beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22492
  • Всего тем - 31254
  • Всего сообщений - 289571
Страниц: 1 ... 59 60 61 [62] 63 64 65 ... 73   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Настенные двухконтурные котлы Navien. Вопросы по применению, опыт эксплуатации?

Количество просмотров - 444737
(ссылка на эту тему)
Сергей 054
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #916 : 27 Февраля 2016 года, 21:24
(ссылка на это сообщение)

это со спиралью что ли

Да он самый. С "ершами" ещё хуже на мой взгляд.

? (Новосибирск, Россия)
Сергей 054
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #917 : 27 Февраля 2016 года, 21:34
(ссылка на это сообщение)

только дождевой водой,

+1. Вот именно это и порекомендовал заказчикам (в летний период, сейчас зима у нас), но только прежде немедленно устранть утечки в СО. Рублем конечно отплатились, надеюсь на их самокритику.
Хотя знаете, всё говорят ша более так не будем, и что, приезжаешь опять по тому же адресу, опять тоже самое. Есть и такое, ну да ладно Я со своей стороны сделал, что должен был, пусть теперь сами думают.

? (Новосибирск, Россия)
Сергей 054
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #918 : 27 Февраля 2016 года, 21:51
(ссылка на это сообщение)

У себя подпитываю только дождевой водой, после трех лет разбирал котел для обслуживания, промыл ТО только снаружи, внутри нет и следа накипи.

А Я ленюсь, с водопровода централизованного лью, хотя советую как Вы делать. Естественно ежегодное ТО никто не отменял.

? (Новосибирск, Россия)
Сергей 054
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #919 : 27 Февраля 2016 года, 22:02
(ссылка на это сообщение)

У себя подпитываю только дождевой водой

А как же зимой? Запас в подполе имеется? [юмор]

? (Новосибирск, Россия)
Know
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #920 : 28 Февраля 2016 года, 00:24
(ссылка на это сообщение)


У себя подпитываю только дождевой водой

А как же зимой? Запас в подполе имеется? [юмор]

Да, с осени литров 10 запасаю, иногда свежий снег использую.
А Я ленюсь, с водопровода централизованного лью, хотя советую как Вы делать.

Не так часто приходится подпитывать, обычно 2 раза за зиму. Если чаще приходится, значит СО не качественно смонтирована, летом на холодной системе малейшие утечки хорошо видно.

? (Пермь, Россия)
Андрей МAK
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #921 : 28 Февраля 2016 года, 12:31
(ссылка на это сообщение)

Прошу помощи. Неспециалист.
Сегодня утром появилась проблема с работой котла. Проблема в шуме. Звук "бум", как мне кажется, при переключении трёхходового крана. Как небольшой гидроудар. Происходит с переодичностью 5-6 секунд. При включенном и выключенном горении при работе обогрева. А вот при включении подогрева горячей воды стук прекращается.
При этом обогрев и нагревание воды реально работают - трубы нагреваются.
Котёл Navien Ace 20A, площадь около 50кв.м. Примерно год назад меняли трёхходовой кран, насос и автоматический воздухоотводчик. Вода жёсткая.

Пытаюсь понять в чём проблема и во что это выльется, точнее во сколько.

Иженер по обслуживанию ВОЛС (Энгельс, Россия)
Иванфилл
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #922 : 28 Февраля 2016 года, 14:28
(ссылка на это сообщение)


это со спиралью что ли

Да он самый. С "ершами" ещё хуже на мой взгляд.

может со спиралью моется лучше ?

Слесарь газового оборудования (Мишкино, Россия)
Know
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #923 : 28 Февраля 2016 года, 15:10
(ссылка на это сообщение)

А вот при включении подогрева горячей воды стук прекращается.
При этом обогрев и нагревание воды реально работают - трубы нагреваются.

Да, это снова он, трехходовой. Пропустил воду и она попала на микропереключатель. Можно попробовать заменить микрик, но это не надолго, надо целиком менять. Сколько держите давление в СО? Сделайте как можно меньше, в РБ-0.5 бар, в СО на холодную 0.7. Насосы у них так же частенько пропускают воду, поэтому за давлением следить нужно. В открытой СО таких проблем нет.

? (Пермь, Россия)
Сергей 054
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #924 : 28 Февраля 2016 года, 20:25
(ссылка на это сообщение)

Насосы у них так же частенько пропускают воду

В каком направлении т.е. через какое место?
Да, с осени литров 10 запасаю, иногда свежий снег использую

Вот так сервис!!! Так и котел, спасибо скажет - трудом своим.

? (Новосибирск, Россия)
Сергей 054
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #925 : 28 Февраля 2016 года, 20:35
(ссылка на это сообщение)

Пытаюсь понять в чём проблема и во что это выльется, точнее во сколько.

Лет, то сколько котлу? ТО проводилось? Очень часто эти ответы помогают составить прогноз и вынести вердикт.

? (Новосибирск, Россия)
Сергей 054
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #926 : 28 Февраля 2016 года, 20:38
(ссылка на это сообщение)

может со спиралью моется лучше ?

А может при равных, прочих условиях эксплуатации, этих теплообменников прослужит чуть дольше.

? (Новосибирск, Россия)
Know
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #927 : 28 Февраля 2016 года, 22:38
(ссылка на это сообщение)

В каком направлении т.е. через какое место?

Да, уплотнения обмотки статора слабоваты, почти все насосы на Навьенах выходят из строя при попадании воды в обмотку статора.

? (Пермь, Россия)
Иванфилл
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #928 : 29 Февраля 2016 года, 05:43
(ссылка на это сообщение)


В каком направлении т.е. через какое место?

Да, уплотнения обмотки статора слабоваты, почти все насосы на Навьенах выходят из строя при попадании воды в обмотку статора.
вообще то мое мнение ,только мое вода попадает от высокой температуры теплоносителя и нет доступа воздуха из вне в обмотку статора ,то есть создается ваккум  и он при остывании котла затягивает воду из системы,сколь у меня сгорели,все после лета то есть длительной остановки ,

Слесарь газового оборудования (Мишкино, Россия)
Know
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #929 : 29 Февраля 2016 года, 09:11
(ссылка на это сообщение)

вода попадает от высокой температуры теплоносителя и нет доступа воздуха из вне в обмотку статора ,то есть создается ваккум  и он при остывании котла затягивает воду из системы,сколь у меня сгорели,все после лета то есть длительной остановки

Обмотка статора не герметична, выводы обмотки выходят по клеммную коробку. А то что после лета, так возможно на лето котел отключают от сети, что делать нельзя, а если уж отключили, тогда нужно пару раз в месяц подключать котел к сети, что бы втулки ротора не закисли. В программу заложено кратковременное включение насоса один раз в сутки от заклинивания.

? (Пермь, Россия)
Иванфилл
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #930 : 29 Февраля 2016 года, 10:20
(ссылка на это сообщение)


вода попадает от высокой температуры теплоносителя и нет доступа воздуха из вне в обмотку статора ,то есть создается ваккум  и он при остывании котла затягивает воду из системы,сколь у меня сгорели,все после лета то есть длительной остановки

Обмотка статора не герметична, выводы обмотки выходят по клеммную коробку. А то что после лета, так возможно на лето котел отключают от сети, что делать нельзя, а если уж отключили, тогда нужно пару раз в месяц подключать котел к сети, что бы втулки ротора не закисли. В программу заложено кратковременное включение насоса один раз в сутки от заклинивания.
ну значит от разных расширений материала пластмасса и алюминий ,появляется зазор через который поступает вода

Слесарь газового оборудования (Мишкино, Россия)
Страниц: 1 ... 59 60 61 [62] 63 64 65 ... 73   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Теплоснабжение и Газоснабжение»
автор: ННК
20 Ноября 2024 года, 11:59

автор: IrinaPTO
16 Августа 2024 года, 16:26

автор: DenKLJ
15 Августа 2024 года, 15:54

30 Июля 2024 года, 15:48

автор: Снифф
15 Июня 2024 года, 19:39

автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:57

автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:39

автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:44

22 Апреля 2024 года, 13:43

автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39

автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27

автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50

автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41

автор: Dmitryolego
10 Декабря 2023 года, 09:40

13 Ноября 2023 года, 10:18


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 172, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Леонид Осипенко
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines