Модульные автоматы. Существуют ли автоматы на токи свыше 100 А?
|
Количество просмотров - 8985
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Temp
|
Существуют ли модульные автоматы на токи более 100 ампер? Наверное нет, в китайско-российских не видел. Но может есть импортные новые разработки?
|
Инженер (Минск, Беларусь)
|
|
|
Позём
|
На такие токи если и найдешь российско-китайский лучше не брать и не закладывать, это огромные токи и соответственно электрические дуги. Я знаю только у Legrand автоматы на DIN-рейки до 125 А есть. Серия DX, хотя каталог старый, может уже чего и поновее появилось.
|
|
|
|
Temp
|
Спасибо. Не знал про автоматы с таким номиналом от Ленгран. Это как раз то что необходимо. Конечно токи большие согласен, но на качество Легран думаю можно надеяться.
|
Инженер (Минск, Беларусь)
|
|
|
Ильяс
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Автоматы серии ВА88 производитель ИЭК может быть установлен на DIN-рейку с помощью специальной скобы. Я лично сталкивался с таким аппаратом на ток 160А.
|
|
|
|
Аркадий М.
|
Действительно, глянул в новом каталоге ИЭК и нашел, что на дин-рейку можно установить ВА88-33 с токами расцепителей 16-160А, но надо дополнительно заказывать скобу RCS-2 для крепления на рейку. На сколько я понял, для стандартной 35 мм рейки.
|
Инженер-проектировщик 2-ой категории (Минск, Беларусь)
|
|
|
Ценз

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Действительно, глянул в новом каталоге ИЭК и нашел, что на дин-рейку можно установить ВА88-33 ...
А теперь гляньте в каком разделе в каталоге автоматы ВА88. Это не модульные аппараты. Не всё что можно установить на дин-рейку надо считать модульной аппаратурой.
|
Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
|
|
|
Аркадий М.
|
Действительно не модульное оборудование, признаю. Но что же тогда модульное оборудование, как его отличить от не модульного. Для обсуждения создал отдельную тему "Основные отличия модульной аппаратуры от не модульной" ( https://www.proektant.org/index.php/topic,1538.0.html ). На самом деле меня смутил Ценз своим ответом, надеюсь открытая тема мне откроет глаза.
|
Инженер-проектировщик 2-ой категории (Минск, Беларусь)
|
|
|
|
VladM
|
У АВВ есть до 125А включительно - по крайней мере я знаю серии S800N (Icu=36кА) и S800N (Icu=50кА).
|
Главный инженер (Москва, Россия)
|
|
|
Schneider Vtl
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Знаю такие автоматы у таких брендов как Schneider Electric, ABB, Legrand. У Schneider это серия C120N - c откл. способ. 10 кА. Ставятся без каких-либо переходников и занимают 4,5 модуля
|
Инженер Schneider (Донецк, Украина)
|
|
|
VladM
|
знаю такие автоматы у таких брендов как Schneider Electric, ABB, Legrand. У Schneider это серия C120N - c откл. способ. 10 кА. Ставятся без каких-либо переходников и занимают 4,5 модуля
Иными словами всё есть, причём у многих фирм. Только плати. ![[смех] [смех]](https://www.proektant.org/Smileys/default/grin.gif)
|
Главный инженер (Москва, Россия)
|
|
|
Александр-27

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Есть очень классные модульные автоматы фирмы Moeller на 100 и 125А, х-ки B,C,D, тип PLHT. Приходилось использовать. Без вопросов!!!
|
Инженер по электроавтоматике, технический консультант (Минск, Беларусь)
|
|
|
Новатор
|
Добрый день! Действительно у АВВ существуют автоматические выключатели с креплением на рейку DIN это серии S280, 290, 800. Если интересует подробная информация - https://www.proektant.org/index.php/topic,3134.0.html . Другие автомаматы серии Tmax1 и 2 только с использованием переходной пластины (страница основного каталога 11/81).
|
Слесарь-электромонтажник (Минск, Беларусь)
|
|
|
VladM
|
Кстати АВВ выпустило несколько видео роликов про S800. Наиболее познавательный выкладываю.
|
Главный инженер (Москва, Россия)
|
|
|
Рспб
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
у LS есть серия BKH (именно модульные) до 125А, что мне в них нравится, так это что кабель можно 50 квадратов использовать, а не 25 максимум как у некоторых
|
Инженер (Минск, Беларусь)
|
|
|
|