Обратная связь для контроля положения регулирующего клапана. Заводить ли на контроллер?

Количество просмотров - 8381
(ссылка на эту тему)
Блинова Лариса
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 18 Ноября 2009 года, 15:16
(ссылка на это сообщение)

Добрый день!
Подскажите пожалуйста вот по какому вопросу. Управляющий сигнал 4...20мА на регулирующий клапан идет на позиционер. В свою очередь позиционер может выдавать сигнал 4...20мА, так называемая обратная связь для индикации положения клапана. Всегда ли нужно заводить обратную связь о положении клапана на контроллер, существуют ли нормативные документы в которых конкретно сказано, когда и в каких случаях нужна обратная связь на контроллер (или это определяют технологи или киповцы)?

Специалист по автоматизации (Новомосковск, Россия)
АндроИД
***
Куратор подраздела "Силовое электрооборудование"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 18 Ноября 2009 года, 16:03
(ссылка на это сообщение)

Это определяется необходимостью подключения такого сигнала к регулирующему контроллеру или иному оборудованию для реализации процесса регулирования. В крайнем случае, если заказчику необходим сигнал о положении привода.
Возможна ситуация согласно отраслевым нормативам, где обязателен контроль оператором текущего положения привода, но это определяется условиями применения.
В большинстве случаев такой сигнал не используется, но всеж таки посмотрите документацию на регулятор.

Инженер-конструктор (Туманный, Россия)
Zavlab
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 25 Ноября 2009 года, 10:44
(ссылка на это сообщение)

Считаю, что подобная обратная связь необходима. Клапан- это есть железяка, бывает и переклинивает его. С обратной связью видим реальную картину положения клапана.

Заведующий лабораторией (Минск, Беларусь)
АндроИД
***
Куратор подраздела "Силовое электрооборудование"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 25 Ноября 2009 года, 11:23
(ссылка на это сообщение)

К примеру, в ИТП в большинстве случаев на системах регулирования ГВС и отопления, съем сигнала на индикацию о положении РО не предусматривают. Информация о положении штока или вала РО отображается на шкале исполнительного механизма. Сигнал о положении РО используется только для некоторых моделей климат-контроллеров (преимущественно с функцией АСУ ТП для подачи информации на ПЭВМ ДП).

Инженер-конструктор (Туманный, Россия)
Pilot
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 21 Апреля 2010 года, 17:27
(ссылка на это сообщение)

В целом, знать фактическое положение клапана - вещь полезная!
Не раз бывали случаи когда в клапан попадало "нечто" и в итоге творились "чудеса".
В контроллере всегда можно дописать программный блочок проверки рассогласования сигнала управления с сигналом обратной связи с учетом временной задержки.

? (Брест, Беларусь)
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 02 Февраля 2025 года, 08:54
(ссылка на это сообщение)

так называемая обратная связь для индикации положения клапана

Не знаю кто "так называет". Обратная связь и индикация это немного разные вещи. Если ёжиков начать называть ёжиками, а котиков котиками, то ряд вопросов исчезнут сами собой

Монтажник (Челябинск, Россия)
Nik102RUS
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 04 Февраля 2025 года, 13:51
(ссылка на это сообщение)

Если быть точнее это не обратная связь. Это текущее положение клапана.
Допустим он был зарыт(управляющий сигнал 0мА) и вот подали 20мА клапан побежал открываться, но он не может сделать это мгновенно, ему нужно на это время и вот все это время сигнал "обратная связь" будет расти вместе положением клапана, пока не достигнет требуемого положения при 20мА управляющего сигнала. Кстати клапан может быть настроен на 80% открытия при 20мА, в этом случаи при уровне управляющего сигнала 20мА контроль положения будет давать всего 16.8 мА.
Данный сигнал обратной связи полезен для анализа отказа оборудования(за требуемое время клапан не достиг заданного положения). Полезен для ПАЗ так как требуется контроль состояния фактического положения. В сложных тех. процессах на основе его положения может корректироватся положение иных регулирующих устройст для увеличения скорости изменения процесса.
Потребность в этом параметре определяется требованием к надежности и информативности. Опредлляется службой заказчика или проетировщиком.

Начальник отдела ОАТиС (Уфа, Россия)
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 08 Февраля 2025 года, 21:27
(ссылка на это сообщение)

Данный сигнал обратной связи полезен для анализа отказа оборудования(за требуемое время клапан не достиг заданного положения).

Снова да ладом. Обратная связь - сигнал, который вызывает действие, сама информация не является обратной связью.
В сложных тех. процессах на основе его положения может корректироватся положение иных регулирующих устройст для увеличения скорости изменения процесса.

Вот это уже похоже на обратную связь

Монтажник (Челябинск, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Автоматизация, Связь, Сигнализация»
автор: Андрей11
20 Февраля 2025 года, 18:03

автор: Dizel 2012
19 Февраля 2025 года, 22:25

автор: Foxson
08 Февраля 2025 года, 21:27

автор: Znatok
07 Февраля 2025 года, 20:58

автор: Imp
05 Февраля 2025 года, 08:36

автор: Nik102RUS
04 Февраля 2025 года, 14:41

автор: Земский
04 Февраля 2025 года, 14:04

30 Января 2025 года, 15:49

автор: Pasha 94
23 Января 2025 года, 16:08

автор: ДАНИЛ671
17 Января 2025 года, 14:15

автор: Госсть
20 Декабря 2024 года, 14:55

автор: Geklas
19 Декабря 2024 года, 15:48

автор: Nik102RUS
17 Декабря 2024 года, 15:54

автор: Boraba
11 Декабря 2024 года, 19:32

автор: Shvet
11 Декабря 2024 года, 15:41


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 492, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Beroes Group, Земский, Данил С, УЦ РЕСУРС, Вадик
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines