beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22768
  • Всего тем - 31372
  • Всего сообщений - 290577
Страниц: 1 [2]  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Газовая котельная. Определение категорий помещений по взрывопожароопасности?

Количество просмотров - 14485
(ссылка на эту тему)
Shvet
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #16 : 25 Февраля 2025 года, 14:06
(ссылка на это сообщение)

для инфо
Вот из-за таких коллизий соседи разделили Г
Цитата
ТКП 474-2013
Г1 - ГГ, ЛВЖ, ГЖ, твердые горючие вещества и материалы, которые сжигаются или утилизируются в процессе контролируемого горения в качестве топлива
Г2 - Негорючие вещества и материалы в горячем, раскаленном или расплавленном состоянии, процесс обработки которых сопровождается выделением лучистого тепла, искр и пламени
и ещё много подобных "мелочей"

Инженер-технолог (Москва, Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #17 : 25 Февраля 2025 года, 16:03
(ссылка на это сообщение)

соседи разделили Г

Это тоже не выход из положения. Неопределённости остались.Например возьмём категорию Г1: Г1 - ГГ, ЛВЖ, ГЖ, твердые горючие вещества и материалы, которые сжигаются или утилизируются в процессе контролируемого горения в качестве топлива. К этой категории можно отнести  помещения , в которых расположены двигатели внутреннего сгорания (гаражи, дизель-генераторные, тепловозные депо, котельные). А , главное,  зачем? Не лучше ли к категории Г отнести только помещения с источниками зажигания, но без пожарной нагрузки? И расписать требования к таким помещениям: не заносить туда горючие материалы. А котельные определять расчетом, не допуская категорию А и Б путём дополнительных мероприятий (аварийная вентиляция, расчётной производительности, запускаемую системой безопасности от взрыва, как и делается сейчас.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Сергей Л. П.
***
Куратор подраздела "Технический надзор"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : Вчера в 15:07
(ссылка на это сообщение)

При разгерметизации трубопровода в помещение поступит топливо с образованием взрывоопасного облака. Согласно СП 12.13130.2009 сначала нужно проверить помещение на принадлежносить к категории А.

Добрый день, ув. Земский!
Вопрос: какое принимать время образования газового облака, до его возгорания, если в помещении открытый источник огня?  По идее может так быть, что как только поступил природный газ в помещение, так он и загорелся. То есть, будет факел гореть на трубе, а не взрыв в помещении.


Проектировщик ( ? , Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #19 : Вчера в 15:15
(ссылка на это сообщение)

какое принимать время образования газового облака, до его возгорания,

По самому опасному сценарию, с момента аварии до полного перекрытия газопровода.
Если помещение не будет отнесено к категории А, то при проверке на категории В1-В4 следует учитывать возможность горения газа факелом.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Сергей Л. П.
***
Куратор подраздела "Технический надзор"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : Вчера в 18:23
(ссылка на это сообщение)

Спасибо

Проектировщик ( ? , Россия)
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
Вчера в 18:23

автор: Земский
22 Февраля 2025 года, 10:12

автор: Evdbor
21 Февраля 2025 года, 23:42

автор: Shvet
21 Февраля 2025 года, 15:44

автор: Земский
20 Февраля 2025 года, 22:45

автор: Файруза
14 Февраля 2025 года, 21:44

автор: УЦ РЕСУРС
12 Февраля 2025 года, 18:05

автор: Dizel 2012
10 Февраля 2025 года, 20:42

автор: Dizel 2012
10 Февраля 2025 года, 14:36

автор: УЦ РЕСУРС
09 Февраля 2025 года, 12:37

автор: Znatok
07 Февраля 2025 года, 21:23

автор: Shvet
27 Января 2025 года, 07:08

автор: Земский
25 Января 2025 года, 16:51

автор: tiara777
24 Января 2025 года, 16:45

24 Января 2025 года, 15:48


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1613, пользователей - 12
Имена присутствующих пользователей:
Shvet, Земский, РоманC, Alex81, Sip, Imp, Mav, ИК, doctorRaz, AnPo, Posetitel, Powerchief
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines