beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22590
  • Всего тем - 31292
  • Всего сообщений - 289825
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Система часофикации и звонковой сигнализации в школе. Правила проектирования

Количество просмотров - 21046
(ссылка на эту тему)
Лариса В
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 05 Ноября 2009 года, 23:22
(ссылка на это сообщение)

Доброго всем дня! Помогите новичку в проектировании часофикации и звонковой сигнализации. Объект - общеобразовательная школа, новое проектирование. Школа современная 2 этажа + спортзал и актовый зал.  Просмотрела все форумы, сайты, но все равно куча вопросов. В частности:
Какие часовые станции, первичные часы, чаще всего применяются в системе "часофикация+звонковая сигнализация"?
Каким образом к часовой станции присоединяются электрические звонки? Ведь используются обычные школьные звонки на 220 В, а сигнал выдаваемый станцией далеко не 220 В. Как запитать звонки - от группы этажного щита, или они каким то образом получают питание от часовой станции?
Школа располагается в ауле(в Адыгее) - радио там в помине нет, каким образом корректировать время? Использовать антены GPS, подскажите тип, плиз? Каким образом они монтируются и где?
Может быть у кого есть пример проекта? Поделитесь, пожалуйста!
Буду очень благодарна и признательна за любую полезную информацию.

Инженер-конструктор 2-ой категории (Таганрог, Россия)
Anatoly-sp
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 13 Ноября 2009 года, 16:17
(ссылка на это сообщение)

Лариса, у меня очень часто для этой цели используют реле времени ПИК-2Т. Это двухканальное реле (нагрузочная способность по 10 А, каналы раздельные), программируется на каждый день недели. www.tau-spb.ru . Нареканий нет.
Лариса В
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 13 Ноября 2009 года, 19:07
(ссылка на это сообщение)

Анатолий, огромное спасибо! Вопрос уже решила, построила схему на часовой станции ПИК-2М ЗАО "Ватсон". Вроде все получилось. Еще раз, спасибо

Инженер-конструктор 2-ой категории (Таганрог, Россия)
Юрий Куленко
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 14 Ноября 2019 года, 08:47
(ссылка на это сообщение)


Анатолий, огромное спасибо! Вопрос уже решила, построила схему на часовой станции ПИК-2М ЗАО "Ватсон". Вроде все получилось. Еще раз, спасибо
Добрый день. Пример можете скинуть? Возникло такое же задание,  с чем не сталкивался.

? (Азов, Россия)
AlexNsolo
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 14 Ноября 2019 года, 15:03
(ссылка на это сообщение)

и

Да, будьте добры и мне
Fric
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 14 Ноября 2019 года, 15:34
(ссылка на это сообщение)

Так а там же просто все.

Структурная схема ЭЧС

Основные решения
Система электрочасофикации предназначена для формирования и передачи текущего времени (часы и минуты) на вторичные часы, расположенные в помещениях школы.
В состав системы входят:
электрочасовая станция «ПИК 2М»- 2 шт.;
вторичные стрелочные часы с диаметром циферблата 400мм ВСЧ-03-04 – 53 шт.;
вторичные стрелочные часы с диаметром циферблата 400мм ВСЧ-04 – 55 шт.;
звонок громкого боя – 63 шт.;
кабельная сеть.
Каждая часовая станция обеспечивает:
   - управление вторичными стрелочными часами по 4-м независимым линиям;
   - нагрузочную способность по каждой линии управления 1,0А;
   - защиту от короткого замыкания по каждой линии управления часами с индикацией номера аварийной линии;
   - автоматический подгон вторичных часов после перерыва электропитания, устранение аварии на линии типа «короткое замыкание» или при переходе на сезонное время;
   - автоматический ввод времени (синхронизацию) по сигналам GPS
   - автоматическое включение внешних устройств в программируемые пользователем моменты времени по недельной программе («сухие» контакты на 220В) – школьные звонки.

Перечень помещений, оборудованных электрочасофикацией

№пп   Наименование помещения                
                                                              1-й этаж                                                                                         
1   Все помещения коридоров, рекреаций, холлов, вестибюлей      
2   Обеденный зал   
3   Малый спортзал
4   Большой спортзал   
5          Тренажерный зал
                                                              2-й этаж
6   Все помещения коридоров, рекреаций, холлов, вестибюлей      
7   Учительская 1-4 классов   
8   Актовый зал   
                                                            3-й этаж
9   Все помещения коридоров, рекреаций, холлов, вестибюлей
10   Учительская основной школы      
11   Учительская средней школы   
12   Читальный зал   
13   Медиатека   

Размещение вторичных часов выполнено согласно рекомендациям РМД-31-10-2011 Санкт-Петербург «Руководство по проектированию общеобразовательных учреждений» п. 10.4.1 и разделу 1/18ШК- ТХ

Режим работы системы – круглосуточный, непрерывный.

Кабельная сеть предназначена для передачи сигналов от часовой станции к вторичным часам. Емкость распределительной сети определена из расчета заданного количества вторичных часов с учетом резерва.
Подробное описание принципа действия оборудования приведено в технической документации заводов изготовителей.
Для обеспечения работы школьной сигнализации проектом предусмотрена установка звонков громкого боя МЗМ-1 подключаемых к сухим контактам часовых станций. Передача сигналов осуществляется по 3-м линиям. 1-я линия предназначена для оповещения начальной школы (I ступень).
2-я линия предназначена для оповещения средней школы (II ступень), 3-я линия предназначена для оповещения старшей школы (III ступень).

Звонки устанавливаются на стенах под потолком на расстоянии обеспечивающим их слышимость в соответствующих помещениях.

Определение требуемого звукового давления:
- Определяем уровень постоянного фонового шума (п.6.3 СП 51.13330.2011);
Для коридоров, вестибюлей, холлов, рекреаций Sш=60 дБ
Для зала спортзалов Sш=60дБ
Для обеденного зала Sш=55дБ

- Определяем уровень над фоновым шумом, который должен обеспечиваться (+15 дБ) Sсум = Sш + 10дБ
Для коридоров, вестибюлей, холлов, рекреаций Sш=70 дБ
Для зала спортзалов Sш=70дБ
Для обеденного зала Sш=65 дБ

- Согласно техническим характеристикам звонка громкого боя МЗМ-1, сила звука одного оповещателя составляет S =95 Дб.
-  По формуле SPL = S - 20*Log10(L) определяем звуковое давление на необходимом расстоянии, где L – требуемое расстояние.
В качестве разветвительных устройств используются блоки зажимов WAG773-322 и коробки соединительные КС-4.
Часовые станции устанавливаются в соответствующих помещениях учительских 2-го (пом. 22.058) и 3-его этажа (пом. 31.003) в щитах ЩЧС. В учительских предусмотрены кнопки ручного управления работой звонковой сигнализации. Проектом СОУЭ предусмотрено отключение звонковой сигнализации на период работы системы оповещения.
Часы, располагаемые на стене, должны иметь две крепежные точки. Запас кабеля должен быть не менее 50см.
Электроснабжение оборудования электрочасофикации осуществляется от сети 220В, 50Гц. В обеспечения бесперебойного питания оборудования проектом предусматривается установка ИБП переменного тока TEPLOCOM-100+.

Предприниматель (Пушкин, Россия)
Юрий Куленко
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 07 Февраля 2020 года, 09:32
(ссылка на это сообщение)


Так а там же просто все.

Структурная схема ЭЧС

Проектом СОУЭ предусмотрено отключение звонковой сигнализации



1) Могли бы вы показать схему отключения звонковой сигнализации от СОУЭ. Или написать, как это делается.?
В описании часовой станции ПИК-2М я не нашел пункта отключения по сигналам СОУЭ.

У меня мысль такая возникла: от С2000-КПБ подается сигнал на УК-ВК.
УК-ВК разрывает цепь звонковой сигнализации.
Просто используем физический разрыв. Грубое, но действенное решение.
Возможно есть более деликатный и технически верный способ.

? (Азов, Россия)
Fric
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 07 Февраля 2020 года, 11:49
(ссылка на это сообщение)

Я примерно также делаю, не вижу никаких препятствий для этого, поэтому о деликатности не задумываюсь.
Технически способ верный, к тому же гарантирующий отключение звонков, что и требуется.

Предприниматель (Пушкин, Россия)
Юрий Куленко
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 07 Февраля 2020 года, 12:34
(ссылка на это сообщение)


Я примерно также делаю.


Спасибо.
Видимо что-то я да понимаю.

? (Азов, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Автоматизация, Связь, Сигнализация»
автор: Андрей11
Вчера в 16:45

автор: Госсть
20 Декабря 2024 года, 14:55

автор: Geklas
19 Декабря 2024 года, 15:48

автор: Nik102RUS
17 Декабря 2024 года, 15:54

автор: Boraba
11 Декабря 2024 года, 19:32

автор: Shvet
11 Декабря 2024 года, 15:41

автор: Би Си Эс
25 Ноября 2024 года, 17:49

автор: Би Си Эс
25 Ноября 2024 года, 16:29

автор: Романыч
22 Ноября 2024 года, 13:59

автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:56

автор: Lakatalina
16 Октября 2024 года, 21:11

24 Сентября 2024 года, 12:32

автор: Андрей11
22 Сентября 2024 года, 16:54

автор: ПТЗ
14 Сентября 2024 года, 03:11

05 Сентября 2024 года, 11:26


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 615, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines