Помещения хранения и ремонта аккумуляторов. Нужно ли ставить пожарные извещатели?

Количество просмотров - 3679
(ссылка на эту тему)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 29 Января 2010 года, 09:48
(ссылка на это сообщение)

День добрый, подскажите пожалуйста. Нужно ли ставить пожарные извещатели во взрывоопасном помещении с категорией взрывоопасности В1а, и типом взрывоопасной смеси Т1 IIС (летучий водород). И где вообще это прописано, в каких нормативах?
Заранее благодарен...

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Серж
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 29 Января 2010 года, 13:41
(ссылка на это сообщение)

Если я не ошибаюсь, то для РФ прописано это в НПБ 110-03 Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией. В РБ это НПБ 15-2007 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И УСТАНОВОК ПОЖАРОТУШЕНИЯ. Требования отличаются в этих нормативах. А какое назначение помещения, складское, производственное?

Инженер-наладчик (Барановичи, Беларусь)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 29 Января 2010 года, 13:52
(ссылка на это сообщение)

В самом деле это 3 помещения, складское помещение (хранение аккумуляторов), непосредственно зарядное и помещение ремонта аккумуляторов.

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Znatok
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 26 Апреля 2010 года, 21:58
(ссылка на это сообщение)


День добрый, подскажите пожалуйста. Нужно ли ставить пожарные извещатели во взрывоопасном помещении с категорией взрывоопасности В1а, и типом взрывоопасной смеси Т1 IIС (летучий водород). И где вообще это прописано, в каких нормативах?
Заранее благодарен...


Как я понимаю эти аккумуляторы выделяют взрывоопасной смеси Т1 IIС (летучий водород), поэтому ситчаю установить газовый извещатель реагирующий на летучий водород или в крайнем случае газовый анализатор.
Как газовый извещатель (или газовый анализатор) дасть тревогу, персонал согласно инструкции предупредит взрыв.

Инженер-проектировщик слаботочных электрических сетей (Воронеж, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 10 Июля 2015 года, 21:40
(ссылка на это сообщение)

Сперва нужно определить категорию пожарной опасности помещения зарядки аккумуляторов. Можно получить даже В4. Однако обычно такие помещения расположены в зданиях обслуживания и ремонта автомобилей и обычно необходимость защиты определяется исходя из требований ВСН01-89. А там требуют защищать пожарной сигнализацией все помещения кроме имеющих категорию Г и Д. Так что В4 попадает под установку пожарных извещателей. При этом зона в верхней части помещения - 0,75 от высоты помещения - считается взрывоопасной независимо от категории помещения зарядки. Поэтому извещатели получается надо ставить во взрывозащищенном исполнении.

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 11 Июля 2015 года, 03:37
(ссылка на это сообщение)

Цитата
При этом зона в верхней части помещения - 0,75 от высоты помещения - считается взрывоопасной независимо от категории помещения зарядки.

а причем здесь ПУЭ?
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 11 Июля 2015 года, 07:26
(ссылка на это сообщение)

Ну что сказать. 123-ФЗ то же признает зону взрывоопасной в помещении аккумуляторной. Речь веду к тому, что извещатели в обычном исполнении не должны применятся в аккумуляторной да же если имеем пожарооопасную категорию помещения "В" и не получили взрывоопасную "А".

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 13 Июля 2015 года, 01:59
(ссылка на это сообщение)

если  водорода там с гулькин нос  и никогда (допустим, естественная вентиляция сделана как за бугром с десятикратным запасом, а еще принудительная, как правило...) не будет превышена недопустимая концентрация, то зачем взрывобезопасное исполнение?
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 13 Июля 2015 года, 20:10
(ссылка на это сообщение)

Еще на 0-1 в дискуссиях показывал, что для пожарных датчиков не прописано в нормативах требование,что оборудование пожарной автоматики должно соответствовать зоне по ПУЭ или 123-ФЗ. Почему рекомендую ставить датчики во взрывоопасном исполнении? В ПУЭ конкретно написано, что зона в помещениях с водородом В-1б, что соответствует 2 зоне по 123-ФЗ. Если не брать это за основу, то необходимо делать расчет является ли зона взрывоопасной. При чем, если потом все же рванет, на данные расчеты всем будет наплевать. Так что от греха подальше признаю зону взрывоопасной

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 13 Июля 2015 года, 20:55
(ссылка на это сообщение)

Это понятный, но спорный подход, мне кажется
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию

Журнал Технологии Безопасности
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Земский
Вчера в 10:12

автор: Evdbor
21 Февраля 2025 года, 23:42

автор: Shvet
21 Февраля 2025 года, 15:44

автор: Земский
20 Февраля 2025 года, 22:45

автор: Dizel 2012
20 Февраля 2025 года, 18:14

автор: Файруза
14 Февраля 2025 года, 21:44

автор: УЦ РЕСУРС
12 Февраля 2025 года, 18:05

автор: Dizel 2012
10 Февраля 2025 года, 20:42

автор: Dizel 2012
10 Февраля 2025 года, 14:36

автор: УЦ РЕСУРС
09 Февраля 2025 года, 12:37

автор: Znatok
07 Февраля 2025 года, 21:23

автор: Shvet
27 Января 2025 года, 07:08

автор: Земский
25 Января 2025 года, 16:51

автор: tiara777
24 Января 2025 года, 16:45

24 Января 2025 года, 15:48


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1634, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines