Сообщение #31 : 01 Декабря 2009 года, 19:58
(ссылка на это сообщение)


В итоге сошлись с инспектором Ростехнадзора на
а) я понижаю номинальный ток уставки расцепителя автоматических выключателей, защищающих группу;
б) увеличиваю сечение магистральной сети ВРУ - шит осветительны 

Ну вот и вернулись к обычному в таких случаях решению!

Инженер-проектировщик (Вологда, Россия)
VladM
***
Куратор подраздела "Электропривод и электрические машины"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #32 : 02 Декабря 2009 года, 10:52
(ссылка на это сообщение)

В принципе фразой о реле тока можно было бы зашевелить дискуссию об организации защиты длинной линии посредством реле тока.

А чем в таком случае автомат с х-кой "А" не устраивает?
По цене будет примерно баш-на-баш, зато один автомат - это проще, понятней и надежней.

Главный инженер (Москва, Россия)
АндроИД
***
Куратор подраздела "Силовое электрооборудование"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #33 : 02 Декабря 2009 года, 10:55
(ссылка на это сообщение)

Вопрос в настраиваемости В-Т харатеристики под конкретную ситуацию.

Инженер-конструктор (Туманный, Россия)
VladM
***
Куратор подраздела "Электропривод и электрические машины"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #34 : 02 Декабря 2009 года, 13:20
(ссылка на это сообщение)

Как известно, у модульных автоматов о настраиваимости речи не идет. Увы.

Но нужна ли эта настраиваемость, если всего-то и нужно - это обеспечить Iотсечки < I1ф-КЗ ?

На мой взгляд нет, не нужна.

Главный инженер (Москва, Россия)
Виталина
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #35 : 09 Февраля 2023 года, 14:52
(ссылка на это сообщение)

Интересно, после монтажа проверяют отключение ав при КЗ. Хотя бы, до наиболее удалённого потребителя?

Инженер-проектировщик (Севастополь, Россия)
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #36 : 09 Февраля 2023 года, 15:05
(ссылка на это сообщение)

после монтажа проверяют отключение ав при КЗ. Хотя бы, до наиболее удалённого потребителя?

Автоматы прогружают и замеряют петлю фаза нуль, этого достаточно
Не только при пусконаладке, но и ППР

Конструктор (Волгоград, Россия)
Виталина
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #37 : 09 Февраля 2023 года, 16:22
(ссылка на это сообщение)

Спасибо большое за ответ!

Инженер-проектировщик (Севастополь, Россия)
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Sintex4
Сегодня в 19:38

автор: Walkmax
Сегодня в 10:11

автор: Ingenеr 2017
13 Января 2025 года, 12:15

автор: Ingenеr 2017
13 Января 2025 года, 12:11

автор: Diego
12 Января 2025 года, 12:51

автор: Виталина
08 Января 2025 года, 11:26

04 Января 2025 года, 19:07

автор: РоманC
02 Января 2025 года, 10:37

автор: VadGKorn
26 Декабря 2024 года, 20:57

автор: Dizel 2012
26 Декабря 2024 года, 16:09

автор: Ingenеr 2017
26 Декабря 2024 года, 13:25

автор: Ingenеr 2017
26 Декабря 2024 года, 13:02

автор: Ingenеr 2017
26 Декабря 2024 года, 12:46

автор: OlegM
25 Декабря 2024 года, 08:08

автор: Змей~
24 Декабря 2024 года, 09:17


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 513, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
KatalRina, Yury G, Petrov-Vodkin, Sintex4, Земский
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines