Так а там же просто все.
Структурная схема ЭЧС Основные решения
Система электрочасофикации предназначена для формирования и передачи текущего времени (часы и минуты) на вторичные часы, расположенные в помещениях школы.
В состав системы входят:
электрочасовая станция «ПИК 2М»- 2 шт.;
вторичные стрелочные часы с диаметром циферблата 400мм ВСЧ-03-04 – 53 шт.;
вторичные стрелочные часы с диаметром циферблата 400мм ВСЧ-04 – 55 шт.;
звонок громкого боя – 63 шт.;
кабельная сеть.
Каждая часовая станция обеспечивает:
- управление вторичными стрелочными часами по 4-м независимым линиям;
- нагрузочную способность по каждой линии управления 1,0А;
- защиту от короткого замыкания по каждой линии управления часами с индикацией номера аварийной линии;
- автоматический подгон вторичных часов после перерыва электропитания, устранение аварии на линии типа «короткое замыкание» или при переходе на сезонное время;
- автоматический ввод времени (синхронизацию) по сигналам GPS
- автоматическое включение внешних устройств в программируемые пользователем моменты времени по недельной программе («сухие» контакты на 220В) – школьные звонки.
Перечень помещений, оборудованных электрочасофикацией
№пп Наименование помещения
1-й этаж
1 Все помещения коридоров, рекреаций, холлов, вестибюлей
2 Обеденный зал
3 Малый спортзал
4 Большой спортзал
5 Тренажерный зал
2-й этаж
6 Все помещения коридоров, рекреаций, холлов, вестибюлей
7 Учительская 1-4 классов
8 Актовый зал
3-й этаж
9 Все помещения коридоров, рекреаций, холлов, вестибюлей
10 Учительская основной школы
11 Учительская средней школы
12 Читальный зал
13 Медиатека
Размещение вторичных часов выполнено согласно рекомендациям РМД-31-10-2011 Санкт-Петербург «Руководство по проектированию общеобразовательных учреждений» п. 10.4.1 и разделу 1/18ШК- ТХ
Режим работы системы – круглосуточный, непрерывный.
Кабельная сеть предназначена для передачи сигналов от часовой станции к вторичным часам. Емкость распределительной сети определена из расчета заданного количества вторичных часов с учетом резерва.
Подробное описание принципа действия оборудования приведено в технической документации заводов изготовителей.
Для обеспечения работы школьной сигнализации проектом предусмотрена установка звонков громкого боя МЗМ-1 подключаемых к сухим контактам часовых станций. Передача сигналов осуществляется по 3-м линиям. 1-я линия предназначена для оповещения начальной школы (I ступень).
2-я линия предназначена для оповещения средней школы (II ступень), 3-я линия предназначена для оповещения старшей школы (III ступень).
Звонки устанавливаются на стенах под потолком на расстоянии обеспечивающим их слышимость в соответствующих помещениях.
Определение требуемого звукового давления:
- Определяем уровень постоянного фонового шума (п.6.3 СП 51.13330.2011);
Для коридоров, вестибюлей, холлов, рекреаций Sш=60 дБ
Для зала спортзалов Sш=60дБ
Для обеденного зала Sш=55дБ
- Определяем уровень над фоновым шумом, который должен обеспечиваться (+15 дБ) Sсум = Sш + 10дБ
Для коридоров, вестибюлей, холлов, рекреаций Sш=70 дБ
Для зала спортзалов Sш=70дБ
Для обеденного зала Sш=65 дБ
- Согласно техническим характеристикам звонка громкого боя МЗМ-1, сила звука одного оповещателя составляет S =95 Дб.
- По формуле SPL = S - 20*Log10(L) определяем звуковое давление на необходимом расстоянии, где L – требуемое расстояние.
В качестве разветвительных устройств используются блоки зажимов WAG773-322 и коробки соединительные КС-4.
Часовые станции устанавливаются в соответствующих помещениях учительских 2-го (пом. 22.058) и 3-его этажа (пом. 31.003) в щитах ЩЧС. В учительских предусмотрены кнопки ручного управления работой звонковой сигнализации. Проектом СОУЭ предусмотрено отключение звонковой сигнализации на период работы системы оповещения.
Часы, располагаемые на стене, должны иметь две крепежные точки. Запас кабеля должен быть не менее 50см.
Электроснабжение оборудования электрочасофикации осуществляется от сети 220В, 50Гц. В обеспечения бесперебойного питания оборудования проектом предусматривается установка ИБП переменного тока TEPLOCOM-100+.