Сообщение #1 : 11 Августа 2009 года, 10:20
(ссылка на это сообщение)

Ситуация такая - есть переходной пункт 220 кВ, откуда кабели переходят в ВЛ, закрытого типа, т.е. грубо говоря в домике. От стены здания до первой опоры порядка 30 метров. Вопрос следующий - как рассчитать нагрузку на стены, чтобы выяснить не обвалиться ли она и нужно ли ставить портал для поддержки проводов? Вопрос срочный!!! помогите кто сможет!

Инженер-технолог электротехнического отдела, проектирование подстанций (Минск, Беларусь)
АндроИД
***
Куратор подраздела "Силовое электрооборудование"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 11 Августа 2009 года, 10:25
(ссылка на это сообщение)

Методики расчета тяжения проводов для ВЛ не подходят?

Инженер-конструктор (Туманный, Россия)
Mr. Gung
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 11 Августа 2009 года, 10:50
(ссылка на это сообщение)

А у вас эти методики не имеются случаем?

Инженер-технолог электротехнического отдела, проектирование подстанций (Минск, Беларусь)
АндроИД
***
Куратор подраздела "Силовое электрооборудование"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 11 Августа 2009 года, 10:53
(ссылка на это сообщение)

Что то где то было. Надо пошуршать по дискам [поиск]

Инженер-конструктор (Туманный, Россия)
Mr. Gung
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 11 Августа 2009 года, 10:57
(ссылка на это сообщение)

Посмотрите, пожалуйста, потому что ну очень надо.

Инженер-технолог электротехнического отдела, проектирование подстанций (Минск, Беларусь)
АндроИД
***
Куратор подраздела "Силовое электрооборудование"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 11 Августа 2009 года, 12:23
(ссылка на это сообщение)

Посмотрите справочник на этом сайте -  https://www.proektant.org/index.php/topic,345.0.html - формат дежавюшный. Кажется на стр 362. Смотрел у себя, больше ничего нет. Недавно скачивал прогу по расчету ВЛ, оказалась - подстава.

Инженер-конструктор (Туманный, Россия)
Mr. Gung
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 11 Августа 2009 года, 12:25
(ссылка на это сообщение)

спасибо!!!

Инженер-технолог электротехнического отдела, проектирование подстанций (Минск, Беларусь)
Mav
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #8 : 11 Августа 2009 года, 22:37
(ссылка на это сообщение)

А какие там будут нагрузки от проводов то? Опора в 30 м,  вес провода одной фазы 30 кг примерно, грубо - делится пополам между опорой и вводным проходным изолятором - получается нагрузка в 15 кг. А проходной изолятор весит кг 200-300. Вот здесь и надо считать, чтобы проходные изоляторы не вывернули плиту, на которой они закреплены из стены.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 11 Декабря 2015 года, 11:09
(ссылка на это сообщение)

подниму тему.
вес провода не надо умножать на плечо, а если и надо то каким принимать это плечо - половина от половины пролета или же длина проходного изолятора?
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1449, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский, Mav
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines