самовсасывающие насосы забирают воду с глубины до 8м (но надо учитывать еще потери напора на всасывающей стороны)-это HWJ и HMC.
есть эжекторные насосы (у вилло их не встречал) - они забирают воду с глубины до 15 м.
если у Вас вода на глубине 30 м - это скважинные насосы Вам надо.

Инженер ВК (Львов, Украина)
Сантехмастер
***
Куратор подраздела "Наружные сети водоснабжения"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #77 : 10 Марта 2013 года, 17:19
(ссылка на это сообщение)

у меня скважина напорная...т.е. вода истекает , и на данный момент нет данных по статическому и динамическому уровням...их наверно не определишь пока вода бить не перестанет... а насос ведь все равно надо ставить, ведь вода же не будет вечно бить вверх. я просто хотел трубу в скважину, ведь я даже не знаю на какую глубину насос опускать.. сама то скважина 350 метров глубиной.... я думал металлический оголовок, трубу  в скважину, насос наверху, ... пока напор есть будет вода идти по обводной линнии через электро задвижку, если вдруг будет падать  напор меньше 10 метров, тогда насос подкачает в бак потребителю....... посоветуйте..)

Инженер (Минск, Беларусь)
World of PUMPS
***
Куратор подраздела "Насосные станции"

World Pumps, the international magazine for pump users
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #78 : 14 Марта 2013 года, 03:23
(ссылка на это сообщение)

Сантехмастер, Вам повезло [браво] -  это у Вас АРТЕЗИАНСКАЯ скважина [отлично] . Напора хватит ~надолго. [улыбка])  Пока круговорот воды в природе не остановится.  [непонятно]
Оформляйте под фонтан/гейзер  [подмигиваю] или танцующий фонтан с музыкой и подстветкой  [смех]
Или ставьте турбину с генератором  [проект]

Поставьте расходомер и манометр - мониторьте динамику.

Главное, чтобы больше никто пиратски к горизонту на отм. -350 м не подключился  [крутой]

Инженер-гидротехник (Минск, Беларусь)
Каспаров
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #79 : 28 Марта 2013 года, 11:58
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, где ознакомиться с порядком монтажа погружного фекального насоса FA10.44W  и необходимой оснасткой.
Спасибо

Инженер-наладчик (Харьков, Украина)
Проектант ВиК
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #80 : 07 Августа 2013 года, 13:47
(ссылка на это сообщение)

Добрый день! Необходимо подобрать насосы в производственном цеху со следующими характеристиками:
-повысительные хоз-питьевые насосы 30,31 м3/ч, напор 9,64 м с частотным регулированием;
-пожарные насосы 32,83 м3/ч, 21,44 м.
Если есть возможность подобрать общий насос (1 рабочий, 1 рез) на хоз-питьевые и пожарные нужды, который отвечал бы пожарным требованиям.
Давление на входе 0,18 МПа.

Инженер-проектировщик (Гомель, Беларусь)
Kino 852
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #81 : 16 Ноября 2013 года, 10:40
(ссылка на это сообщение)

Подскажите пожалуйста. Для насосов WILO EMU KS возможна стационарная установка в непогруженном состоянии? По виду насоса, по инструкции я не вижу такой возможности.
На сайте http://productfinder.wilo.com/ru/RU/productrange/000000070003b1e000020023/fc_range_description написано, что такая возможность есть. Ошибка или нет?
1312b2ee8b9ca898d279202440fbdc43.jpg
 
* 1312b2ee8b9ca898d279202440fbdc43.jpg
(82.43 Кб, 1024x703)  [скачать]  [загрузок: 243]

Инженер (Кишинёв, Молдова)
World of PUMPS
***
Куратор подраздела "Насосные станции"

World Pumps, the international magazine for pump users
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #82 : 16 Ноября 2013 года, 21:27
(ссылка на это сообщение)

возможна стационарная установка в непогруженном состоянии? По виду насоса, по инструкции я не вижу такой возможности.
....... написано, что такая возможность есть. Ошибка или нет?


Ответ кроется на следующей вкладке "Оснащение/функция" - т.е. при переносном "мобильном" использовании насос можно эксплуатировать в непогруженном состоянии до полного опорожнения колодца или до срабатывания тепловой защиты мотора (с последующим остановом и охлаждением мотора), а при стационарном использовании в непогруженном состоянии (режим S1, постоянный) - нет.

Т.е. аналогичный принцип работы, как и у большинства моделей погружных дренажных/канализационных насосов большинства производителей.

Вот иллюстрация:
velo-ёmy-х.jpg
 
* velo-ёmy-х.jpg
(102.69 Кб, 1024x942)  [скачать]  [загрузок: 216]

Инженер-гидротехник (Минск, Беларусь)
Kino 852
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #83 : 16 Ноября 2013 года, 22:14
(ссылка на это сообщение)

Ошибка или нет?


а при стационарном использовании в непогруженном состоянии (режим S1, постоянный) - нет.

Значит, все-таки ошибка.
Надо бы изменить фразу "а также для мобильной установки в непогруженном состоянии".

Инженер (Кишинёв, Молдова)
Georgij
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #84 : 31 Января 2014 года, 14:30
(ссылка на это сообщение)

Ничего не понял я про этот NPSH. Есть у меня NPSH насоса (бак приподнят над насосом) при моем Q=23м3/час, равен он 2,64м. Приму запас и получу 3,14м. Теперь NPSH системы и проверим условие NPSHнас+0,5<=NPSHсистемы
NPSHсистемы=Pатм-Pнасыщ-Hz геом разница высот
NPSHсистемы=10м-2,03м(при моих 60 градусах)-Hz геом разница высот(искомая величина)
Подставим все в неравенство:
3,14<=10-2,03-Нz
тогда Нz<=10-2,03-3,14
Нz<=4,83

Теперь физика: если разница высот 4,8 метра (бак выше насоса), то кавитации нет. Если разница - 10м - получается, что неравенство не работает, т.е. кавитация должна быть. Хотя я понимаю, что чем выше бак, тем подпор больше, тем естественно менее реальна кавитация.
Где я ошибся? Или косяк в формуле?

Инженер (Санкт-Петербург, Россия)
World of PUMPS
***
Куратор подраздела "Насосные станции"

World Pumps, the international magazine for pump users
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #85 : 04 Февраля 2014 года, 06:27
(ссылка на это сообщение)

Georgij,

NPSH (A) - кав. запас/характеристика системы (расчётное значение для каждой конкретной системы)

NPSH (R) - кав. запас/характеристика насоса - характеризует тип и конструкцию насоса (опытная величина, приводится в тех. документации для "нормальных условий": чистая вода, 20 градусов)

NPSH (A) и NPSH (R) - никак не связаны между собой и не зависят друг от друга.

При проектировании насосных установок для обеспечения бескавитационной работы насосов необходимо выполнение условия:

NPSH (R) + 0.5 <= NPSH (A), где: 0,5 - минимальная "дельта", т.е. запас (его можно принимать и больше, исходя из конкретных условий)

Безкавитационная работа нормальновсасывающего центробежного насоса возможна даже и при уровне воды ниже оси рабочего колеса.

В вашем случае для насоса с NPSH=2.64 м уровень воды при работе насоса может опуститься до ~-5 м ниже колеса насоса. Главное всё правильно посчитать по трубопроводу всаса и учесть все потери и температуру жидкости.

Смотрите также - https://www.proektant.org/index.php?action=dlattach;topic=9531.0;attach=7150

А также попробуйте воспользоваться http://www.ksb.com/ksb-ru/KSB-EasySelect#

Инженер-гидротехник (Минск, Беларусь)
Georgij
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #86 : 04 Февраля 2014 года, 07:01
(ссылка на это сообщение)

Спасибо! У меня получилось -2,5 в действительности.

Инженер (Санкт-Петербург, Россия)
Hallagen
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #87 : 06 Июня 2014 года, 12:01
(ссылка на это сообщение)

Добрый день! Специалисты Wilo.
Объект - КНС с 3 погружными насосами фирмы Wilo марки FA 35.54Z 2раб+1рез. Параллельная работа.
При проектировании минимальные расстояния между улитками насоса и стенками приемного резервуара выбиралось руководствуясь технической литературой. Расстояние между насосом и стенкой резервуара 840мм, между насосами 674мм. Диаметр улитки для FA 35.54Z 1348мм.
Вопрос: Достаточно ли такого расстояния? К чему может привести не соблюдение минимального расстояния, которое дается в ваших рекомендациях?

Инженер ВК (Нижний Новгород, Россия)
Gorendos
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #88 : 10 Июля 2015 года, 12:11
(ссылка на это сообщение)

Подберите пожалуйста насос для поливочного водопровода (забор воды из РЧВ) с характеристиками подача 8м3/час напор 52м можно до 60м.

Инженер (Минск, Беларусь)
WILO
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #89 : 10 Июля 2015 года, 13:00
(ссылка на это сообщение)


Подберите пожалуйста насос для поливочного водопровода (забор воды из РЧВ) с характеристиками подача 8м3/час напор 52м можно до 60м.


Добрый день,
Благодарим Вас за интерес к продукции WILO.
Во вложении подбор по Вашему запросу 
 
проектант бай.jpg
 
* проектант бай.jpg
(171.89 Кб, 579x851)  [скачать]  [загрузок: 124]

WILO-консультант: +375 (17) 228-55-28; +375 (44) 726-02-14; e-mail - wilo@wilo.by

Инженер (Минск, Беларусь)
Страниц: 1 ... 3 4 5 [6]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Водоснабжение и Канализация»
20 Декабря 2024 года, 11:31

автор: КЕТ
19 Декабря 2024 года, 14:16

10 Декабря 2024 года, 13:49

08 Ноября 2024 года, 09:50

автор: Golynskiy
07 Ноября 2024 года, 17:33

автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:55

18 Сентября 2024 года, 22:32

автор: УЦ РЕСУРС
29 Июля 2024 года, 15:18

автор: kollega_
21 Июня 2024 года, 10:27

автор: kollega_
21 Июня 2024 года, 10:21

13 Июня 2024 года, 11:12

31 Мая 2024 года, 15:05

автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:46

автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:48

автор: DenKLJ
14 Мая 2024 года, 13:30


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 730, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines