необходимо в кабельной линии сделать вставку воздушкой. Кабель 630, сшитый полиэтилен, 6 кВ, нагрузка 9 МВт. Каким проводом и на каких опорах это можно сделать. Вариант двухцепки в габаритах 110кВ с АС240 не подходит. СИП или торсада? каким сечением? и можно-ли вообще? [растерян]

Проектант (Ростов-на-Дону, Россия)
VladM
***
Куратор подраздела "Электропривод и электрические машины"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 17 Ноября 2009 года, 16:32
(ссылка на это сообщение)

А "классический" метод с "обычными" алюминиевыми проводами и "обычными" ЖБ опорами не проходит из-за большого тока нагрузки?

Просто буквально на каждом шагу можно встретить что-то наподобие этого:
10kV_cable-to-air_001.jpg
 
* 10kV_cable-to-air_001.jpg
(61.34 Кб, 653x490)  [скачать]  [загрузок: 829]
 
10kV_cable-to-air_002.jpg
 
* 10kV_cable-to-air_002.jpg
(159.84 Кб, 1024x768)  [скачать]  [загрузок: 801]

и ещё, но уже с разъединителем:
10kV_cable-to-air_switch_001.jpg
 
* 10kV_cable-to-air_switch_001.jpg
(155.55 Кб, 979x734)  [скачать]  [загрузок: 808]
 
10kV_cable-to-air_switch_002.jpg
 
* 10kV_cable-to-air_switch_002.jpg
(317.51 Кб, 734x980)  [скачать]  [загрузок: 790]

Главный инженер (Москва, Россия)
Ганс
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 17 Ноября 2009 года, 16:46
(ссылка на это сообщение)

В этом и проблема. Я подумал, посчитал и получилось, что такую нагрузку можно передать по двухцепке с голым АС 240, но 10-е опоры такой вес не удержат, да и низкие они, т.е. нужно ставить более высокие и мощные опоры - 110-е. Но это дорого. Где-то слышал, что есть скрученный трехжильный провод, "мультивиско" или что-то подобное.

Проектант (Ростов-на-Дону, Россия)
VladM
***
Куратор подраздела "Электропривод и электрические машины"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 17 Ноября 2009 года, 17:15
(ссылка на это сообщение)

Понятно. Поскольку в вопросах проектирования ЛЭП я не более чем любопытствующий, то помочь могу только парой брошюр:
 

Просмотрите, может чем-то поможет.

Главный инженер (Москва, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #5 : 17 Ноября 2009 года, 22:11
(ссылка на это сообщение)

Здесь придется индивидуальную ВЛ городить или токопровод. Получится отдельный проект.
А в связи с чем кабель такого сечения наружу то лезет?

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Ганс
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 18 Ноября 2009 года, 08:59
(ссылка на это сообщение)

Конечно, здесь и нужен индивидуальное решение, если-бы это была просто ВЛ - не было-бы проблемы. А кабель выходит наружу потому, что собственник одного учаска земли уперся рогом и требует нереальную сумму, а на предварительном этапе обещал, что проблем не будет. Вот и приходится сейчас ломать голову, как обойти этот участок. Это в городе, там вариантов очень мало, застройка коммуникации. Если не найти решение, то придется менять трассу, там получается ровно в 2 раза длиннее, а соответственно и дороже (правда все равно дешевле, чем заплатить хозяину земли).  Но Вы же понимаете - это время - съемка, ПНДС все согласования новой трассы, короче - проблема!  [непонятно]

Проектант (Ростов-на-Дону, Россия)
VladM
***
Куратор подраздела "Электропривод и электрические машины"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 18 Ноября 2009 года, 10:39
(ссылка на это сообщение)

А если ли построить две параллельные ВЛ с 10-ыми опорами и голым алюминиевым проводом 240 мм2? Будет ли это адекватным решением?

Главный инженер (Москва, Россия)
Ганс
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 18 Ноября 2009 года, 11:35
(ссылка на это сообщение)

обдумывал, но там есть место только для одной ВЛ, тесно, не смогу выдержать габарит между опорами. С одной стороны - тыльная часть гаражного массива, с другой - кладбище, СЭС туда не пускает. Вижу только один выход - повесить изолированный кабель, но какой? Может быть кто-то делал такие ВЛ с торсадой? Потянет ли этот кабель такую нагрузку?

Проектант (Ростов-на-Дону, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #9 : 18 Ноября 2009 года, 12:14
(ссылка на это сообщение)

А если этот же кабель СПЭ вывести наружу и положить типа в кабельный лоток, закрепленный на ж/б опорах? Частокол получится, ну что делать...

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Ганс
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 18 Ноября 2009 года, 12:32
(ссылка на это сообщение)

никогда такого не видел, но Вы подали мне идею - просто взять и тупо повесить кабель на лидер-трос. Только нужно сделать кабельную вставку из кабеля, который может находиться на воздухе, сейчас посмотрю, что пишут в умных книгах по этому поводу.

Проектант (Ростов-на-Дону, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #11 : 18 Ноября 2009 года, 12:41
(ссылка на это сообщение)

На тросу тяжко будет с согласованиями... А вот в лотке - заморочек будет меньше. И с солнцем проблем не будет.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Вася с Лабазовки
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 18 Ноября 2009 года, 14:20
(ссылка на это сообщение)

Что-то подобное делал, но для сети 0,4 кВ. В натуре смотрелось неплохо. Может пригодится. А какова длина  ВЛ ?
* Профиль.dwg
(79.81 Кб)  [скачать]  [загрузок: 153]

Инженер-электрик (Минск, Беларусь)
Hallgrim
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 18 Ноября 2009 года, 17:43
(ссылка на это сообщение)

Вася с Лабазовки, данный порект прошел экспертизы? Если так, то Вас не затруднит, выложить страницу с расчетом стрелы провисания данной конструкции: интересное решение.
Заранее спасибо!
Вася с Лабазовки
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 18 Ноября 2009 года, 18:55
(ссылка на это сообщение)

Hallgrim. Расчётов нет, проектирование велось когда я работал в другой организации. По памяти - опоры были заказаны с усиленным изгибающим моментом. Эта конструкция делалась для подключения мобильного асфальтобетонного завода. Заказчик - крутой строительный трест, он-же и проходил экспертизу. Вопросов небыло.

Инженер-электрик (Минск, Беларусь)
Hallgrim
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 19 Ноября 2009 года, 14:15
(ссылка на это сообщение)

Понятно.. Спасибо за идею!
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1173, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский, Mav, World of PUMPS, УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines