Прокладка силовых кабелей 0,4 кВ в лотках. Нормированные расстояния между кабелями?

Количество просмотров - 89789
(ссылка на эту тему)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #61 : 24 Декабря 2019 года, 05:27
(ссылка на это сообщение)

Видимо поэтому энергетики применяют именно СИП.
да энергетики применят СИП, для воздушных линий электропрередачи, воздушные  линии электропередачи не прокладываются по кабельным лоткам

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #62 : 03 Января 2020 года, 14:11
(ссылка на это сообщение)

см. так же тему - здесь

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Pglubokov
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #63 : 08 Июня 2022 года, 07:59
(ссылка на это сообщение)

Подскажите, правильно ли я понимаю ПУЭ Таблица 1.3.12. Снижающий коэффициент для проводов и кабелей, прокладываемых в коробах
 
1-3-12.jpg
 
* 1-3-12.jpg
(41.96 Кб, 607x616)  [скачать]  [загрузок: 726]

исходя из данной таблицы даны коэффициенты для прокладки кабелей пучками при условии "отдельные электроприемники с коэффициентом использования до 0,7", ну а если у меня Ки 1, как пример Аварийное Освещение, противопожарные потребители итд... что тогда? пучками не получится прокладывать кабели к данным потребителям???

? (Москва, Россия)
Omicron Pеrsei
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #64 : 08 Июня 2022 года, 08:11
(ссылка на это сообщение)

По прокладки кабелей есть более новый НТД: ГОСТ Р 50571.5.52-2011

Инженер-проектировщик (Ухта, Россия)
Pglubokov
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #65 : 08 Июня 2022 года, 10:02
(ссылка на это сообщение)


По прокладки кабелей есть более новый НТД: ГОСТ Р 50571.5.52-2011

Там еще все хуже, ни каких пучков в лотке, только в один ряд максимум ДЕВЯТЬ кабелей на лоток!!!! либо я что то не понимаю((( https://www.proektant.org/index.php/topic,44694.new.html#new вот обсуждение, я так же в нем присутствую

? (Москва, Россия)
Страниц: 1 2 3 4 [5]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1035, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский, Mav, World of PUMPS, УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines