Устройство отстойной части ливневой канализации в смотровых колодцах. Опыт проектирования?
|
Количество просмотров - 13981
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Николсон

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
На сети ливневой канализации предусмотрел устройство отстойной части во всех смотровых колодцах по магистрали, а дождеприёмники с лотковой частью. Экспертиза не согласна с отстойной частью. Есть соображения? Подскажите!
|
|
|
|
Борис Либерт
|
На сети ливневой канализации предусмотрел устройство отстойной части во всех смотровых колодцах по магистрали, ![[непонятно] [непонятно]](https://www.proektant.org/Smileys/default/huh.gif) ?? Отстойную часть предусматривают в дождеприёмниках!! Но никак не в смотровых колодцах на трассе! Смотровые колодцы на трассе должны быть лотковые! Вы всё перепутали, мой друг. Чистят дождеприёмники! А Вы предлагаете чистить все смотровые колодцы на трассе!!! Именно в дождеприёмника предусматривают отстойную часть, что бы песок не засорял трубы и смотровые колодцы на трассе. Теперь, надеюсь, Вам понятен смысл отстойной части в дождеприёмниках?
|
Инженер-проектировщик, учредитель проектно-монтажной фирмы (Рига, Латвия)
|
|
|
Шифер
|
Дождеприемники с отстойной частью предусматривают только в крайних случаях и обоснованно. Например, при сборе поверхностных стоков с грунтовых поверхностей, когда это необходимо. При установке дождеприемника на дорогах с твердым покрытием устройство в нем отстойной части не имеет смысла, т.к. при ливне из нее будут выноситься потоком воды не только взвешенные частицы, но и тяжелые мех. примеси
|
Специалист (Казань, Россия)
|
|
|
Анды
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Нужен раструбный выходной оголовок КЖ чертеж Кто может дать....буду признателен
|
Архитектор (Грозный, Россия)
|
|
|
Николсон

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Я так и думал, но открыв ТП 902-09-46.88 и там лотковая часть устраивается в дождеприемниках. У меня сбор с асфальта с присоединением канавы через песколовку. По вашему предложению отстойную часть в дождеприемниках сделать, а как их чистить на дороге, если удобнее по трассе вне дороги.
|
|
|
|
Шифер
|
Я так и думал, но открыв ТП 902-09-46.88 и там лотковая часть устраивается в дождеприемниках. У меня сбор с асфальта с присоединением канавы через песколовку. По вашему предложению отстойную часть в дождеприемниках сделать, а как их чистить на дороге, если удобнее по трассе вне дороги.
Если есть песколовка, то не мучайте дождеприемник, т.к. очистка его возможна только вручную или посредством взмучивания от передвижной напорной установки, а в этом случае все попадет в песколовку
|
Специалист (Казань, Россия)
|
|
|
Николсон

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Т.е. сделать лотки в дождеприемниках и в смотровых колодцах.
|
|
|
|
Sync 02
|
У нас, в Бресте, по требованию дорожно-эксплуатационного пред-я во всех дождеприемниках предусматриваем отстойные части. Чистят их обычно осенью, и выгребают с каждого довольно много грязи - сам видел ![[улыбка] [улыбка]](https://www.proektant.org/Smileys/default/smiley.gif) . А на смотровых конечно отстойной части не место - будет препятствовать потоку, создавать дополнительное гидравлическое сопротивление; Как то не приходилось ни разу сталкиваться, или слышать об отстойной части в смотровых колодцах.
|
Генпланист (Брест, Беларусь)
|
|
|
Николсон

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Подскажите, где найти плиты перекрытия ПКР60.15.25-3.4Т-Н, Б1.865.1-1.04.
|
|
|
|
Сантехмастер
|
есть чертеж дождеприемника с отстойной частью? очень надо!!
|
Инженер (Минск, Беларусь)
|
|
|
Dmytro
|
в чем сложность?
|
Инженер ВК (Львов, Украина)
|
|
|
Сантехмастер
|
ну просто надо чертеж в автокаде может у кого есть? времени нету вычерчивать..
|
Инженер (Минск, Беларусь)
|
|
|
Dmytro
|
зачем вычерчивать?
П.С.чертежа у меня нет. на профиле только указываю отметки
|
Инженер ВК (Львов, Украина)
|
|
|
Сантехмастер
|
чертеж требует эксперт
|
Инженер (Минск, Беларусь)
|
|
|
Dmytro
|
чертеж требует эксперт
ну что ж, и такое бывает. в сети полно динамических блоков ж/б изделий для колодцев
|
Инженер ВК (Львов, Украина)
|
|
|
|