Dimetrii
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 07 Апреля 2011 года, 12:56
(ссылка на это сообщение)

Большое спасибо

Техник-проектировщик ВиК (Витебск, Беларусь)
Бореас
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 12 Апреля 2011 года, 23:25
(ссылка на это сообщение)

Добрый вечер.
При проектировании станции обезжелезивания воды предусматриваем сбор и отстаивание промывных вод, а затем их возврат в "голову" сооружений. Помогите подобрать нам насос из нержавеющей стали со следующими характеристиками:
Q=5 м3/час
Н=15 м

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
WILO
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 13 Апреля 2011 года, 09:43
(ссылка на это сообщение)


Добрый вечер.
При проектировании станции обезжелезивания воды предусматриваем сбор и отстаивание промывных вод, а затем их возврат в "голову" сооружений. Помогите подобрать нам насос из нержавеющей стали со следующими характеристиками:
Q=5 м3/час
Н=15 м


Здравствуйте.
В ответ на Ваш вопрос сообщаю, что под указанные характеристики выбираем насос Wilo-Economy MHIL 502 3~ (лист данных в прикрепленном файле). Все части насоса, контактирующие с перекачиваемой средой в этом насосе выполнены из нержавеющей стали.
* MHIL502_3~(5-15).pdf
(174.07 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 90]

Инженер (Минск, Беларусь)
110217 ВиК
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 20 Апреля 2011 года, 23:58
(ссылка на это сообщение)

Добрый день,
подскажите пожалуйста, возможно ли применение насосов с мокрым ротором в системах водоснабжения для повышения давления (очень важно соблюсти параметры по шумовым воздействиям, поэтому интересуюсь именно мокрым ротором или подскажите еще какие-нибудь варианты). Спасибо.

Инженер (Минск, Беларусь)
WILO
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 25 Апреля 2011 года, 13:29
(ссылка на это сообщение)


Добрый день,
подскажите пожалуйста, возможно ли применение насосов с мокрым ротором в системах водоснабжения для повышения давления (очень важно соблюсти параметры по шумовым воздействиям, поэтому интересуюсь именно мокрым ротором или подскажите еще какие-нибудь варианты). Спасибо.


Здравствуйте,
в ответ на Ваш вопрос сообщаю, что для систем водоснабжения и повышения давления возможно использовать многоступенчатые вертикальные насосы из нержавеющей стали, оснащенные мотором с мокрым ротором серии Multivert MVIS, которые обладают всеми преимуществами, характерными для насосов с мокрым ротором, в том числе:
- Низкий уровень шума (до 20 дБ [A] ниже, чем у обычных насосов)
- Все части насоса, контактирующие с перекачиваемой жидкостью, выполнены из нержавеющей стали 1.4301 (AISI 304)
- Технология мокрого ротора
- Все основные части насоса имеют допуски KTW и WRAS
подробную информацию о насосах серии Multivert MVIS вы найдете здесь

Инженер (Минск, Беларусь)
Dimetrii
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 28 Апреля 2011 года, 15:33
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте. Что посоветуете для пожаротушения с расходом 12 м3 в час и напором 11 м. И еще вопрос. Где написано (я не нашел), что между насосами нужна задвижка, и если для пожаротушения принимают насосные установки повышения давления, а у них на схемах нет задвижек, то нужно самим устанавливать?

Техник-проектировщик ВиК (Витебск, Беларусь)
WILO
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 28 Апреля 2011 года, 18:30
(ссылка на это сообщение)


Здравствуйте. Что посоветуете для пожаротушения с расходом 12 м3 в час и напором 11 м. И еще вопрос. Где написано (я не нашел), что между насосами нужна задвижка, и если для пожаротушения принимают насосные установки повышения давления, а у них на схемах нет задвижек, то нужно самим устанавливать?


Добрый день.
В ответ на Ваш вопрос сообщаю, что здесь лучше заложить в проект насосы Wilo Multivert MVI  802/ PN16  3~ , арт. 4024723, рабочий и резервный (лист данных подбора насоса - смотрите вложение). При этом при обвязке насосов необходимо предусматривать запорную и предохранительную арматуру в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84, раздел "Насосные станции" (по моей информации этот раздел СНиПа еще действует), полагаю, что вопрос про задвижку происходит именно из требований этого раздела в части оборудования насосов на всасывающей и напорной линиях запорной арматурой.
* MVI802'PN16~3(12-11).pdf
(156.81 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 88]

Инженер (Минск, Беларусь)
Dimetrii
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #23 : 29 Апреля 2011 года, 10:24
(ссылка на это сообщение)

Всасывающая и напорная да, а вот между ними - ничего не нашел. Спасибо

Техник-проектировщик ВиК (Витебск, Беларусь)
Bgapp-Viv
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #24 : 11 Мая 2011 года, 22:42
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте, WILO-консультант
применяем на станции технологического водоснабжения (второй подъем на территории промплощадки) насосы двухстороннего входа Wilo-SCP200/370HA-75/4. Сталкнулись с такой проблемой - необходимо знать точное расстояние от низа консоли насоса до оси всасывающего патрубка (у нас существующий подводящий коллектор и необходимо дать точное задание на разработку фундамента под насосы, что бы точно подойти ко всасывающему патрубку).
Заранее спасибо.

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
WILO
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #25 : 12 Мая 2011 года, 10:01
(ссылка на это сообщение)


Здравствуйте, WILO-консультант
применяем на станции технологического водоснабжения (второй подъем на территории промплощадки) насосы двухстороннего входа Wilo-SCP200/370HA-75/4. Сталкнулись с такой проблемой - необходимо знать точное расстояние от низа консоли насоса до оси всасывающего патрубка (у нас существующий подводящий коллектор и необходимо дать точное задание на разработку фундамента под насосы, что бы точно подойти ко всасывающему патрубку).
Заранее спасибо.


Добрый день
во ответ на Ваш вопрос сообщаю, что у насоса Wilo-SCP200/370HA-75/4 расстояние от низа фундаментной рамы до оси всасывающего патрубка составляет 283 мм.
Чертежи насосы двухстороннего входа Wilo-SCP200/370HA-75/4 вы найдете в нашей библиотеке чертежей Wilo-CAD здесь.

Инженер (Минск, Беларусь)
Severena
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #26 : 17 Мая 2011 года, 15:28
(ссылка на это сообщение)

День добрый! Посоветуйте, пожалуйста, насосик повысительный в жилое 9-этажное здание. Необходимый напор до 12м, расход 1,5-3 м.куб/час. Можно ли его (насосик) смонтировать в совокупности с реле давления или реле протока на вертикальном участке трубопровода? Заранее благодарю за ответ!

Инженер-проектировщик ВиК (Мурманск, Россия)
WILO
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #27 : 18 Мая 2011 года, 22:42
(ссылка на это сообщение)


День добрый! Посоветуйте, пожалуйста, насосик повысительный в жилое 9-этажное здание. Необходимый напор до 12м, расход 1,5-3 м.куб/час. Можно ли его (насосик) смонтировать в совокупности с реле давления или реле протока на вертикальном участке трубопровода? Заранее благодарю за ответ!


Здравствуйте,
в ответ на Ваш вопрос сообщаю, что в данном случае надо применять автоматическую насосную установку WILO HWJ 202 20 L  1~ (смотрите вложение). Установка HWJ 202 20 L  1~ должна быть закреплена на основании (на полу или фундаменте), монтаж на трубопроводе не допускается.
* HWJ202_20L~1_(3-12).pdf
(142.32 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 75]

Инженер (Минск, Беларусь)
Vitalii-197208
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #28 : 24 Мая 2011 года, 08:00
(ссылка на это сообщение)

Добрый день.Хотел бы узнать по замене насоса СД 100/40 на гном такой же производительности (насос установлен в Метро)

Электромеханик (Минск, Беларусь)
WILO
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #29 : 26 Мая 2011 года, 12:46
(ссылка на это сообщение)


Добрый день.Хотел бы узнать по замене насоса СД 100/40 на гном такой же производительности (насос установлен в Метро)

Добрый день,
Вложением - два варианта насосов по Вашему запросу.

ВАРИАНТ 1.
Одноступенчатый насос для отвода воды из котлованов KS220H+T24-2/21K
Насос предназначен для перекачивания чистой и загрязненной (дренажной; дождевой) воды без фекалий и длинно-волокнистых включений.

  • Максимальная глубина погружения 10 м.




  • Максимальная температура перекачиваемой жидкости 40 °С




  • Тип электрокабеля H07 RN-F




  • Длина кабеля 10 м




  • Прямой тип пуска




  • Полость мотора заполнена маслом;




  • Класс защиты при максимальной глубине погружения IP 68;




  • Класс нагревостойкости изоляции F;




  • Максимальная частота включений в час 15;




  • Частота вращения 2900 об/мин;




ВАРИАНТ2.
Погружные канализационные насосы FA10.78Z+T24-4/29K, предназначенные для перекачки загрязненных сточных вод, содержащих фекалии

Погружной насос для отвода сточных вод в виде полностью погружного блочного агрегата для вертикальной установки в погруженном состоянии.
Готовый к подключению насос с соединительным кабелем длиной 10 м. (по запросу возможна большая длина).

Отправьте факсом в офис Представительства Wilo в Республике Беларусь запрос с указанием объекта установки, заказчика и контактной информацией и мы отправим Вам коммерческое предложение по представленному оборудованию.

Т +375 17 228-55-28
Ф +375 17 250-33-83
М +375 44 726-02-14 - Wilo-консультант


* 2011_05_26_KS220H+T24-2'21K_(100-40).pdf
(46.25 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 82]
* 2011_05_26_FA10.78Z+T24-4'29K_(100-40).pdf
(39.3 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 105]

Инженер (Минск, Беларусь)
WILO
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #30 : 26 Мая 2011 года, 12:55
(ссылка на это сообщение)

Уважаемые посетители форума PROEKTANT.BY

Рады сообщить Вам, что на сайте www.wilo.by доступна новая брошюра
«Обзор производственной программы Wilo 2011»
Смотрите в разделе "Библиотека"

Все о насосном оборудовании для строительства, коммунального хозяйства и промышленности.
Полная техническая информация: серия, применение, технические характеристики, функции, оснащение, особенности.

Содержание брошюры:

1 Насосы Wilo для отопления, охлаждения, кондиционирования:
Циркуляционные насосы с мокрым ротором – малые циркуляторы
Циркуляционные насосы с мокрым ротором – большие циркуляторы
Циркуляционные насосы для малых контуров ГВС
Линейные насосы
Моноблочные и консольные норм-насосы
Насосы с двусторонными входом
Многоступенчатые горизонтальные насосы
Многоступенчатые вертикальные насосы


2 Насосы Wilo для водоснабжения:
Линейные насосы
Моноблочные и консольные-норм насосы
Насосы с двусторонными входом
Многоступенчатые горизонтальные насосы
Многоступенчатые вертикальные насосы
Многоступенчатые насосы с мокрым ротором для водоснабжения
Высокопроизводительные погружные насосы
Многоступенчатые установки повышения и поддержания давления
Системы сбора и подачи дождевой воды
Насосы и установки для бытового водоснабжения
Скважинные и польдерные погружные насосы


3 Насосы Wilo для водоотведения
Дренажные насосы для откачки грязной воды
Канализационные насосы
Дренажные и канализационные установки и насосные станции
Бытовые канализационные установки
Осевые насосы  и погружные мешалки
Специальные насосные системы

Заказать печатную версию брошюры Вы можете, позвоним нам в офис в Минске:
Представительство Wilo (Германия)
Т +375 17 228-55-28
Т +375 17 228-55-29
Т +375 17 250-33-93
Ф +375 17 250-33-83
Wilo-консультант:
М +375 44 726-02-13
ivan.ponomarev@wilo.by
wilo@wilo.by

Инженер (Минск, Беларусь)
Страниц: 1 [2] 3 4 5 6  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Водоснабжение и Канализация»
20 Декабря 2024 года, 11:31

автор: КЕТ
19 Декабря 2024 года, 14:16

10 Декабря 2024 года, 13:49

08 Ноября 2024 года, 09:50

автор: Golynskiy
07 Ноября 2024 года, 17:33

автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:55

18 Сентября 2024 года, 22:32

автор: УЦ РЕСУРС
29 Июля 2024 года, 15:18

автор: kollega_
21 Июня 2024 года, 10:27

автор: kollega_
21 Июня 2024 года, 10:21

13 Июня 2024 года, 11:12

31 Мая 2024 года, 15:05

автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:46

автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:48

автор: DenKLJ
14 Мая 2024 года, 13:30


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 792, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines