Заземление нейтрали ДГУ. Отдельный заземлитель или от магистрали заземления?

Количество просмотров - 27282
(ссылка на эту тему)
Космос
*
Участник форумов

Гриффтехно
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 28 Марта 2008 года, 14:52
(ссылка на это сообщение)

Динамо,

Цитата
"Я думал такой электрод, а он не влазит в границы""
  - я вообще не понял? На месте можно скорректировать по замерам, забив допустим еще электрод, но никак не определять на месте как вообще делать систему заземления. Как же экспертиза?
- парирую-этот вопрос уже не ко мне, а к КиЗ, Но на месте-это по плану архитектуры и инж коммуникаций- я не имел ввиду с линейкой на объекте лазить.

Инженер-электрик, специалист ДГУ (Москва, Россия)
Майор
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 06 Августа 2008 года, 16:04
(ссылка на это сообщение)

Действительною закон - что дышло... Нашим экспертам абсолютно до лампочки какая почва и пр. Есть типовой проект А10-93 (три штыря по 2,5м, расстояние между ними 2,5м и заглублен на 0,5м. В поясниловке пишешь: Сопротивление растеканию тока заземляющего устройства не должно превышать 30 Ом (если это ПЗН к примеру). В случае превышения допустимого значения необходимо увеличить количество вертикальных электродов.
Кирилл
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 07 Августа 2008 года, 16:08
(ссылка на это сообщение)

Кстати, Майор, почему все же ты пишешь про 30 Ом? Ведь еще в сообщении #11 Динамо привел пункт ПУЭ, согласно которому сопротивление заземления нейтрали ДГУ должно быть 4 Ом для 380 В. Или 30 Ом просто для примера возможной записи в проекте приведены?

Инженер-проектировщик по электрике (Минск, Беларусь)
Майор
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 08 Августа 2008 года, 14:12
(ссылка на это сообщение)

Кирилл, вместо 30 Ом можно написать любую конкретную цифру. Конечно. я согласен. что для специфических контуров типа ТП это не прокатит. Но лично уменя процентов 80 всех проектов на дома, магазины и пр., где ничего мудрённого нет.
Сердолик
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 25 Сентября 2008 года, 12:15
(ссылка на это сообщение)

В этих пунктах ПУЭ чётко говорится "заземлитель" - это значит отдельный электрод в земле.

Позвольте не согласиться

1.7.15. Заземлитель - проводящая часть или совокупность соединенных между собой проводящих частей, находящихся в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду.

Инженер, проектировщик (Мурманск, Россия)
Афанасий
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 25 Сентября 2008 года, 13:44
(ссылка на это сообщение)

Сердолик, прочитайте все близлежание пункты. Я так понимаю Вы цитировали ПУЭ-7. В Беларуси действует ПУЭ-6 и там немного другая формулировка:

1.7.12. Заземлителем называется проводник (электрод) или совокупность металлически соединённых между собой проводников (электродов), находящихся в соприкосновении с землёй.

Сердолик, Вы хотите сказать что под термином "заземлитель" можно понимать магистрали или проводники заземлителя или всё систему в совокупности? Но ведь для всех этих понятий есть отдельные определения.

Инженер-проектировщик (Гродно, Беларусь)
Сomings
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 26 Сентября 2008 года, 13:46
(ссылка на это сообщение)

Нашим экспертам абсолютно до лампочки какая почва и пр...

Счастье вам! А наши с этого начинают, да еще откуда я взял такую цифирь разбираются...

Инженер-проектировщик (Самара, Россия)
Сердолик
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #23 : 10 Октября 2008 года, 14:44
(ссылка на это сообщение)

Афанасий
Заземлитель, это все "железки": специально забитые в землю для контура или не специально - естественные (строительные конструкции и тд и тп).
Далее, этот заземлитель="железки" надо соединить с тем, что мы заземляем="объект заземления" и это делаем с помощью заземляющего проводника (1.7.18. Заземляющий проводник - проводник, соединяющий заземляемую часть (точку) с заземлителем - это может быть мет полса, провод и тд и тп)

В итоге: все что выше - заземлитель+"проводок" это унас заземляющее устройство.
1.7.19. Заземляющее устройство - совокупность заземлителя и заземляющих проводников

Цитата
можно понимать магистрали
- не совсем понимаю, что Вы вложили в это понятие.

Цитата
или проводники заземлителя или всё систему в совокупности?
выше ответил ))

Инженер, проектировщик (Мурманск, Россия)
ProjectMan
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #24 : 31 Июля 2013 года, 14:31
(ссылка на это сообщение)

Всем добрый день !
У меня ситуация такова:
Дизельный генератор стоит от здания на расстоянии 40 м . какой же все таки применить кабель 4-х проводный или 5-ти?
Делать контур для дгу сопротивлением 4 Ом и отдельно для здания(4 Ом) и вязать это все между собой 5-ым проводником

? (Саратов, Россия)
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1601, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines