Сообщение #31 : 14 Марта 2016 года, 05:19
(ссылка на это сообщение)

А с насосами как быть? Самый простой способ брать только рабочие насосы с Кс=1, но правильный ли он?

А возможности запросить о режиме работы подобных сооружений нет?

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Grolar
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #32 : 14 Марта 2016 года, 12:21
(ссылка на это сообщение)


А с насосами как быть? Самый простой способ брать только рабочие насосы с Кс=1, но правильный ли он?

А возможности запросить о режиме работы подобных сооружений нет?

Напрямую нет, только через ГИПа. И то, на вопросы, к-рые задавались через него до этого, я получил мало ответов.
Либо ГИПа игнорируют, либо меня.

Предлагаете узнать режим работы, оттуда параметр "ПВ" и считать через Ки (РТМ36.18.32.4 и М788-1069)?

Инженер-электрик (Улан-Удэ, Россия)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #33 : 14 Марта 2016 года, 13:27
(ссылка на это сообщение)

Предлагаете узнать режим работы, оттуда параметр "ПВ" и считать через Ки (РТМ36.18.32.4 и М788-1069)?

Ну да, думал таким путем пойти

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Grolar
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #34 : 15 Марта 2016 года, 05:20
(ссылка на это сообщение)


Предлагаете узнать режим работы, оттуда параметр "ПВ" и считать через Ки (РТМ36.18.32.4 и М788-1069)?

Ну да, думал таким путем пойти

И возвращаемся к началу обсуждения, к какому виду промышленности отнести городские очистные сооружения?

Инженер-электрик (Улан-Удэ, Россия)
Grolar
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #35 : 01 Ноября 2016 года, 08:22
(ссылка на это сообщение)



Предлагаете узнать режим работы, оттуда параметр "ПВ" и считать через Ки (РТМ36.18.32.4 и М788-1069)?

Ну да, думал таким путем пойти

И возвращаемся к началу обсуждения, к какому виду промышленности отнести городские очистные сооружения?

Проект сделал по СП31-110-2003, пришли замечания, что нужно расчеты делать по РТМ36.18.32.4. На вопрос к какому виду промышленности отнести городские очистные сооружения эксперт ответить не смог. И предложил брать Ки для насосов по своему усмотрению.

Инженер-электрик (Улан-Удэ, Россия)
Ren Gen
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #36 : 10 Июня 2017 года, 14:08
(ссылка на это сообщение)

Всем привет. Для общественных зданий. Согласно СП 256.1325800.2016 (актуализированная редакция СП31-110-2003) для вентиляции коэффициенты спроса должны браться, как для сантехнического оборудования и холодильных машин согласно таблица 7.5.

А если у кого то возникает сомнение относится ли вентиляция к сантехническому оборудованию, то предлогаю обратиться к СНиП 3.05.01-85 "САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ".
Там сказано: "Настоящие правила распространяются на монтаж внутренних систем холодного и горячего водоснабжения, отопления, канализации, водостоков, вентиляции, кондиционирования воздуха (в том числе трубопроводов к вентиляционным установкам), котельных с давлением пара до 0,07 МПа (0,7 кгс/кв.см) и температурой воды до 388°К (115°С) при строительстве и реконструкции предприятий, зданий и сооружений, а также на изготовление воздуховодов, узлов и деталей из труб."

Проектировщик-электрик (Москва, Россия)
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1634, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines