Всем здравствуйте. Нужно было расчитать водопроводный ввод. В итоге получилось, что нужна повысительная установка, так как гарантированный напор городского водопровода всего 12м.
Вот мой расчет.
Расчет диаметра ввода водопровода
1. Исходные данные: Гарантированный напор Hгар 12 м вод. ст.
"Наименее выгодный по условиям участок трубопровода,
принимаемый для расчета" 52 м п.
Количество жилых домов 1
Этажность дома 5 (4 этажа с мансардой)
Среднее количество проживающих в доме 16 чел
Свободный напор диктующего водоразборного прибора 3 м
Число приборов на участке 7
Трубы Полиэтиленовые
2. Расчет Норма расхода воды на 1 чел (СНиП 2.04.01-85 прил.3), л/сут 225
л/час наибольшего водопотребления 10.5
на 1 прибор максимального водопотребления, л/с 0.3
Расход на 1 дом
Количество потребляемой воды, л/сут 3600
л/час наибольшего водопотребления 168
на 1 прибор максимального водопотребления, л/с 0.30
Требуемый расход воды на жилой дом л/с
л/сут 3600 0.042
наибольшего водопотребления, л/час 168 0.047
л/с 0.300 0.300
Вероятность действия приборов на участках 0.022
Максимальный секундный расход воды на участках 0.603
Согласно "Таблица гидравлического расчета водопроводных труб" Шевелева Ф.А.
при расходе 0.603 л/с
диаметре трубы 40 мм
скорость движения воды 0.72 м/с < 3м/с (СНиП 2.04.01-85*п.7.6)
1000і 25.7 мм/м
Потери напора по длине трубопровода 1.33 м
Коэф-т местных потерь напора 1.1
Коэф-т потерь напора на фитингах 1.1
"Геометрическая высота подъема жидкости
(берется по чертежу, с учетом этажности здания и точки подключения диктующего прибора)" 15.53 м
Среднечасовой расход воды счетчиком 0.15 м3/ч < 2 м3/ч для ф20мм
Принимаем диаметр водомера 25 мм Крыльчатый
Гидравлическое сопротивление счетчика принятого калибра 2.6 м.с2/л2
Потери напора счётчика 0.946463686 м
Порог чувствительности, м3/ч 0.025 м3/ч
Счетчик с принятым диаметром обладает сопротивлением, достаточным для работы при минимальных и максимальных расходах
Суммарные потери напора Hсум 21.09 м
Требуемый напор не обеспечивается
Расчет повысительной насосной установки
И дальше к сожалению я не знаю что делать. Я не имею опыта расчитывать повысительные установки. Читал СНиП 2,04,01-85, но без реального опыта там можно запутаться. Так как я не знаю, нужно ли мне устанавливать дополнительные резервуары кроме самой установки и когда их вообще нужно устанавливать =(((. Как я понимаю, мой расчет должен исходить из максимального секундного расхода согласно "12.7. Производительность хозяйственно-питьевых и производственных насосных установок следует принимать: при отсутствии регулирующей емкости — не менее максимального секундного расхода воды" (что за регулирующая емкость и когда она нужна к сожалению не знаю =( )
Помогите профи пожалуйста. Буду очень признателен. А то инженер в водоканале - зверюга еще тот.
Буду признателен также за схему-пример размещения установки на сети (где, за чем) и её условное обозначение. Вобщем всё, что можете подсказать.