beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22488
  • Всего тем - 31253
  • Всего сообщений - 289555
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

WILO-консультант: +375 (17) 228-55-28; +375 (44) 726-02-14; e-mail - wilo@wilo.by

Количество просмотров - 34986
(ссылка на эту тему)
110217 ВиК
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #46 : 16 Июня 2011 года, 23:33
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте, Вило-консультант
Проектируем оздоровительный комплекс с небольшим бассейном и гидромассажной кафедрой.
Посоветуйте пожалуйста, какие можно подобрать насосы для следующих случаев:
1. Насос системы оборотного водоснабжения бассейна, Q=7 м3/час, Н=8 м., T=24-26C, свободный остаточный хлор 0,3-0,5 мг/дм3, режим работы насоса - "час через час"
2. установка для повышения давления, вода питьевого качества, Q=1,5-2 м3/час Н=22-25 м.
Спасибо.

Инженер (Минск, Беларусь)
WILO
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #47 : 17 Июня 2011 года, 18:12
(ссылка на это сообщение)


Здравствуйте, Вило-консультант
Проектируем оздоровительный комплекс с небольшим бассейном и гидромассажной кафедрой.
Посоветуйте пожалуйста, какие можно подобрать насосы для следующих случаев:
1. Насос системы оборотного водоснабжения бассейна, Q=7 м3/час, Н=8 м., T=24-26C, свободный остаточный хлор 0,3-0,5 мг/дм3, режим работы насоса - "час через час"
2. установка для повышения давления, вода питьевого качества, Q=1,5-2 м3/час Н=22-25 м.
Спасибо.


Добрый день

В ответ на Ваш запрос сообщаю:
1. для системы оборотного водоснабжения бассейна возможно применение специализированного насоса с префильтром-волосоулавливателем Wilo-FilTec FBS 10 3~. Все контактирующие с водой бассейна части насоса выполнены из коррозионностойких высокопрочных материалов.

2. установка для повышения давления: CO-1 MVIS 203/ ER с многоступенчатым насосом из нержавеющей стали мокрым ротором (смотрите вложение). Преимуществами применения таких установок - это высокая надёжность и низкий уровень шума. Лист данных подбора насоса во вложенном файле.
* 2011_06_17_FBS10~3_(7-8).pdf
(724.15 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 70]
* 2011_06_17_CO-1MVIS203'ER_(1,8-22).pdf
(144.12 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 64]

Инженер (Минск, Беларусь)
Dimetrii
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #48 : 20 Июня 2011 года, 12:40
(ссылка на это сообщение)

Доброго дня. Скажите, какой насос оптимально применить для перекачки сточных вод от жилых домов и небольшого кафе (КНС - колодец с насосом) расходом 6,3 л/с (22,68 м3/ч) и напором 28,3 м
Спасибо

Техник-проектировщик ВиК (Витебск, Беларусь)
WILO
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #49 : 20 Июня 2011 года, 13:16
(ссылка на это сообщение)


Доброго дня. Скажите, какой насос оптимально применить для перекачки сточных вод от жилых домов и небольшого кафе (КНС - колодец с насосом) расходом 6,3 л/с (22,68 м3/ч) и напором 28,3 м
Спасибо


Добрый день

в ответ на Ваш запрос сообщаю, что в данном случае возможно применять канализационный насос погружного монтажа FA 08.66W+T 17-2/22H мощностью 10,5 кВт, 3~400В.
Однако прошу Вас уточнить, возможна ли работа насоса при таком уровне в приемном резервуаре, при котором электродвигатель насоса не будет погружен в перекачиваемую среду. Это важно для определения типа электродвигателя. Так же прошу указать Ваш e-mail - я отправлю на него лист данных подбора насоса и перечень необходимых принадлежностей для погружного монтажа.

Инженер (Минск, Беларусь)
Бореас
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #50 : 30 Июня 2011 года, 23:29
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте
Подскажите пожалуйста установку для напорного водоотведения сточных вод (хоз-фекальные сточные воды).
Q=2,2-2,3 л/с
Н=5-5,5 м.
Т=10-14 град.С
установка должна быть весьма компактной - размещение в хоз. помещении административно-торгового здания.
Спасибо.

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
WILO
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #51 : 01 Июля 2011 года, 17:50
(ссылка на это сообщение)


Здравствуйте
Подскажите пожалуйста установку для напорного водоотведения сточных вод (хоз-фекальные сточные воды).
Q=2,2-2,3 л/с
Н=5-5,5 м.
Т=10-14 град.С
установка должна быть весьма компактной - размещение в хоз. помещении административно-торгового здания.
Спасибо.


Добрый день,

в ответ на Ваш запрос сообщаю, что в данном случае Вы можете применять готовую к подключению компактную установку Wilo-DrainLift M1/8  1~ для отвода хоз-фекальных сточных вод. В комплект установки входят накопительный резервуар, насос с электродвигателем из нержавеющей стали, прибор управления с контролем уровня и встроенной автономной аварийной сигнализацией.
Лист данных подбора насоса во вложении
* 2011_07_01_DrainLiftM1'8~1_(2,3-5,5).pdf
(162.12 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 63]
.

Инженер (Минск, Беларусь)
110217 ВиК
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #52 : 08 Июля 2011 года, 08:43
(ссылка на это сообщение)

Добрый день, Wilo
Подскажите, есть ли в вашей производственной программе насос, который было бы возможно применять для перекачки 39%-го р-ра азотной кислоты HNO3.
расход = 24 м3/час, напор = 18 м, Т=17-18 гр.С
ЗЫ: рабочую точку считал именно с учетом плотности и вязкости 30%-го р-ра HNO3, так что никаких тут поправок и больших запасов по мощности не надо.
Заранее спасибо.

Инженер (Минск, Беларусь)
WILO
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #53 : 13 Июля 2011 года, 19:38
(ссылка на это сообщение)


Добрый день, Wilo
Подскажите, есть ли в вашей производственной программе насос, который было бы возможно применять для перекачки 39%-го р-ра азотной кислоты HNO3.
расход = 24 м3/час, напор = 18 м, Т=17-18 гр.С
ЗЫ: рабочую точку считал именно с учетом плотности и вязкости 30%-го р-ра HNO3, так что никаких тут поправок и больших запасов по мощности не надо.
Заранее спасибо.


Здравствуйте,

в ответ на Ваш запрос сообщаю, что для перекачки 39%-го р-ра азотной кислоты HNO3 Q = 24 м3/час, Н = 18 м, Т=18 гр.С необходимо применять насос из нержавеющей стали BM-S 65/235-4/4;лист данных - вложением, каталог в PDF  здесь .

Регистрируйтесь на  www.wilo.by в конкурсах для проектировщиков:
«Лучший проект WILO 2011»
«Лучший реализованный проект WILO 2011»

Консультации:
T +375 17 250-33-93
М+375 44 726-02-14
* 2011_07_13_BM-S65'235-4'4_(24-18,HNO3-40).pdf
(293.87 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 94]

Инженер (Минск, Беларусь)
Whiskey
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #54 : 21 Июля 2011 года, 18:55
(ссылка на это сообщение)

Добрый вечер.

Прошу подобрать насос для водоснабжения здания операторской АЗС. Насос должен размещаться в заглубленном приямке-колодце, расположенном в 7 м. от здания операторской. Водоснабжение осуществляется от водонапорной башни, однако её напора недостаточно.
Требуемые характеристики насоса: расход (Q) 0,8 - 1,4 м3/час, напор требуемый (Н) 18 м.
Насос должен быть с электромотором класса защиты IP68 (приямок может затапливаться).
Заранее благодарен.

Ведущий инженер (Мозырь, Беларусь)
WILO
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #55 : 25 Июля 2011 года, 19:36
(ссылка на это сообщение)


Добрый вечер.

Прошу подобрать насос для водоснабжения здания операторской АЗС. Насос должен размещаться в заглубленном приямке-колодце, расположенном в 7 м. от здания операторской. Водоснабжение осуществляется от водонапорной башни, однако её напора недостаточно.
Требуемые характеристики насоса: расход (Q) 0,8 - 1,4 м3/час, напор требуемый (Н) 18 м.
Насос должен быть с электромотором класса защиты IP68 (приямок может затапливаться).
Заранее благодарен.


Добрый день

в ответ на Ваш запрос сообщаю, что в данном случае лучше применять погружной насос TWI04.01-9-B в комплекте c напорным кожухом и опорами для горизонтальной установки насоса. В таком случае, даже если колодец будет заливаться дождевыми или талыми водами, насос не будет поврежден или выведен из строя и будет обеспечено беспрерывное водоснабжение объекта.
Во вложении вы найдете лист данных на насос TWI04.01-9-B 
* TWI4.01-9-B_(1,4-18).pdf
(90.18 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 69]

Инструкция по монтажу и эксплуатации здесь

Регистрируйтесь на  www.wilo.by в конкурсах для проектировщиков:
«Лучший проект WILO 2011»
«Лучший реализованный проект WILO 2011»


Инженер (Минск, Беларусь)
Super Mario
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #56 : 28 Июля 2011 года, 18:07
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте
помогите произвести подбор скважинного насоса для применения его при пожаротушении.
требуемые характеристики насоса:
- напор: 50 м.
- подача: 140 м3/час
- рабочая жидкость - вода
- место установки насоса: пожарный резервуар
Так же прошу указать все необходимые комплектующие и детали для горизонтального монтажа насоса в резервуаре.

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Big Muzzy
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #57 : 29 Июля 2011 года, 19:17
(ссылка на это сообщение)


Здравствуйте
помогите произвести подбор скважинного насоса для применения его при пожаротушении.
требуемые характеристики насоса:
- напор: 50 м.
- подача: 140 м3/час
- рабочая жидкость - вода
- место установки насоса: пожарный резервуар
Так же прошу указать все необходимые комплектующие и детали для горизонтального монтажа насоса в резервуаре.


Здравствуйте,

В ответ на Ваш запрос предлагаю применять насос TWI 010.125-3+NU501-2/30 - скважинный насос из нержавеющей стали в исполнении для горизонтального монтажа в противопожарном резервуаре в соответствии с представленным заданием.
Лист данных на выбранный насос вы найдете во вложении: 
* TWI010.125-3+NU501-2'30_(140-50)___.pdf
(345.63 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 75]

подробная информация о скважинных насосах Wilo здесь

Регистрируйтесь на www.wilo.by в конкурсах для проектировщиков:
«Лучший проект WILO 2011»
«Лучший реализованный проект WILO 2011»

Проектировщик (Бобруйск, Беларусь)
Роман Саныч
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #58 : 14 Августа 2011 года, 10:36
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте!

Следующая проблема у меня. Циркулярный насос star rs 25/6. На днях проснулся ночью от странных звуков, похожих на щелчки электричества. Спустился в подвал - щелкал насос. Искр видно не было. Но был запах горящей проводки.
Скажите, пожалуйста, в чем может быть проблема и смогу ли я устранить ее своими силами?

С уважением,
Роман
WILO
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #59 : 15 Августа 2011 года, 09:32
(ссылка на это сообщение)


Здравствуйте!

Следующая проблема у меня. Циркулярный насос star rs 25/6. На днях проснулся ночью от странных звуков, похожих на щелчки электричества. Спустился в подвал - щелкал насос. Искр видно не было. Но был запах горящей проводки.
Скажите, пожалуйста, в чем может быть проблема и смогу ли я устранить ее своими силами?

С уважением,
Роман


Здравствуйте.

У описанной Вами проблемы может быть много причин, например что-то попало под рабочее колесо насоса и заблокировало его. В любом случае, что бы точно установить причину поломки Вам необходимо обратиться в официальный сервисный центр Wilo.
Перечень официальных сервисных центров Wilo в Беларуси здесь .

Инженер (Минск, Беларусь)
Роман Саныч
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #60 : 15 Августа 2011 года, 18:03
(ссылка на это сообщение)

Спасибо за ответ! Проблема уже устранена собственными силами.
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Водоснабжение и Канализация»
08 Ноября 2024 года, 09:50

автор: Golynskiy
07 Ноября 2024 года, 17:33

автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:55

18 Сентября 2024 года, 22:32

автор: УЦ РЕСУРС
29 Июля 2024 года, 15:18

автор: kollega_
21 Июня 2024 года, 10:27

автор: kollega_
21 Июня 2024 года, 10:21

13 Июня 2024 года, 11:12

31 Мая 2024 года, 15:05

автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:46

автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:48

автор: DenKLJ
14 Мая 2024 года, 13:30

автор: Nvpak
10 Мая 2024 года, 22:05

автор: AdreN
25 Апреля 2024 года, 13:34

19 Апреля 2024 года, 15:00


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1127, пользователей - 9
Имена присутствующих пользователей:
Sasha 4312, Владимир Миляков, Shvet, Леонид Осипенко, Imp, Horizont, Ingenеr 2017, VadGKorn, Змей~
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines