beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22488
  • Всего тем - 31253
  • Всего сообщений - 289555
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 7 ... 73   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Настенные двухконтурные котлы Navien. Вопросы по применению, опыт эксплуатации?

Количество просмотров - 444709
(ссылка на эту тему)
Know
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #46 : 24 Декабря 2012 года, 20:34
(ссылка на это сообщение)

Все зависит от версии прошивки в пульте управления. На пульте сзади есть наклейка, может быть v1.0 или v1.2.
Если v1.0 то при установке по температуре помещения котел будет греть систему до 80 гр., пока не наберет нужную температуру в доме. Если v1.2, то можно сначала установить температуру воды в системе (любую, от 40 до 80) затем перейти на температуру воздуха и установить нужную, и котел будет греть систему только до установленной. Этот режим наиболее экономичный.

? (Пермь, Россия)
Юнга 011
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #47 : 25 Декабря 2012 года, 15:25
(ссылка на это сообщение)

кто знает, почему при отключении котла по достижении заданной температуры, падает давление в системе а при включении опять подымается?

? (Михайловка, Россия)
Know
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #48 : 25 Декабря 2012 года, 16:15
(ссылка на это сообщение)

Проверьте давление в расширителе, если мало, подкачайте до 1.5 атм.

? (Пермь, Россия)
Oleg 12
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #49 : 26 Декабря 2012 года, 10:02
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте, подскажите, раньше котел навьен айс турбо 20к во время работы периодически отключался, сейчас начались морозы и котел работает постоянно уже несколько дней - это допустимо для данных котлов или он может выйти из строя от перегрева?

? (Ярославль, Россия)
Know
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #50 : 26 Декабря 2012 года, 18:38
(ссылка на это сообщение)

Скорее всего котел работает на минимальной мощности, т.е. для данных условий мощность котла соответствует Вашей системе отопления, это хорошо, но если котел все время работает на максимуме, то его мощность мала. Определить это можно по счетчику, сколько газа котел сжигает за час. На мах. 2-2,2 м.куб, на мин. 0,6-0,7 м.куб/час.

? (Пермь, Россия)
Know
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #51 : 27 Декабря 2012 года, 17:26
(ссылка на это сообщение)

Простите за не точность: мах - 2,15 м.куб/час.  мин. - 0,95 м.куб/час. Это для 20К.

? (Пермь, Россия)
Balev
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #52 : 29 Декабря 2012 года, 12:14
(ссылка на это сообщение)

Котел айс турбо 30к работает час и выключается с ошибкой 02, подскажите как решить эту проблему? Давление 1,5 бар, фильтры чистые, площадь отопления 140м2.

? (Санкт-Петербург, Россия)
Know
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #53 : 30 Декабря 2012 года, 08:52
(ссылка на это сообщение)

 А следующий запуск как происходит?

? (Пермь, Россия)
Balev
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #54 : 30 Декабря 2012 года, 10:45
(ссылка на это сообщение)

Обычным нажатием пуска на пульте.

? (Санкт-Петербург, Россия)
Know
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #55 : 30 Декабря 2012 года, 13:41
(ссылка на это сообщение)

может это поможет
02.jpg
 
* 02.jpg
(123.53 Кб, 734x1024)  [скачать]  [загрузок: 31299]
02-1.jpg
 
* 02-1.jpg
(124.92 Кб, 734x1024)  [скачать]  [загрузок: 30137]

? (Пермь, Россия)
Алела
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #56 : 08 Января 2013 года, 00:12
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте, подскажите пожалуйста.

...котел Navien Ace-13A Atmo, прошивка v 1., в эксплуатации 3 месяца.Режим был установлен по температуре помещения. Время от времени(за2-3дня) через предохранительный клапан(ПК) вытекало до литра в сутки воды. Изменили темп.режим  на температуру в батареях(55гр). Вчера произошел сброс воды, более 10 литров(12-15). Ошибок не выдает, давление на датчике 2.5-2.7. Ничего не предпринимали, кроме того, что вытерли воду и на 5гр(60гр) увеличили температуру в батареях.Давление такое же, при открытии кпана с горячей водой давление поднимается до 3 бар. и сбрасывается на уровень 2.3-2.5.

1. Постоянное вытекание воды из ПК-это нормально, есть ли способ решения, что необходимо сделать?
2.  2.5- 2.7бар.-это  повышенное давление? Если "да", то как можно снизить давление, до рекомендуемого уровня(1-1.5 бар).
3. Возможны ли в дальнейшем неполадки из-за этого-сброс большого кол. воды, неполадки каких деталей котла?


Если v1.0 то при установке по температуре помещения котел будет греть систему до 80 гр., пока не наберет нужную температуру в доме.


4. Какой оптимальный  режим работы для этого котла Navien Ace 13А ATMO,с прошивкой v.1 - "температура в доме" или "температура в отоплении(батареях,систему)"?


Mastersven
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #57 : 08 Января 2013 года, 20:08
(ссылка на это сообщение)


Здравствуйте, подскажите пожалуйста.

...котел Navien Ace-13A Atmo, прошивка v 1., в эксплуатации 3 месяца.Режим был установлен по температуре помещения. Время от времени(за2-3дня) через предохранительный клапан(ПК) вытекало до литра в сутки воды. Изменили темп.режим  на температуру в батареях(55гр). Вчера произошел сброс воды, более 10 литров(12-15). Ошибок не выдает, давление на датчике 2.5-2.7. Ничего не предпринимали, кроме того, что вытерли воду и на 5гр(60гр) увеличили температуру в батареях.Давление такое же, при открытии кпана с горячей водой давление поднимается до 3 бар. и сбрасывается на уровень 2.3-2.5.

1. Постоянное вытекание воды из ПК-это нормально, есть ли способ решения, что необходимо сделать?
2.  2.5- 2.7бар.-это  повышенное давление? Если "да", то как можно снизить давление, до рекомендуемого уровня(1-1.5 бар).
3. Возможны ли в дальнейшем неполадки из-за этого-сброс большого кол. воды, неполадки каких деталей котла?


Если v1.0 то при установке по температуре помещения котел будет греть систему до 80 гр., пока не наберет нужную температуру в доме.


4. Какой оптимальный  режим работы для этого котла Navien Ace 13А ATMO,с прошивкой v.1 - "температура в доме" или "температура в отоплении(батареях,систему)"?




На все вопросы не отвечу, тем более что мелкие корейские балалайки не моё, но из описания очевидно, что либо расширительный бак котелка не работает, либо его не хватает для нормальной работы системы. Нужно проверить штатный РБ, при необходимости врезать дополнительный РБ, его ёмкость Вам подскажут продавцы баков, если Вы им укажете примерный объём теплоносителя в системе.

Мастер (Минск / Витебск, Беларусь)
Winter
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #58 : 09 Января 2013 года, 18:38
(ссылка на это сообщение)

Возможно, проблема в том, что в расширительном баке отсутствует воздух под необходимым давлением и бак не выполняет свои функции. Если воздуха нет, необходимо его закачать 0,9 от рабочего давления.

Инженер-технолог, ОВ, сметчик (Житомир, Украина)
Sevahnin
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #59 : 15 Января 2013 года, 14:49
(ссылка на это сообщение)

Практика показывает что самый экономичный режим при управлении от комнатной температуры.
Изменение давления в системе происходят из-за неисправного расширительного бака или объема системы отопления больше расчетной.

Наладчик (Кострома, Россия)
Sevahnin
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #60 : 15 Января 2013 года, 15:03
(ссылка на это сообщение)


Здравствуйте, подскажите пожалуйста.

...котел Navien Ace-13A Atmo, прошивка v 1., в эксплуатации 3 месяца.Режим был установлен по температуре помещения. Время от времени(за2-3дня) через предохранительный клапан(ПК) вытекало до литра в сутки воды. Изменили темп.режим  на температуру в батареях(55гр). Вчера произошел сброс воды, более 10 литров(12-15). Ошибок не выдает, давление на датчике 2.5-2.7. Ничего не предпринимали, кроме того, что вытерли воду и на 5гр(60гр) увеличили температуру в батареях.Давление такое же, при открытии кпана с горячей водой давление поднимается до 3 бар. и сбрасывается на уровень 2.3-2.5.

1. Постоянное вытекание воды из ПК-это нормально, есть ли способ решения, что необходимо сделать?
2.  2.5- 2.7бар.-это  повышенное давление? Если "да", то как можно снизить давление, до рекомендуемого уровня(1-1.5 бар).
3. Возможны ли в дальнейшем неполадки из-за этого-сброс большого кол. воды, неполадки каких деталей котла?


Если v1.0 то при установке по температуре помещения котел будет греть систему до 80 гр., пока не наберет нужную температуру в доме.


4. Какой оптимальный  режим работы для этого котла Navien Ace 13А ATMO,с прошивкой v.1 - "температура в доме" или "температура в отоплении(батареях,систему)"?




Закрой вентиль подпитки, а сбросить давление можно через любую батарею.
Давление в системе должна составлять: 1 бар + ( 0,1 бара х на каждый 1 метр от самой нижней точки до самой верхней точки системы отопления по вертикали без учета горизонтальных расстояний).
Пример: одноэтажный дом, высота 3 метра системы отопления, давление = 1,3 бара

Наладчик (Кострома, Россия)
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 7 ... 73   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Теплоснабжение и Газоснабжение»
автор: ННК
Вчера в 11:59

автор: IrinaPTO
16 Августа 2024 года, 16:26

автор: DenKLJ
15 Августа 2024 года, 15:54

30 Июля 2024 года, 15:48

автор: Снифф
15 Июня 2024 года, 19:39

автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:57

автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:39

автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:44

22 Апреля 2024 года, 13:43

автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39

автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27

автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50

автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41

автор: Dmitryolego
10 Декабря 2023 года, 09:40

13 Ноября 2023 года, 10:18


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1075, пользователей - 8
Имена присутствующих пользователей:
Sasha 4312, Shvet, Леонид Осипенко, Imp, Horizont, Ingenеr 2017, VadGKorn, Змей~
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines