Устройство заземления для грунтов в районах вечной мерзлоты. Методика выполнения расчёта?
|
Количество просмотров - 30649
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Arozjankov
|
как вариант полосу засыпать не пучинистым грунтом... Не факт, что поможет. Например, пропитается водой от нижележащего вечномерзлого грунта.
|
Консультант (Москва / Новосибирск, Россия)
|
|
|
Серрый
|
Речь уже идет не о 4-х км зоне защиты, а о объеденном заземлении двух опор, с прокладкой полосы между опорами... порядка 100м... Экономия на соляных электродах двухратная
|
Руководитель группы ЛЭП и ПС (Нижневартовск, Россия)
|
|
|
ТОЭ
|
Речь уже идет не о 4-х км зоне защиты, а о объеденном заземлении двух опор, с прокладкой полосы между опорами... порядка 100м... Экономия на соляных электродах двухратная
А почему Вы не хотите применить заглубленные ниже слоя вечной мерзлоты вертикальные электроды?
|
Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
|
|
|
Серрый
|
О какой глубине идёт речь?
|
Руководитель группы ЛЭП и ПС (Нижневартовск, Россия)
|
|
|
ТОЭ
|
О какой глубине идёт речь?
Электрод может быть любой длины (глубины), вопрос в толщине замерзшего грунта и на какой глубине начинается нормально проводящий
|
Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
|
|
|
Серрый
|
Электрод может быть любой длины (глубины), вопрос в толщине замерзшего грунта и на какой глубине начинается нормально проводящий Ведомость УЭС представлена не более 5м.. Нет данных...
|
Руководитель группы ЛЭП и ПС (Нижневартовск, Россия)
|
|
|
ТОЭ
|
Ведомость УЭС представлена не более 5м.. Нет данных... Нашел табличку промерзания. В Нижневартовске 2,5м. Значит если углубитесь на 5-6м, то на что-то приемлемое можно расчитывать
|
Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
|
|
|
Серрый
|
Поправочка. Объект находится на Ямале
|
Руководитель группы ЛЭП и ПС (Нижневартовск, Россия)
|
|
|
Юра 123
|
У меня на Ямале и 10 и 12 было и 30 метров заглубления, в разных районах.
|
Инженер (Омск, Россия)
|
|
|
Серрый
|
О чем речь... Распишите... Какое заглубление ... Какой способ заземления приняли.... На каком объекте?
|
Руководитель группы ЛЭП и ПС (Нижневартовск, Россия)
|
|
|
Юра 123
|
Всё очень просто, в выбранном месте (по проекту)-"копёр" на глубину 10 м ( если в линзу не попадёт) труба сотка (диаметр и толщину не помню точно давно было).
|
Инженер (Омск, Россия)
|
|
|
|
Серрый
|
Не могу найти нормы разрешающие использовать в качестве объединяющего проводника грозозащитный трос.
|
Руководитель группы ЛЭП и ПС (Нижневартовск, Россия)
|
|
|
ТОЭ
|
Не могу найти нормы разрешающие использовать в качестве объединяющего проводника грозозащитный трос.
ПУЭ 2.5.132 и некоторые предыдущие пункты этой главы
|
Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
|
|
|
Серрый
|
п.2.5.129 ПУЭ Для ВЛ, защищенных тросами, сопротивления заземляющих устройств, выполненных по условиям молниезащиты, должны обеспечиваться при отсоединенном тросе, а по остальным условиям - при неотсоединенном тросе.
|
Руководитель группы ЛЭП и ПС (Нижневартовск, Россия)
|
|
|
|