Звукоизоляция чердачного перекрытия. Как произвести расчёт?
|
Количество просмотров - 7379
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Zatava
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Кто знает, как посчитать звукоизоляцию чердачного перекрытия? Существующее перекрытие - железобетонная потолочная плита блок-комнаты толщиной 80 мм.
|
ГИП (Минск, Беларусь)
|
|
|
Aik
|
Считайте как шум проходящий через перегородку...если конечно, это не случай вибрации от работающего на чердаке оборудования.
|
Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
|
|
|
Zatava
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Честно говоря, с этим никогда раньше не сталкивалась. Подскажите, какие ТНПА брать для расчета, где какие-то формулы?
|
ГИП (Минск, Беларусь)
|
|
|
Aik
|
Я всем советую советский, но у нас вроде как еще действующий СНиП 2-12-77, там должны быть методики расчета. Если хотите посвежее методики, то возмите российский СНИП 23-03-2003. Возникнут вопросы, пишите. Удачи.
|
Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
|
|
|
Zatava
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Спасибо, поищем СНиП и попробуем
|
ГИП (Минск, Беларусь)
|
|
|
Нарматыушчык
|
СНиП II-12-77 "Защита от шума" П1-99 к СНиП "Проектирование звукоизоляции и звукопоглащения конструкциями зданий и сооружений"
|
Архитектор (Минск, Беларусь)
|
|
|
Zatava
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Пособие П1-99 нашли. Что-то посчитали, правда не до конца все понимая.
|
ГИП (Минск, Беларусь)
|
|
|
Ne-rylut
|
Спасибо, поищем СНиП и попробуем СНиП ...77 отменён, сейчас действует ТКП "Защита от шума. Принципы проектирования..." как-то так
|
Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
|
|
|
Zatava
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Это мы знаем, но в этом ТКП ничего не понятно
|
ГИП (Минск, Беларусь)
|
|
|
Нарматыушчык
|
Даже с помощью книги, посчитал приблизительно. Может у кого-нибудь есть образец точного расчета перекрытия (упрощенно:плита, звукоизоляция, стяжка)? Задавала ли кому-нибудь вопрос экспертиза по шумоизоляции?
|
Архитектор (Минск, Беларусь)
|
|
|
Ne-rylut
|
Даже с помощью книги, посчитал приблизительно. Может у кого-нибудь есть образец точного расчета перекрытия (упрощенно:плита, звукоизоляция, стяжка)? Задавала ли кому-нибудь вопрос экспертиза по шумоизоляции?
Задавали, но в другом отделе - коструктора считали по новому ТКП, прошли.
|
Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
|
|
|
Юрий Марусев
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Расчет звукоизоляции необходимо выполнять по ТКП 45-2.04-127-2009 - это для экспертизы. А по существу в зданиях из объемных блоков есть особенности связанные с тонкостенными конструкциями и повышенной передачей структурного шума по ним. Необходимо обращать внимание на узлы сопряжений.
|
Научный сотрудник (Минск, Беларусь)
|
|
|
Иван Старов
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Нужно запомнить. Друг искал. Спасибо, кто отвечал.
|
Строитель (Москва, Россия)
|
|
|
Михаил Рыбак
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
снипом пользуюсь, правда врет немножко
|
Строитель (Киев, Украина)
|
|
|
|