Звукоизоляция чердачного перекрытия. Как произвести расчёт?

Количество просмотров - 7363
(ссылка на эту тему)
Zatava
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 02 Марта 2010 года, 13:03
(ссылка на это сообщение)

Кто знает, как посчитать звукоизоляцию чердачного перекрытия? Существующее перекрытие - железобетонная потолочная плита блок-комнаты толщиной 80 мм.

ГИП (Минск, Беларусь)
Aik
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 02 Марта 2010 года, 13:25
(ссылка на это сообщение)

Считайте как шум проходящий через перегородку...если конечно, это не случай вибрации от работающего на чердаке оборудования.

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Zatava
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 02 Марта 2010 года, 14:04
(ссылка на это сообщение)

Честно говоря, с этим никогда раньше не сталкивалась. Подскажите, какие ТНПА брать для расчета, где какие-то формулы?

ГИП (Минск, Беларусь)
Aik
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 02 Марта 2010 года, 15:04
(ссылка на это сообщение)

Я всем советую советский, но у нас вроде как еще действующий СНиП 2-12-77, там должны быть методики расчета. Если хотите посвежее методики, то возмите российский СНИП 23-03-2003.
Возникнут вопросы, пишите. Удачи.

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Zatava
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 02 Марта 2010 года, 15:40
(ссылка на это сообщение)

Спасибо, поищем СНиП и попробуем

ГИП (Минск, Беларусь)
Нарматыушчык
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 09 Марта 2010 года, 10:35
(ссылка на это сообщение)

СНиП II-12-77 "Защита от шума"
П1-99 к СНиП "Проектирование звукоизоляции и звукопоглащения конструкциями зданий и сооружений"

Архитектор (Минск, Беларусь)
Zatava
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 09 Марта 2010 года, 10:43
(ссылка на это сообщение)

Пособие П1-99 нашли. Что-то посчитали, правда не до конца все понимая.

ГИП (Минск, Беларусь)
Ne-rylut
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #8 : 09 Марта 2010 года, 10:58
(ссылка на это сообщение)

Спасибо, поищем СНиП и попробуем
СНиП ...77 отменён, сейчас действует ТКП "Защита от шума. Принципы проектирования..." как-то так

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Zatava
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 09 Марта 2010 года, 13:58
(ссылка на это сообщение)

Это мы знаем, но в этом ТКП ничего не понятно

ГИП (Минск, Беларусь)
Нарматыушчык
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 09 Марта 2010 года, 14:04
(ссылка на это сообщение)

Даже с помощью книги, посчитал приблизительно. Может у кого-нибудь есть образец точного расчета перекрытия (упрощенно:плита, звукоизоляция, стяжка)? Задавала ли кому-нибудь вопрос экспертиза по шумоизоляции?

Архитектор (Минск, Беларусь)
Ne-rylut
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 09 Марта 2010 года, 14:57
(ссылка на это сообщение)


Даже с помощью книги, посчитал приблизительно. Может у кого-нибудь есть образец точного расчета перекрытия (упрощенно:плита, звукоизоляция, стяжка)? Задавала ли кому-нибудь вопрос экспертиза по шумоизоляции?

Задавали, но в другом отделе - коструктора считали по новому ТКП, прошли.

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Юрий Марусев
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 27 Мая 2010 года, 09:35
(ссылка на это сообщение)

Расчет звукоизоляции необходимо выполнять по ТКП 45-2.04-127-2009 - это для экспертизы. А по существу в зданиях из объемных блоков есть особенности связанные с тонкостенными конструкциями и повышенной передачей структурного шума по ним. Необходимо обращать внимание на узлы сопряжений.

Научный сотрудник (Минск, Беларусь)
Иван Старов
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 25 Ноября 2015 года, 10:23
(ссылка на это сообщение)

Нужно запомнить. Друг искал. Спасибо, кто отвечал.

Строитель (Москва, Россия)
Михаил Рыбак
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 30 Ноября 2015 года, 16:23
(ссылка на это сообщение)

снипом пользуюсь, правда врет немножко

Строитель (Киев, Украина)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Строительном форуме
автор: Мади
Вчера в 09:42

автор: VadGKorn
26 Октября 2024 года, 22:54

автор: FSKRF
17 Октября 2024 года, 14:37

автор: ННК
10 Октября 2024 года, 11:36

автор: Чишмы
10 Октября 2024 года, 11:30

автор: Чишмы
07 Октября 2024 года, 20:55

автор: kmzrules
21 Сентября 2024 года, 13:33

автор: Oppa 100
11 Сентября 2024 года, 10:55

автор: Raman
30 Августа 2024 года, 18:19

автор: DCRoman
19 Августа 2024 года, 11:02

автор: IrinaPTO
16 Августа 2024 года, 16:34

автор: Ixion
16 Августа 2024 года, 01:58

автор: DenKLJ
15 Августа 2024 года, 15:50

автор: DenKLJ
15 Августа 2024 года, 15:48

автор: seven94
05 Июля 2024 года, 00:09


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1673, пользователей - 12
Имена присутствующих пользователей:
Evdbor, Shvet, Артуриан 11, APT, Земский, AnPo, Posetitel, Проектант 63, Regina, doctorRaz, 222SokoL222, Ernaton
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines