылка на это сообщение)

Прошло 5 лет
https://www.proektant.org/index.php?topic=14566.0

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #14 : 14 Апреля 2016 года, 16:44
(ссылка на это сообщение)

Цитата
не всякий ЯТП разделительный.
Чем отличается разделительный трансформатор от неразделительного?
[/color]
Любой трансформатор с обмотками не соединенными электрически т.е. только через магнитное поле будет разделительным, а если он вам еще и понизит напряжение  до 50 В и ниже, в зависимости от помещения, то еще и станет безопасным

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #15 : 14 Апреля 2016 года, 20:07
(ссылка на это сообщение)

Любой трансформатор с обмотками не соединенными электрически т.е. только через магнитное поле будет разделительным, а если он вам еще и понизит напряжение  до 50 В и ниже, в зависимости от помещения, то еще и станет безопасным

Совершенно неверное утверждение.
Только трансформаторы отвечающие ГОСТ 30030-93 ТРАНСФОРМАТОРЫ РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ И БЕЗОПАСНЫЕ РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ.ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ. могут считаться разделительными и безопасными разделительными трансформаторами.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1623, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines