beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22590
  • Всего тем - 31292
  • Всего сообщений - 289825
Страниц: [1] 2 3 4 5  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Закладные детали под КИП (врезки, бобышки, кронштейны и прочее). Каталоги типовых деталей?

Количество просмотров - 46492
(ссылка на эту тему)
Жадина
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 29 Ноября 2007 года, 12:47
(ссылка на это сообщение)

Нужен совет или помощь!! Поскажите (или поделитесь пожалуйста при наличии) существует ли какой либо каталог закладных деталей для устройств КИП на технологическом оборудовании, трубопроводах и т.д ??
Закладные - имеется в виду врезки, бобышки, кронштейны и проч...
Спасибо.

Инженер-технолог, филиал "Белоруснефть-Нефтехимпроект" (Минск, Беларусь)
Парни-и-ша
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 29 Ноября 2007 года, 14:50
(ссылка на это сообщение)

 Для каких конкретно приборов?
Поскольку для температуры они одни, для давления - другие, для уровня - третьи...

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Жадина
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 29 Ноября 2007 года, 15:07
(ссылка на это сообщение)

Это понятно, что для разного оборудования они разные, меня интересует КАКИЕ именно есть, для чего - сейчас не принципиально. Если хотите конкретики, то начнем пожалуй с датчиков давления!

Инженер-технолог, филиал "Белоруснефть-Нефтехимпроект" (Минск, Беларусь)
Динамо
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 30 Ноября 2007 года, 10:58
(ссылка на это сообщение)

 С датчиков давления так с датчиков давления. Хотя можно действительно  начинать с чего угодно.
Закладные конструкции есть. У  нас их выбирают например по спец. альбомам Монтажавтоматики. Например для манометров можно посмотреть "Приборы для измерения и регулирования давления, разрежения. Установка закладных конструкций" СЗК14-2-02.
Предположим нам необходимо установить устройство давления прямое на t до 70оС на трубопроводе или стенке аппарата. Открываем, смотрим и видим какое отборное устройство нам надо, его и выбираем.

Инженер-проектировщик, марки проектов ЭМ, ЭН, ЭО (Витебск, Беларусь)
Жадина
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 30 Ноября 2007 года, 13:11
(ссылка на это сообщение)

Уважаемый Динамо, спасибо за ответ. Теперь я по крайней мере что искомое существует. Было бы неплохо, если бы Вы подсказали где это можно раздобыть.

Инженер-технолог, филиал "Белоруснефть-Нефтехимпроект" (Минск, Беларусь)
Динамо
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 30 Ноября 2007 года, 13:23
(ссылка на это сообщение)

 Вот это очень сложный вопрос, они "просто есть" в отделе, причем старые, и 1992 г. и 2002г. Постараюсь выяснить все же.

Инженер-проектировщик, марки проектов ЭМ, ЭН, ЭО (Витебск, Беларусь)
Жадина
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 30 Ноября 2007 года, 14:45
(ссылка на это сообщение)

)) А ларчик то просто открывался!!! стоило узнать название и всё стало на свои места. Еще раз благодарю своего земляка Динамо (я тоже с Витебщины).
Требуемое можно найти ТУТ: http://www.komplektsa.ru/price/selection/
копию этой страницы прилагаю, если вдруг ссылка перестанет работать:
либо тут: http://tko2003.narod.ru/download.html
На всякий случай всё содержимое страницы прилагаюю ниже:
* Изделия для крепления лотков и коробов к строительным основаниям.rar
(1075.04 Кб)  [скачать]  [загрузок: 140]
* Изделия для крепления приборов и средств автоматизации к строительным основаниям.rar
(551.76 Кб)  [скачать]  [загрузок: 174]
* Изделия для монтажа средств связи.rar
(236.8 Кб)  [скачать]  [загрузок: 95]
* Изделия для трубных проводок.rar
(1664.57 Кб)  [скачать]  [загрузок: 145]
* Конструкции закладные для установки приборов.rar
(801.36 Кб)  [скачать]  [загрузок: 416]
* Лотки и короба металлические.rar
(1217.87 Кб)  [скачать]  [загрузок: 91]
* Мосты кабельные.rar
(416.88 Кб)  [скачать]  [загрузок: 87]
* Отборные устройства и узлы обвязки.rar
(719.84 Кб)  [скачать]  [загрузок: 317]
* Устройства пробоотборные.rar
(285.12 Кб)  [скачать]  [загрузок: 210]

Инженер-технолог, филиал "Белоруснефть-Нефтехимпроект" (Минск, Беларусь)
B-n
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 05 Августа 2010 года, 11:24
(ссылка на это сообщение)

В экспертизе сделали замечание, что мы используем старые закладные конструкции для приборов КИПиА. Мол есть новый каталог закладных конструкций для приборов КИПиА (термометры, монометры..). Люди, подскажите, где взять свеженький каталог?

Инженер по информации (Борисов, Беларусь)
Iceguy
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 02 Апреля 2013 года, 07:19
(ссылка на это сообщение)

Как будто что то изменилось в закладных конструкциях за 40 лет…
Есть:
- СЗК4-1-95 ч.1 (Взамен сборника 50);
Лучше глянь:
http://yandex.ru/clck/redir/AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9XvoT-twMUKrgIlqcQ8fVL941NJGSFzBZljLQiV74O1M1psfo4nQIJiKz2WpsN-S3q1-De0e4ZqqvXM9O0hOfUnvrKTejJ4WzWI6Yw4cPRPfJiGd5T_JREXq9GR7x0x15o1vLPr5l93fBjTvYOeDdU6mmDxngxlIGFE?data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbkpLQXd6SFNpUGNBVlRqc2RERGdKclowMWJxMUItVVJHaXVIT1doX1RCc0lrZlNDUVBPY3g3UGNrR2F0OTNsNGtITHljRktNLUVCbHQ4cHpnWW0wZVNwY3lGVUxKNWE0YVVZR0tIZkpfeVpBTURNTWhBc1VHWjg3c2tFVGp3anJsbmNRR0JiOERBMjZGZ1dwZ3c5djFUbG03UUNHdThaNXpiazJNaXBFVE55Q3JDSFd3REpHR01xblVLLXo0WHRNZHpBQUkyaDgwSWI&b64e=2&sign=bf8d4ba9b8f909b2371c50125a2aa22f&keyno=8&l10n=ru&i=-1

Системы автоматизации (СА).

Перечень основных нормативных документов.

Содержание

1.Общие НТД по созданию СА. . . . . ……. . . . .  . . . . . . . . . . . . 1
2.Проектирование СА. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .   1
3. Информационные материалы по проектированию и монтажу. . .  . . .     4
4. НТД по монтажу и наладке СА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    5
5. Типовые  монтажные  чертежи  и  закладные  конструкции  СА  . . . .    6
6. Другие  издания . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..  10
Taghaer
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 05 Апреля 2013 года, 10:21
(ссылка на это сообщение)

Добрый день , товарищи!

Поделись навыками использования сборников закладных конструкций.
Вопрос следующий: обычно на схемах внешних проводок указывается тип закладной конструкции для установки показывающих КИП или датчиков давления и температуры.

Но как Вы используете сборники ЗК для проектирования узлов учета тепловой энергии?
Теплоснабжающие компании требуют монтажные схемы установки расходомеров, датчиков температуры, датчиков давления. И это требование отображено в номом документе  "ОБ утверждении Привил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя" (от 14 сентября 2012)  п.6.5.12)

И приходится вычерчивать глубину погружения датчика температуры, биметаллического термометра и манометров.



Инженер-проектировщик КИПиА (Санкт-Петербург, Россия)
Vavkhachev
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 14 Апреля 2013 года, 17:38
(ссылка на это сообщение)

На каждый счетчик тепловой энергии существует техническое описание где все рассказывается и показывается, приводятся монтажные чертежи установки первичных преобразователей реасхода, давления, температуры. Если требуют можете нарисовать с руководства!

Начальник группы (Воронеж, Россия)
Imp
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по автоматизации, связи, сигнализации"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 17 Апреля 2013 года, 21:30
(ссылка на это сообщение)

Как будто что то изменилось в закладных конструкциях за 40 лет…

Значит, что-то изменилось если разрабатывают новые.

? (Минск, Беларусь)
Chester
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 16 Февраля 2015 года, 14:46
(ссылка на это сообщение)

Подниму тему. Есть несколько вопросов, хотел их уточнить:
1) Интересует подбор закладных устройств для манометров и датчиков давления. Есть альбом закладных устройств СЗК 14-2-2009, первым первым параметром при выборе идет температуре - до 70 и свыше 70 °C. Далее смотрим место установки - на горизонтальном или вертикальном трубопроводе (хотя разницы не заметил, просто перевернутый рисунок, при использовании до 70 °C, возможно ошибаюсь). Также смотрим давление рабочей среды. А вот далее у меня проблема. Допустим мне нужна закладная на горизонтальную металлическую трубу с температурой до 70 °C и давлением до 1,6 МПа. Как мне выбрать закладную, под эти параметры подходит ЗК-2-1-2009, ЗК-2-2-2009, ЗК-2-3-2009, ЗК-2-4-2009 и ЗК-2-5-2009. Датчики и манометр допустим под М20х1,5.
2) Допустим используем манометры с максимальной рабочей температурой среды 70 °C. Измеряемая среда имеет температуру 180 °C. Достаточно ли будет использование закладной конструкции с отводом с кольцом "....на t свыше 70 °C..."? Не могу найти никакой график охлаждения, чтоб убедиться использования закладной.
3) При использовании датчиков перепада давления должны брать что из ЗК-2-25-2009, ЗК-2-26-2009, ЗК-2-27-2009, ЗК-2-28-2009 и ЗК-2-29-2009?
4) Какую длину стержня для датчиков температур и термометров надо брать при использовании их на емкостях? В трубах вроде действует правило от 0,3 до 0,7 Dy. И желательно документ, где это прописано.
5) Какую часть шкалы, показывающего прибора, должен занимать номинальный изменяемый параметр?
Антониони
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 17 Февраля 2015 года, 07:15
(ссылка на это сообщение)

п.1,3. На данный момент существует уже множество манометров, выдерживающих температуру до 300С (Например фирмы Юмас и БД). Датчики давления так же уже рассчитаны не на 70 градусов, а на 120С. Так же если учесть, что многие заказчики проводят тендер на приборы, а в некоторых случаях (например при использовании мембранного разделителя) нельзя прибор отделить от "фурнитуры", мы включаем в ОЛ все необходимые детали: отсечной вентиль, охладители, разделители и т.п. В итоге все закладные под давление у нас представляют из себя фланец или бобышку.
п.2 Тоже не видел никаких графиков, но опять таки из опыта - 1м импульсной трубы охлаждает на 100С, отвод с кольцом (сифонная кольцевая трубка) как раз имеет длину примерно 1 м, следовательно условно принимаем ее охлаждение на 100 градусов. Если манометр держит только до 70С, а 180С это номинал (не максимум), то думаю отвода с кольцом будет мало, я бы все же взял метра 2 импульсной трубки или поставил охладитель типа CS производства "энергосервер" или охладитель от фирмы "Юмас". У последних вроде даже графики есть в каталоге и несколько видов охладителей на разную температуру. Как вариант взять прибор с максимальной температурой до 300С и никакие охладители не нужны.
п.4 На емкостях как правило берем 400мм, как правило (у нас) штуцера от 200 до 300мм и остается 100мм ЧЭ внутри самой емкости, так как в штуцере есть застойные явления и показания могут быть не верные. Документ не знаю, возможно надо поискать по СЗК и СТМ в текстовой части.
п.5 По идее любую, НО!!! Все эксплуатационщики вам скажут, что надо брать так, что бы показания были во второй трети шкалы. Издалека можно посмотреть на прибор и увидеть, что стрелка показывает вверх - значит все в норме (относительно). Если же стрелка уходит влево или вправо - значит либо "кусок" технологии отключен, либо там завышено давление.
Все это применимо к большинству НПЗ. Если у вас другая технология, то возможно все иначе...

Проектировщик КИП (Самара, Россия)
Chester
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 17 Февраля 2015 года, 08:28
(ссылка на это сообщение)

Манометры, выдерживающие 300 градусов использовать не желательно, т.к. таких прибором нужно относительно не много, а заказчики хотят, чтоб в случае чего, была взаимозаменяемость.. По поводу охлаждения, при применении отвода с кольцом, почему то не слышу единого мнения, кто то говорит, что охлаждение происходит примерно до температуры окружающей среды, кто то что охлаждения не будет достаточно. Отправлял запрос в манатомь, пришел ответ, что при применении их охладителей ( на сайте компании, охладителями там называют как раз отводы с кольцами) охлаждение будет до 20-35 градусов. Все же наверное заложу охладители юмаса из СЗК, для подстраховки. Применять мембранные разделители для датчиков давления не хочется, будет вноситься дополнительная погрешность.
Штуцера для емкостей используете не с СЗК4-1-1-95? Там типовое решение вроде всегда 55 мм.
Страниц: [1] 2 3 4 5  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Автоматизация, Связь, Сигнализация»
автор: Андрей11
Вчера в 16:45

автор: Госсть
20 Декабря 2024 года, 14:55

автор: Geklas
19 Декабря 2024 года, 15:48

автор: Nik102RUS
17 Декабря 2024 года, 15:54

автор: Boraba
11 Декабря 2024 года, 19:32

автор: Shvet
11 Декабря 2024 года, 15:41

автор: Би Си Эс
25 Ноября 2024 года, 17:49

автор: Би Си Эс
25 Ноября 2024 года, 16:29

автор: Романыч
22 Ноября 2024 года, 13:59

автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:56

автор: Lakatalina
16 Октября 2024 года, 21:11

24 Сентября 2024 года, 12:32

автор: Андрей11
22 Сентября 2024 года, 16:54

автор: ПТЗ
14 Сентября 2024 года, 03:11

05 Сентября 2024 года, 11:26


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 741, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines