Электропроводка под штукатуркой. Какие провода и кабели можно использовать?

Количество просмотров - 15265
(ссылка на эту тему)
Клувен
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 20 Сентября 2007 года, 09:09
(ссылка на это сообщение)

Товарищи где написано что провода без доп. защиты нельзя ложить под штукатурку? Вроде в П2-2000 было, а счас не нашёл  [беспокоюсь]

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Мороз
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 20 Сентября 2007 года, 09:55
(ссылка на это сообщение)

 Глянь еще раз в П2-2000 п. 15.8, а именно:
Цитата
15.8 В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из негорючих материалов, допускается несменяемая замоноличенная прокладка групповых сетей в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола или в пустотах строительных конструкций, выполняемая с использованием кабелей или проводов в защитной оболочке (под проводами в защитной оболочке понимаются изолированные провода в общей оболочке, обеспечивающей механическую защиту в соответствии с условиями применения). Не допускается применение несменяемой замоноличенной прокладки в панелях стен, перегородок и перекрытий, выполненной при их изготовлении или в монтажных стыках при монтаже здания.

Надеюсь это то, что нужно?!
Новый П
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 20 Сентября 2007 года, 12:21
(ссылка на это сообщение)

Вторая часть этого пункта была добавлена в Изм.2 к этому документу, поэтому Клувен, наверное и не нашли.
Мы в качестве этой защитной оболочки как правило используем гофрированную ПВХ трубку

Инженер (Новополоцк, Беларусь)
Баден
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 20 Сентября 2007 года, 17:05
(ссылка на это сообщение)

А зачем труба? Новый П, проще уже просто кабель под штукатурку
Новый П
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 21 Сентября 2007 года, 14:11
(ссылка на это сообщение)

Зато, Бункер, полностью соблюдается качество (свойство) "сменяемости сети". Но это скорее просто такая привычка так выполнять

Инженер (Новополоцк, Беларусь)
Шеф
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 02 Октября 2007 года, 15:40
(ссылка на это сообщение)

можно и проводом без трубы не только кабелем но при етом есть нюансы свои

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Клувен
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 02 Октября 2007 года, 15:55
(ссылка на это сообщение)


можно и проводом без трубы не только кабелем но при етом есть нюансы свои

Это в разрез с П2-2000! Проводом без доп. защиты нельзя! Какие ещё нюансы?

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Парни-и-ша
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 02 Октября 2007 года, 16:35
(ссылка на это сообщение)

 Похоже ньюансы, это те, которые описаны в сообщении #2, т.е. фраза
Цитата
или проводов в защитной оболочке

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Стэн
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 29 Августа 2009 года, 14:44
(ссылка на это сообщение)

Всем доброго дня! В доброе советское время электропроводку под штукатуркой обычно выполняли проводом АППВС или ППВС.Сейчас такие провода используются? Если да, то какие заводы их производят?

? (Степанакерт, Армения)
Мух@
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 01 Сентября 2009 года, 16:58
(ссылка на это сообщение)

В доброе советское время электропроводку под штукатуркой обычно выполняли проводом АППВС или ППВС.Сейчас такие провода используются?

Если я не ошибоюсь, это провод без защитной оболочки (только ПВХ изоляция), а такие провода под штукатурку ложить низзя. Лучше уж выбрать тот-же плоский ВВГ (АВВГ)

Инженер-конструктор (Гомель, Беларусь)
Стэн
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 02 Сентября 2009 года, 08:10
(ссылка на это сообщение)

Лучше уж выбрать тот-же плоский ВВГ (АВВГ)

Спасибо. Так и сделаю, заложу ВВГ-П.Пускай у заказчика голова болит.

? (Степанакерт, Армения)
Даль Чан Ин
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 18 Ноября 2009 года, 18:55
(ссылка на это сообщение)

Правильно по П2-2000 ВВГ-П, либо АВВГ-П под штукатуркой ! [подмигиваю]

Инженер (Минск, Беларусь)
Petrsaj
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 30 Ноября 2009 года, 21:38
(ссылка на это сообщение)

Добрый день, адруги!
Проводку из АВВГ не закладывайте под штукатурку.
Проблемы в коробках с соединением да и с окиислением Аl горя не мало.
До ведения. Петро.

Электрик (Бузулук, Россия)
Иг
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 01 Декабря 2009 года, 11:38
(ссылка на это сообщение)

По своему опыту - ВВГ+гофра из самозатухающего пластиката (копейки стоит) или ВВГнг (нгд)

Инженер-проектировщик (Киев, Украина)
Ap4u
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 10 Декабря 2009 года, 13:34
(ссылка на это сообщение)

Дзень добры таварышы
подскажите.. лаборатория категории П-IIа, , проводку осуществляю АВВГзнг с ответвление в коробках IP54 за подвесным потолком Армстронг.. каким кабелем скрыто спустится к розетке, чтобы обеспечить 1) герметичность ввода в коробку, 2) правило выполнения проводок за подвесным потолком и 3)чтоб монтажников жизь не усложнять ..

Инженер-электрик (Минск, Беларусь)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1453, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский, Mav
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines