Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 26 Ноября 2010 года, 08:18
(ссылка на это сообщение)

А озможно ли проложить трубопровод выдачи топлива с обратным уклоном (в сторону ТРК)? Не получается посадить резервуары из-за скалы, которую только взрывать [улыбка]
В п.3.5 СН написано про мероприятия, обеспечивающие опорожнение. Какие мероприятия могут быть? Дополнительный насос? Схема запроектирована всасывающая.

Инженер-технолог (Екатеринбург, Россия)
Г-тех
***
Активный участник форумов

Photo by Alexander Kazantsev
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 26 Ноября 2010 года, 10:38
(ссылка на это сообщение)

фантазируйте ;-)

может предусмотреть доп. колодец рядом с ТРК: труба от резервуаров идет к ТРК (тут тройник и подъем к ТРК) и проходит дальше в доп. колодец. Тогда без доп. насосов можно будет самотеком опорожнить трубопровод.

Главный технолог (Минск, Беларусь)
Дмитрий Б
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 10 Декабря 2010 года, 18:30
(ссылка на это сообщение)

Доброго вам времени суток. Какими документами регламентируется применение пластиковых трубопроводов на АЗС и возможно ли их применять для нефтебаз?

Проектировщик (Красноярск, Россия)
Александр Николаевич
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 14 Декабря 2010 года, 19:19
(ссылка на это сообщение)


Доброго вам времени суток. Какими документами регламентируется применение пластиковых трубопроводов на АЗС и возможно ли их применять для нефтебаз?


п. 6.2.5 - 6.2.7  ВНТП 5-95 все проясняют по трубопроводам на нефтебазах
На АЗС этот ВНТП я подозреваю не распространяется. На АЗС  в последнее время используются сертифицированные двустенные трубы с контролем герметичности для подземной укладки.
по п. 58 НПБ 111-98  - надземные трубопроводы и в технологических колодцах подземных резервуаров - только сталь.

У меня тоже вопрос: можно ли использовать пластиковые двухстенные трубы на ТЗП для подачи топлива от резервуарного парка к ТРК без ж/б лотков при 8 бальной сейсмичности (есть подозрение что вряд ли) ?  а также в условиях вечной мерзлоты (тоже большие сомнения)?





? (Санкт-Петербург, Россия)
Александр Николаевич
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 11 Января 2011 года, 17:20
(ссылка на это сообщение)

ПБ 09-560-03 правила промышленной безопасности нефтебаз и складов нефтепродуктов.   
п. 2.8.5. Для транспортирования нефти и нефтепродуктов должны применяться только стальные технологические трубопроводы. Применение труб из стекла и других хрупких материалов, а также из сгораемых и трудносгораемых материалов (фторопласт, полиэтилен, винипласт и др.) не допускается.

? (Санкт-Петербург, Россия)
Biswex
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 11 Января 2011 года, 19:33
(ссылка на это сообщение)

Закладывал на многих АЗС, трубы полиэтиленовые KPS с антипроникающим слоем, сразу было замечание от пожарного, которое было снято сертификатом.

Технолог (Минск, Беларусь)
Арт
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 14 Июня 2011 года, 10:42
(ссылка на это сообщение)

есть ли норматив, которым регламентируется использование двухстенных трубопроводов?

Инженер-технолог (Тернополь, Украина)
Shef
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #23 : 15 Октября 2015 года, 22:29
(ссылка на это сообщение)

Привет всем.
Попробую поднять тему.
Возник вопрос по применению труб KPS для системы рекуперации паров и дыхательных трубопроводов резервуаров на АЗС.
Согласно п. 6.1.5 ТКП 253 трубопроводы рекуперации и дыхалки должны быть из негорючих материалов. Есть документ что KPS не горит?
Swki
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #24 : 16 Октября 2016 года, 16:41
(ссылка на это сообщение)


Возник вопрос по применению труб KPS для системы рекуперации паров и дыхательных трубопроводов резервуаров на АЗС.
Согласно п. 6.1.5 ТКП 253 трубопроводы рекуперации и дыхалки должны быть из негорючих материалов. Есть документ что KPS не горит?


Есть такой документ - Требования пожарной безопасности АЗС
Возможно, в нем найдете ответ на свой вопрос.

Инженер (Москва, Россия)
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Технологическом форуме
автор: УЦ РЕСУРС
12 Февраля 2025 года, 14:29

автор: УЦ РЕСУРС
12 Февраля 2025 года, 12:12

автор: Ivan2323
11 Февраля 2025 года, 21:42

автор: УЦ РЕСУРС
11 Февраля 2025 года, 06:50

автор: УЦ РЕСУРС
10 Февраля 2025 года, 15:32

10 Февраля 2025 года, 15:28

автор: УЦ РЕСУРС
09 Февраля 2025 года, 18:00

автор: УЦ РЕСУРС
09 Февраля 2025 года, 15:57

автор: УЦ РЕСУРС
09 Февраля 2025 года, 15:52

автор: УЦ РЕСУРС
09 Февраля 2025 года, 15:50

автор: УЦ РЕСУРС
09 Февраля 2025 года, 13:43

автор: УЦ РЕСУРС
09 Февраля 2025 года, 13:31

автор: УЦ РЕСУРС
09 Февраля 2025 года, 12:30

автор: УЦ РЕСУРС
09 Февраля 2025 года, 12:20

автор: УЦ РЕСУРС
09 Февраля 2025 года, 11:44


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1635, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Alltta, Mav, Данил С, Sasha 4312, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines