Электропитание и управление светофорами на перекрёстке автодороги. Примеры схем?
|
Количество просмотров - 23168
(ссылка на эту тему)
|
|
|
FilipchikZF
|
Нужен проект устройства пешеходного перехода через автодорогу с транспортными светофорами Т.1 и пешеходным светофором П.1. Спасибо
|
Проектировщик-электрик (Комсомольск-на-Амуре, Россия)
|
|
|
Новый П
|
FilipchikZF, Вас что собственно интересует? Устройство пешеходных переходов или электропитание и управление светофорами перекрёстка?
|
Инженер (Новополоцк, Беларусь)
|
|
|
FilipchikZF
|
Простите, конечно только электрооборудование
|
Проектировщик-электрик (Комсомольск-на-Амуре, Россия)
|
|
|
He Spec 9I
|
Уважаемые коллеги. Может кто кинет ссылку на материалы или ткнет носом по теме "Электроснабжение светофора"
ГОСТ Р 522824.3 Электротехнические требования 4.3.1 Для присоединения светофора к питающей электросети должна быть предусмотрена клеммная колодка, которую размещают внутри на боковой стенке корпуса. 4.3.2 Сопротивление изоляции между токоведущими проводами, а также между токоведущими про водами и заземляющим контактом или нетоковедущими частями светофора должно быть не менее 20 МОм в холодном (обесточенном) состоянии. 4.3.3 Изоляция должна выдерживать испытательное напряжение 1500 В частотой 50 Гц без пробоя или перекрытия в течение не менее 1 мин. 4.3.4 Металлические детали светофора, не находящиеся под напряжением, должны быть заземлены. 4.3.5 Токоведущие провода должны иметь маркировку или окраску по ГОСТ Р МЭК 60173. 4.3.6 При смене лампы светофора патрон не должен проворачиваться. 4.3.7 Светофоры должны иметь степень защиты от воздействия окружающей среды IP54 по ГОСТ 14254 4.3.8 В качестве источников света в светофорах используют светоизлучающие диоды или электрические лампы накаливания общего назначения.
Эх..... и это единственно что имеется по светофорам... перерыл весь стройдок. Буду искать проектные решения на просторах глобальной сети.
|
Инженер (Мозырь, Беларусь)
|
|
|
Максимус
|
Вам надо светофор сконструировать или питание к нему подвести?
|
Инженер-электрик (Дрогичин, Беларусь)
|
|
|
He Spec 9I
|
просто электропитание, и как пологаю вариант питания только от АКБ их (экспертов) врядли устроит. Проблема в том что никогда не видел примеры таких проектов. Сначала определюсь с типом светофора. Они ведь разные - некоторые питаються от DC 12В или DC 24В ..... а некоторым необходимо : Питание 220 В, 50 Гц. Определившись какой тип светофора, опять же придеться пофантазировать, ибо проектных решений не видел никогда... =(
|
Инженер (Мозырь, Беларусь)
|
|
|
Sync 02
|
Обычно ставится ящик - внутри дорожный контроллер "Думка-С" с ним же счетчик электроэнергии и все это через автомат подключается к электросети 220В. От контроллера кабелем КВВГ подключаются светофоры.
|
Генпланист (Брест, Беларусь)
|
|
|
FilipchikZF
|
А приложить проект можно?
|
Проектировщик-электрик (Комсомольск-на-Амуре, Россия)
|
|
|
Sync 02
|
Вот листы раздела электроснабжение светофорного объекта:
|
Генпланист (Брест, Беларусь)
|
|
|
FilipchikZF
|
Большое спасибо!
|
Проектировщик-электрик (Комсомольск-на-Амуре, Россия)
|
|
|
He Spec 9I
|
Огромное спасибо за выложенные чертежи!!! Не хватает только одного листа - контрольный кабель от ЩУ до самого светофора ![[улыбка] [улыбка]](https://www.proektant.org/Smileys/default/smiley.gif) ))) (хотя это же не раздел силового электрооборудования ![[улыбка] [улыбка]](https://www.proektant.org/Smileys/default/smiley.gif) ). Теперь хоть ясно с какими вопросами в ГАИ пойти ![[улыбка] [улыбка]](https://www.proektant.org/Smileys/default/smiley.gif) ))), и как выполнить эту тему.
|
Инженер (Мозырь, Беларусь)
|
|
|
Sync 02
|
Вот и кабельный план со спецификацией, только он же у всех свой ![[улыбка] [улыбка]](https://www.proektant.org/Smileys/default/smiley.gif)
|
Генпланист (Брест, Беларусь)
|
|
|
Kas
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Ребята, буду очень признателен если кто выложит образец полного проекта объекта светофорного регулирования.
|
|
|
|
Aleksander
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Очень нужен рабочий проект установки светодиодного светофора, буду очень признателен могу на обмен проект автосалона.
|
Директор (Мурманск, Россия)
|
|
|
Arpi Ko
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Добрый день)) Кто согласится проконсультировать, устроилась на работу инженером-проектировщиком светофорных объектов. Опыта работы нет, 2 дня сижу смотрю проекты которые ранее делались в 2003 г. или 2005г. Может есть у кого то полностью собранный проект?
|
Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
|
|
|
|