Расчёт заземляющего устройства. Динамический блок для AutoCAD
|
Количество просмотров - 20084
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Павел 22
|
Подскажите пожалуйста в следующем вопросе: имеется ли запрет на официальном уровне водно-солевого раствора и соли в частности для искусственного занижения омического сопротивления заземляющего устройства?
|
Начинающий инженер-проектировщик (Барнаул, Россия)
|
|
|
Павел 22
|
Неужели никто не в теме?((
|
Начинающий инженер-проектировщик (Барнаул, Россия)
|
|
|
Vоlk
|
Такой общий запрет мне неизвестен. В конкретных отраслях может не разрешаться в той или иной степени
|
|
|
|
Павел 22
|
Конкретизируем отрасль: электроэнергетика, общее проектирование (по общероссийским нормам) но как бы надо понимать, что соль + черная сталь (с целью искусственного занижения омического сопротивления ЗУ) есть зло для ЗУ неужели так можно смело делать?
|
Начинающий инженер-проектировщик (Барнаул, Россия)
|
|
|
|
Роспроект
|
так можно смело делать? Прямого запрета я не знаю, да его наверное и нет. Т.к. из черного металла ЗУ сейчас не в моде, а в высокоомных грунтах наоборот почву засаливают, то я думаю эта тема мертва...
|
Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
|
|
|
Alex2214
|
Крутая штука. Только у меня в некоторых строках и в некоторых местах в формулах не отображается цифры, а только решетки ###, подскажите как сделать что-бы отображались цифры?
|
Инженер ( ? , Россия)
|
|
|
Swan
|
Крутая штука. Только у меня в некоторых строках и в некоторых местах в формулах не отображается цифры, а только решетки ###, подскажите как сделать что-бы отображались цифры?
ВИД -> Регенерировать все
|
Инженер-проектировщик (Гомель, Беларусь)
|
|
|
Aeljhjdyf

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Господа проектировщики, кто-нибудь знает как использовать лежень (например Л4.4 - 4400х500х400) для заземления. Экспертиза предлагает его использовать для грунтов с уд. сопр.более 1000 Ом*м Нигде не могу найти чтобы его вообще использовали в таком качестве.
|
Инженер-электрик (Тараз, Казахстан)
|
|
|
Максим R
|
а как его использовать если он на поверхности лежит? еще и на какой нибудь щебеночной основе или плите
|
Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
|
|
|
Aeljhjdyf

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Предлагается его зарыть на 0.5м от поверхности земли и использовать как отдельный заземлитель (2шт )в контуре заземления трансформаторной подстанции по противоположным сторонам
|
Инженер-электрик (Тараз, Казахстан)
|
|
|
Максим R
|
посмотрите тогда - Приложение C(справочное) ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ЭЛЕКТРОДЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ из "ГОСТ Р 50571.5.54-2013/МЭК 60364-5-54:2011. Национальный стандарт Российской Федерации. Электроустановки низковольтные. Часть 5-54. Выбор и монтаж электрооборудования. Заземляющие устройства, защитные проводники и защитные проводники уравнивания потенциалов" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 06.09.2013 N 976-ст) но если вы его все равно зарываете то почему также не зарыть ту же полосу стальную....или нужно принципиально закопать два лежня чтоб никто не нашел?
|
Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
|
|
|
Олега 777
|
почему также не зарыть ту же полосу стальную Видимо борьба с коррозией. Или просто "есть в наличии".
|
|
|
|
Aeljhjdyf

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Спасибо.Посмотрю. Слишком много полосы получается.Грунты галечник сухой
|
Инженер-электрик (Тараз, Казахстан)
|
|
|
Олега 777
|
Грунты галечник сухой Так практически зазря работать будете.. Почему не вертикальные электроды ?
|
|
|
|
|