Прокладка силового кабеля в подвале жилого здания. Защита кабеля?

Количество просмотров - 30576
(ссылка на эту тему)
Vadd
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 11 Ноября 2009 года, 10:36
(ссылка на это сообщение)

Уважаемые Проектировщики!! Поделитесь пожалуйста опытом и документами, на который ссылается ваш опыт:)) Как можно проложить силовой кабель на 380В по подвалу жилого здания, с учетом того, что в подвале могут быть сарайчики из сгораемых материалов? Нужна ли дополнительная защита этого кабеля в связи с рассмотрением подвала как помещения для общего доступа и чем защищать(прокладка в стальной трубе, рукаве и т.п.)? Подскажите, пожалуйста, кто как делает и на какие документы ссылаетесь. Заранее спасибо!

Инженер-проектировщик (Гомель, Беларусь)
Электрон
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 11 Ноября 2009 года, 11:21
(ссылка на это сообщение)

я в лотке ложу и открыто

Проектировщик (Витебск, Беларусь)
Vadd
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 11 Ноября 2009 года, 11:32
(ссылка на это сообщение)


я в лотке ложу и открыто

Я вчера звонил в экспертизу, мне сказали, что если кабель в ПВХ изоляции проложен одиночно, то его рассматривают как не распространяющий горение, но если прокладка совместно нескольких, то рассматриваются, как распротраняющие горение, согласно ТКП 121-2008 открытые электропроводки, распространяющие горение, прокладываются в трубах(коробах) из негорючих материалов.
А вы согласно какого норматива прокладываете?

А еще слышал, что если помещение-для общего доступа(как у меня подвал), то обязательно надо прокладывать в стальной трубе. Правда ли это?

Инженер-проектировщик (Гомель, Беларусь)
Электрон
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 11 Ноября 2009 года, 12:06
(ссылка на это сообщение)

Можно кабель взять нг
хотя вы правы счас покопаюсь... у меня в доме трубы лежат но не везде... счас разберемся

Проектировщик (Витебск, Беларусь)
Даль Чан Ин
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 11 Ноября 2009 года, 12:33
(ссылка на это сообщение)

Поподробнее расскажите о подвале, т.е. где проходит проводка ?
При тех условиях, которые вы приводите проводка однозначно должна выполняться в металличесокй трубе (не металлорукав !)

Инженер (Минск, Беларусь)
Vadd
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 11 Ноября 2009 года, 12:40
(ссылка на это сообщение)


Поподробнее расскажите о подвале, т.е. где проходит проводка ?

Проходит по бетонной(кирпичной) стене, отдельно от теплотрассы...что еще сказать..?? иногда приходиться обходить деревянные сарайчики....


При тех условиях, которые вы приводите проводка однозначно должна выполняться в металличесокй трубе (не металлорукав !)

я так и делал, а сейчас надо доказать, почему именно так....подскажите , пожалуйста на какой документ сослаться?

Инженер-проектировщик (Гомель, Беларусь)
Даль Чан Ин
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 11 Ноября 2009 года, 14:28
(ссылка на это сообщение)

ПРАВИЛА устройства электроустановок (6-е изд.)
РАЗДЕЛ 2. КАНАЛИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
ГЛАВА 2.1 ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Читайте и вникайте ! Удачи ! [подмигиваю]

Инженер (Минск, Беларусь)
Vadd
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 12 Ноября 2009 года, 09:47
(ссылка на это сообщение)

Спасибо. А конкретный пунктик не подскажете?
В ПУЭ не совсем все понятно, а кроме него есть еще и ТКП, ГОСТ, СНиП и нигде я не нашел строгого указания, что нужно прокладывать именно в стальной трубе, более того, согласно таблицы выбора  видов электропроводок и способа их прокладки по условиям пожарной безопасности я вообще должен прокладывать "непосредственно", то есть открыто! Поэтому хотелось бы узнать на чем основано ваше утверждение.

Инженер-проектировщик (Гомель, Беларусь)
Curious
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 03 Февраля 2014 года, 12:53
(ссылка на это сообщение)

   Помогите разобраться:
Получил в работу подвальное помещение 9ти этажного здания, где были построены кладовки и теперь надо в них выполнить освещение.
Долго и кропотливо изучал ПУЭ и ТКП и не могу определиться все же, как правильно выполнить электропроводку: открыто или все же с защитой от повреждений. Высота в среднем 2,2м.
Я больше склоняюсь к открытой электропроводке, т.к. в нормативах не нашел ничего подходящего, защищать требуется, как правило, лишь в производственных помещениях, и к тому же, согласно ПУЭ 2007г. 6-е издание : п.2.1.52: опуски к выключателям можно не защищать от мех. повр... .

Инженер (Гродно, Беларусь)
Ailcat
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 03 Февраля 2014 года, 13:37
(ссылка на это сообщение)

1) уже давно действует 7-е издание.
2) требуется защищать до высоты 2 м.
3) вы таки уверены, что кто-нибудь из жильцов, запихивая в кладовку шкаф (или "рессору от трактора беларусь") не зафигачит им по проводке?
4) в вашем случае я бы погнал трубами по верху стены, в протяжных коробках (сделать у входа в каждую ячейку) сделал отводы вниз к выключателям и через стену - к светильникам внутри.
5) имейте в виду, что гофра (ПВХ,ПНД - не важно!) механическую защиту НЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТ, она нужна только для обеспечения сменяемости проводки (и обеспечения "негорючести" - хотя на деле это "ложь, звиздёж и провокация").
Защиту от механических повреждений обеспечивают только трубы (ПВХ - надо смотреть сертификат, тонкостенные обычно не обеспечивают; ПНД, PPRC - известные мне обеспечивают; стальные трубы и даже металлорукав - вообще для этого и предназначены).

UPD:
Металлические коробки, в них тонкостенные стальные трубы в стальные сальники для магистрали, PPRC труба до выключателей (зажатая в сальнике коробки и входящая немного внутрь выключателя), внутри кладовки светильник, закрывающий дырку в стене от коробки - крысота!

Ведущий инженер, электрик (Москва, Россия)
Curious
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 03 Февраля 2014 года, 14:57
(ссылка на это сообщение)

Спасибо за ответ!

К сожалению, но дело не в красоте - когда касается денег заказчика) им главное что бы было не дорого, соответствовало нормам и было сдано соответствующим органам к эксплуатации))

В Беларуси действует только 6-е издание)

А вообще в целом с Вами согласен по способу прокладки!

Инженер (Гродно, Беларусь)
Ailcat
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 04 Февраля 2014 года, 11:16
(ссылка на это сообщение)

Можете предложить ему выполнить в штробах скрытую - сэкономит на трубах, гы-гы.

Ведущий инженер, электрик (Москва, Россия)
Softus
Участник форумов

Микросхемотехника и электроника
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 18 Февраля 2014 года, 16:22
(ссылка на это сообщение)

Кабель в гофру и все. Также выберите хороший кабель который не поддается проникновению воды и сырости.

Электрик (Тернополь, Украина)
Ailcat
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 19 Февраля 2014 года, 07:05
(ссылка на это сообщение)

в гофру

Накуя? С тем же эффектом можно голый проложить (кабелю пофиг, есть на нем гофра или нет - повредится с тем же успехом, зато можно сэкономить на отсутствии гофры - ПУЭ6 это допускает)

Ведущий инженер, электрик (Москва, Россия)
Ercin
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 19 Февраля 2014 года, 09:11
(ссылка на это сообщение)


Уважаемые Проектировщики!! Поделитесь пожалуйста опытом и документами, на который ссылается ваш опыт:)) Как можно проложить силовой кабель на 380В по подвалу жилого здания, с учетом того, что в подвале могут быть сарайчики из сгораемых материалов? Нужна ли дополнительная защита этого кабеля в связи с рассмотрением подвала как помещения для общего доступа и чем защищать(прокладка в стальной трубе, рукаве и т.п.)? Подскажите, пожалуйста, кто как делает и на какие документы ссылаетесь. Заранее спасибо!


Читайте ПУЭ и СП31-110-2003.

? (Москва, Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1184, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский, Mav, World of PUMPS, УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines