Прокладка взаиморезирвирующих кабелей в земле. Нормированные расстояния между кабелями?
|
Количество просмотров - 30889
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Som

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
У нас в Городе Новосибирске городские сети вообще трубеют по разным сторонам дороги или расстояние между траншеями не менее 10 м. Вот так вот.
|
|
|
|
Иржа

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Тема конечно старая, но опять возник вопрос. Если взаиморезервирующие кабели прокладываются в а/ц трубах под дорогой какое расстояние принимать между трубами? Как для кабелей проложенных без труб? В моем случае рабочих: по 3 кабеля 6 кВ и контрольные, резервных: по 2 кабеля 6кВ и контрольные.
|
Инженер-проектировщик (Гродно, Беларусь)
|
|
|
КиЗ
|
На сколько можно судить по типовому проекту "Арх. №1.105.03тм - Прокладка силовых кабелей напряжением до 10 кВ в траншеях" (см. картинку) необходимо обеспечить расстояние между трубами 100 мм.
|
Главный специалист по электроснабжению (Минск, Беларусь)
|
|
|
Иржа

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Спасибо КиЗ. Т.е. в моем случае надо делать 2 траншеи с расстоянием между ними 1м и каждый силовой кабель прокладывать в отделтной трубе.
|
Инженер-проектировщик (Гродно, Беларусь)
|
|
|
КиЗ
|
Если все же действует в Беларуси "СН 174-75 - Инструкция по проектированию электроснабжения промпредприятий", то тогда 1 м необходим: 1.10 .... Взаиморезервирующие кабели, питающие потребителей I категории, необходимо прокладывать в разных траншеях, при этом расстояние между траншеями должно быть не менее 1 м. Смущает, что в трубах обычно расстояния можно уменьшать, но лучше соблюсти данный 1 м между траншеями.
|
Главный специалист по электроснабжению (Минск, Беларусь)
|
|
|
Иржа

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Полностью с Вами согласна. Большое спасибо.
|
Инженер-проектировщик (Гродно, Беларусь)
|
|
|
Александр Второй
|
Если все же действует в Беларуси "СН 174-75 - Инструкция по проектированию электроснабжения промпредприятий" Да, действует! Его никто не отменял и не заменял. ЗЫ В 2005 году к нему было даже изменение для Республики Беларусь! Изменение № 1 СН 174-75 «Инструкция по проектированию электроснабжения промышленных предприятий» УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ Приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 29 сентября 2005 г. № 246. Дата введения 01 октября 2005 года.
|
|
|
|
Desu
|
Циркуляр обновился (от 2006)
|
Эксперт по проектной документации электроснабжения (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Юра 123
|
ПУЭ 2.3.86.
|
Инженер (Омск, Россия)
|
|
|
Иван Васильевич
|
Возникает вопрос реторический, а сколько кабелей разрешаеться ложить в одну траншею и асбестоцементную трубу напряжением до 1кВ и выше 1кВ.Может кто нибудь подскажет.
|
Распорядительный директор ОДО "ТВСкаскад", инженер по радиоэлектронике (Дятлово, Беларусь)
|
|
|
Юра 123
|
ПУЭ 2.3.83-2.3.101 , ТЦ №16 / 2007.
|
Инженер (Омск, Россия)
|
|
|
Виталина
|
А если к жилым домам идет по два кабеля (IIкатегория) и нет возможности разложить их в разные траншеи, то устраивать перегородку из кирпича между ними нужно или нет?
|
Инженер-проектировщик (Севастополь, Россия)
|
|
|
Максим R
|
А если к жилым домам идет по два кабеля (IIкатегория) и нет возможности разложить их в разные траншеи, то устраивать перегородку из кирпича между ними нужно или нет? либо в трубах либо без труб но с перегородкой между ними
|
Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
|
|
|
Zbya

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
А если к жилым домам идет по два кабеля (IIкатегория) и нет возможности разложить их в разные траншеи, то устраивать перегородку из кирпича между ними нужно или нет?
Здравствуйте, мы в своей организации пользуемся данным циркуляром в таких случаях.
|
Инженер ( ? , Россия)
|
|
|
Александр_К

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Добрый день. В данном циркуляре ТЦ 16 п.3 "... Совместная прокладка с уменьшенным расстоянием выполняется в соответствии с требованиями п. 2.3.86 ПУЭ шестого издания при условии защиты кабелей от повреждений, могущих возникнуть при КЗ в одном из кабелей." Получается, что если я прокладываю взаиморезервируемые кабели 0,4кВ в одной траншее и условия "очень стеснённые" то могу по согласованию с эксплуатирующей организацией уменьшить расстояние аж до 100мм между ними? (согласно п. 2.3.86)
|
Проектировщик (Обнинск, Россия)
|
|
|
|