Спецификация на опоры ВЛ-10 кВ. Как правильно заполнять спецификацию?
|
Количество просмотров - 14268
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Техник 2

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Помогите! Например по железобетонным опорам ВЛ-10кВ "Белэнергосетьстрой" №15250тм-т2, промежуточная опора ПтБ10-1 состоит из стойки, траверсы, хомута, изолятора, зажима. В СП достаточно указать тип опоры по типовому или же все нужно перечислить? Я уж совсем запутался!!! javascript:void(0); Если не трудно выложите пример заполнения СП.
|
Инженер-электрик (Минск, Беларусь)
|
|
|
Вася с Лабазовки
|
Сначало выясни кто заказчик. Если это не обласное "энерго" то заказывай в спецификации опоры по их типу, т.е. - Опора промежуточная, тип ПтБ10-1, компл -122. Дополнительно специфицируй все изделия для выполнения отпаек к вводам и т.д. Т.е. то, что не входит в комплект опоры, отсутствует на конкретном чертеже данного типового проекта опор.Если тебе кто-то будет дурить голову- расписывай всё до последнего гвоздя, то знай, это скорее всего "лажовый" подрядчик который не имеет нужных типовых проектов и программ Белэлектросетьстрой. А своим сметчикам скажи - ребята см. мои чертежи там есть переень ссылочных материалов.
|
Инженер-электрик (Минск, Беларусь)
|
|
|
МРСК Центра - Курскэнерго
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Полностью согласен с Васей с Лабазовки хорошо бы еще указать ТУ на железобетонную стойку, ГОСТ сталь, на закладные детали, чтоб было по полной и к тебе вопросов меньше и закупщикам хорошо!
|
Инженер 2-ой категории ПКБ (Курск, Россия)
|
|
|
Техник 2

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
, компл -122А А что это за комплект? Остальное все понятно. Спасибо!
|
Инженер-электрик (Минск, Беларусь)
|
|
|
Вася с Лабазовки
|
Технику 2. Это значит, что в объёме материалов и изделий необходимых для сборки опоры на пикете и для крепления проводов
|
Инженер-электрик (Минск, Беларусь)
|
|
|
FilipchikZF
|
Не могу найти Л56-97 - Пособие по проектированию ВЛ 0,38-20 кВ с самонесущими изолированными проводами. Если есть возможность, выложите.
|
Проектировщик-электрик (Комсомольск-на-Амуре, Россия)
|
|
|
LVN
|
Архив №Л56-97 Одноцепные железобетонные опоры со стойками СВ110, С112, СВ105 ВЛ 10 кв с защищенными проводами:
|
Электрик (Старый Оскол, Россия)
|
|
|
FilipchikZF
|
Спасибо большое, выручили!
|
Проектировщик-электрик (Комсомольск-на-Амуре, Россия)
|
|
|
FilipchikZF
|
И еше нужен Альбом 24.0066 расчет пролетов для жб опор ВЛ-.10кВ Как можно приобрести? Заранее спасибо
|
Проектировщик-электрик (Комсомольск-на-Амуре, Россия)
|
|
|
LVN
|
Альбом 24.0066 "Расчетные пролеты для железобетонных опор ВЛ 10 кВ с защищенными проводами по ПУЭ 7 издания (дополнение к проектам опор ВЛ)"
|
Электрик (Старый Оскол, Россия)
|
|
|
FilipchikZF
|
Как хорошо что Вы есть!
|
Проектировщик-электрик (Комсомольск-на-Амуре, Россия)
|
|
|
FilipchikZF
|
Файл испорчен - пишет. Как открыть?
|
Проектировщик-электрик (Комсомольск-на-Амуре, Россия)
|
|
|
LVN
|
КогКогда я по распределению попал на металлургический комбинат в бригаду электриков и обратился к соседу за помощью, он сказал: - Повернись. Видишь полку? Видишь книги? Когда прочитаешь и что-то не поймешь, объясню. Пока читал и искал ответ на вопрос, нашел ответы и на другие вопросы. Больше я вопросы не задаю. А если я их задаю, то начальство ищет крюк на потолке с удавкой для себя. Эти вопросы должны решаться на уровне руководителей организации, заказчика и т.д.
|
Электрик (Старый Оскол, Россия)
|
|
|
FilipchikZF
|
Спасибо за "науку". Все равно получилось - открыла.
|
Проектировщик-электрик (Комсомольск-на-Амуре, Россия)
|
|
|
Гаалаа
|
ЛВН, меня тоже учили так. 3 года ПУЭ была настольной книгой, как люди читали романы, я читала ПУЭ, на работе прикалывались. И еще мне сказали, нельзя помнить все, но надо знать где это можно посмотреть.
|
Инженер-электрик ( ? , Казахстан)
|
|
|
|