Прокладка взаиморезирвирующих кабелей в земле. Нормированные расстояния между кабелями?
|
Количество просмотров - 30888
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Афанасий
|
Вопрос маленький, простой, но для меня не разрешимый. Мои спецы тоже ничего путного сказать не могут, только предположения. Вопрос: "можно ли прокладывать взаиморезервирующие кабели в земле в одной траншее?"
|
Инженер-проектировщик (Гродно, Беларусь)
|
|
|
Роман

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ СН 174-75
п.11.10 ...Взаиморезервирующие кабели, питающие потребителей I категории, необходимо прокладывать в разных траншеях, при этом расстояние между траншеями должно быть не менее 1 м.
|
|
|
|
Парни-и-ша
|
Как раз сопутствующий вопрос всплыл, а СН 174-75 не отменен? Все таки 32 года прошло с момента принятия.
|
Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
|
|
|
Роман

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
В Украине действует
|
|
|
|
Афанасий
|
В Беларуси он тоже вроде действует, по крайней мере не отмечен как заменённый. Но меня смущают эти 32 года времени, а потом ПУЭ вышло позже, но в нём почему-то никакой информации по этому вопросу не нашёл ![[грусть] [грусть]](https://www.proektant.org/Smileys/default/sad.gif)
|
Инженер-проектировщик (Гродно, Беларусь)
|
|
|
Роман

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
В России действует документ НТП ЭПП-94, который заменяют собой строительные нормы Госстроя СССР СН 174-75 "Инструкция по проектированию электроснабжения промышленных предприятий". В нем указанного пункта уже нет, т.е. вообще нет ничего про прокладку взаиморезервирующих кабелей в траншее. Во как!
|
|
|
|
Гном
|
Роман, а как расшифровывается НТП ЭПП? Что-то я таких документов не слышал. А для России вообще может стоит сомтреть уже ПУЭ-7.
|
Инженер-проектировщик (Полоцк, Беларусь)
|
|
|
Роман

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
нормы технологического проектирования электроснабжения промышленных предприятий. разработка института Тяжпромэлектропроект. Насчет ПУЭ-7, может там и есть что-то по этому вопросу, хотя очень сомневаюсь.
|
|
|
|
Гном
|
Согласно первоначальному проекту глав 2.1 и 2.3 ПУЭ 7-го изд., взаиморезервирующие кабели, как правило, должны прокладываться по разным трассам, т.е. в разных траншеях с расстоянием между траншеями не менее 3 м. Эта норма (расстоние) относилась только к кабелям, питающим электроприёмники особой группы 1 категории. Для всех остальных - расстояние не менее 1 м между траншеями или в одной траншее на расстониии 1 м между кабелями. НО... Внимание! В окончательную редакцию ПУЭ-7 эти нормы не вошли Короче полное игнорирование со стороны нормативов... Получается единственный документ - СН 174-75 тридцатилетней давности ![[беспокоюсь] [беспокоюсь]](https://www.proektant.org/Smileys/default/embarrassed.gif)
|
Инженер-проектировщик (Полоцк, Беларусь)
|
|
|
Som

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Тема конечно, старая, но у меня есть документ- Технический циркуляр "Росэнергомонтажа" от 20 августа 2004г. там прописаны расстояния....
|
|
|
|
ПС
|
А можно увидеть табличку из данного циркуляра с расстояниями? Или хотя бы узнать номер циркуляра, чтобы попытаться найти самому.
|
Инженер-проектировщик подстанций (Минск, Беларусь)
|
|
|
Сурен
|
Циркуляр от 2004 г
|
Инженер-электрик, проектировщик (Ереван, Армения)
|
|
|
Гном
|
Сурен, большое спасибо за циркуляр. Что-то я сразу этой темы не заметил.
Вот мнение специалистов РУП "Институт Белгоспроект" (ЭиМ, май-июнь 2008 года): Действующими техническими нормативными правовыми актами в Беларуси не установлены условия прокладки взаиморезирвирующих кабельных линий в траншеях. По аналогии с ранее действовавшим СН 174-75 "Инструкция по проектированию электроснабжения промышленных предприятий" можно рекомендовать прокладку взаиморезервирующих кабелей в разных траншеях с расстоянием между траншеями не менее 1 м. При невозможности выполнения этого условия может быть допущена прокладка таких кабелей в отдельной от основных кабелей траншее с расстоянием между взаиморезервирующими кабелями не менее 1 м либо с прокладкой кабелей в защитных трубах при меньших расстояниях. Резервные кабели, прокладываемые от третьего независимого источника к потребителям особой группы 1-ой категории надёжности электроснабжения, должны обязательно прокладываться в разных траншеях с увеличенным, примерно до 3-х м, расстоянием между траншеями.
|
Инженер-проектировщик (Полоцк, Беларусь)
|
|
|
Гном
|
Ещё раз подчеркну: выше я привёл мнение РУП "Институт Белгоспроект" (господина Анатолия Лазаревича Левина). А вот моё мнение: 1) откуда Анатолий Лазаревич взял, что СН 174-75 отменён? Очевидно, что у РУП "Стройтехнорм" другое мнение; 2) что значит "примерно до 3-х м, расстоянием между траншеями"? Слово "примерно" вообще не следует упоминать при обсуждении такого рода вопросов. Расстояние между траншеями и расстояние между кабелями - это не одно и тоже!
|
Инженер-проектировщик (Полоцк, Беларусь)
|
|
|
Мягкий знак
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Привет! Вопрос о прокладке взаиморезервирующих кабелей! В норме СS документ СН 174-75 отменен. Вместо него НТП ЭПП 94, в котором о резервирующих кабелях никакой информаци нет. В ПУЭ аналогично. Что это может означать? Что я расстояние между кабелем в соответствии с ПУЭ буду выбирать? Тогда это расстояние значительно меньше? Но верное ли это решение? Очень жду информации от вас!
|
|
|
|
|