Устройство откоса. Как построить графически и как определить объемы земляных работ?

Количество просмотров - 27422
(ссылка на эту тему)
О-дин
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 22 Апреля 2010 года, 08:13
(ссылка на это сообщение)

Замечание Эксперта - Проезд вдоль западной стороны жилого дома предусмотрен в насыпи высотой до 3-х метров.Предусмотреть устройство откоса с нормативными уклонами и учесть дополнительные объемы работ на его устройство ? уважаемые коллеги подскажите как построить графически откос и подсчитать объем работ по его устройству, никогда не сталкивался с такими расчетом.... ???файл вертикали прикладываю к теме
* Вертикалка.dwg
(1521.69 Кб)  [скачать]  [загрузок: 823]

Инженер-генпланист (Москва, Россия)
Генпланистка
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 22 Апреля 2010 года, 13:25
(ссылка на это сообщение)

Откос - это по сути выход проектной поверхности на существующую (а у вас проектная висит в воздухе). Строится откос таким образом: в характерных точках (к примеру на пересечениях бермы откоса-это верх откоса- с существующими горизонталями) берутся отметки проектная (например, 245,60) и существующая (например, 244,00), разница 245,60-244,00=1,60м - высота откоса. Насчет нормативов заложений откосов в жилом строительстве точно не подскажу, но в промстроительстве при такой высоте (до 3-х метров вроде, еще зависит от грунтов) беру заложение обычно 1:1,5. То есть 1,60х1,5=2,4м- это заложение вашего откоса в конкретно взятой данной точке, то есть расстояние в плане, которое вы отложите от бермы откос в сторону "от дороги". Так, рассчитаете и отложите заложения в нескольких точках, потом соедините их линией, получите откос. В тех местах где проектная отметка будет примерно равна существующей сведете откос "на нет", т.е. линия низа откоса соединится с бермой.
По поводу бермы. От края дороги вам надо отступить какое-то расстояние, в зависимости от того для чего будете использовать эту полосу (пройдут ли там сети или нет, будет ли устройство тротуара, будет ли забор стоять на берме или уже внизу откоса и т.д.).
По поводу объемов работ по откосу. По сути, эти объемы вы учитываете в картограмме (если строите), и в таблице Ведомость объемов работ в разделе Земляные работы: Планировка откосов в насыпи, м2 (площадь поверхности откосов), и можно Укрепление откосов посевом трав, м2 (та же площадь).
По поводу оформления самого чертежа. Все вроде как слеплено из того, что было... все таблицы, конструкции, усл.обозначения, везде разные шрифты, разной высоты... Ну абсолютно же не смотрится((( Почитайте Правила выполнения рабочей документации ген.планов предприятий, сооружений и жил.-гражд. объектов. Посмотрите, что в каком разделе ГП и на каком чертеже должно быть.
Объяснила как могла. Удачи вам.

Инженер-генпланист (Киев, Украина)
О-дин
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 22 Апреля 2010 года, 15:15
(ссылка на это сообщение)

а что значит поверхность весит в воздухе ? на на разности поверностей кртограмму строил не должна весеть.. а если висит не подскажите как опустить ?Огромное Спасибо  [улыбка]

Инженер-генпланист (Москва, Россия)
Генпланистка
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 22 Апреля 2010 года, 15:45
(ссылка на это сообщение)

я же вроде все объяснила в первом посте. Ну представьте себе, что у вас есть существующая земля с отметкой 126,00. Вы на ней строите площадку - дом с дорогами стоянками и т .д. на отм. 130,00. Вам надо насыпать 4 м земли по всей площади площадки, не применяя подпорных стенок.
Посмотрите на 2 варианта отсыпки и представьте себе каждый из них внатуре. Как вы считаете какой из них правильный?
Вариант 1.jpg
 
* Вариант 1.jpg
(56.33 Кб, 664x394)  [скачать]  [загрузок: 12423]
Вариант 2.jpg
 
* Вариант 2.jpg
(63.44 Кб, 842x394)  [скачать]  [загрузок: 12303]

Инженер-генпланист (Киев, Украина)
Генпланистка
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 22 Апреля 2010 года, 16:13
(ссылка на это сообщение)

Раз такое дело, вот набросала очень приблизительно, но наглядно вашу ситуацию.
На 1 рисунке показано как вы решили ситуацию.
А на 2-м рисунке показано как правильно ее решить и чего хочет эксперт.

Вот если бы у вас была подпорная стенка слева, то первый рисунок был бы правильный, но у вас нет подпорной стенки, поэтому есть откос - это и есть выход проектируемой площадки на существующую поверхность.
ваш вариант.jpg
 
* ваш вариант.jpg
(47.04 Кб, 664x280)  [скачать]  [загрузок: 12090]
что хочет эксперт.jpg
 
* что хочет эксперт.jpg
(46.43 Кб, 652x300)  [скачать]  [загрузок: 11953]

Инженер-генпланист (Киев, Украина)
О-дин
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 22 Апреля 2010 года, 16:52
(ссылка на это сообщение)

ясно [улыбка], а примера подсчета объема земляных работ для откоса вам попадался ? Спасибо ! 

Инженер-генпланист (Москва, Россия)
MIP
***
Куратор подраздела "GeoniCS"

MIP
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 22 Апреля 2010 года, 17:15
(ссылка на это сообщение)

Пример есть в ГОСТе на оформление, считается все в картограмме, только на откос делается отдельная фигура, по которой берется площадь и рассчитывается объем.

Инженер (Минск, Беларусь)
Андрей 86
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 02 Апреля 2014 года, 11:38
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте! Нужно, ли подсчитывать объем грунта для откосов на участке выемки?

Генпланист (Калуга, Россия)
Стрела 21
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 02 Апреля 2014 года, 14:35
(ссылка на это сообщение)

да нужно

Генпланист (Чебоксары, Россия)
Андрей 86
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 02 Апреля 2014 года, 14:58
(ссылка на это сообщение)

А этот объем в ведомости надо относить к выемке или к насыпи?

Генпланист (Калуга, Россия)
Стрела 21
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 02 Апреля 2014 года, 15:04
(ссылка на это сообщение)

вы же пишите, что у вас откос на участке выемки, значит к выемке

Генпланист (Чебоксары, Россия)
Андрей 86
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 02 Апреля 2014 года, 15:23
(ссылка на это сообщение)

Спасибо!

Генпланист (Калуга, Россия)
Aneko
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 17 Июня 2017 года, 13:05
(ссылка на это сообщение)

А подскажите, как подсчитать площадь поверхности откосов? Я просто не могу понять, где, грубо говоря, длинна а где ширина.
геореш.jpg
 
* геореш.jpg
(59.06 Кб, 996x393)  [скачать]  [загрузок: 6969]

Ландшафтный архитектор (Красноярск, Россия)
Valery Brelovsky
***
Куратор подраздела "Автомобильные дороги"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 18 Июля 2017 года, 15:15
(ссылка на это сообщение)


А подскажите, как подсчитать площадь поверхности откосов? Я просто не могу понять, где, грубо говоря, длинна а где ширина.


А что изображено на рисунке? 

Инженер-дорожник (Кирьят-Шмона, Израиль)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Генплан и сооружения транспорта»
автор: Geklas
19 Декабря 2024 года, 15:47

автор: Iproject
05 Декабря 2024 года, 11:08

26 Сентября 2024 года, 14:50

автор: Skiffus
26 Сентября 2024 года, 10:57

автор: DenKLJ
15 Августа 2024 года, 15:55

автор: kollega_
21 Июня 2024 года, 10:26

автор: DenKLJ
14 Июня 2024 года, 17:09

автор: DenKLJ
14 Июня 2024 года, 17:05

автор: DenKLJ
14 Июня 2024 года, 17:02

автор: DenKLJ
14 Мая 2024 года, 13:39

автор: DenKLJ
02 Мая 2024 года, 12:58

автор: Олег_П
15 Апреля 2024 года, 20:38

автор: Railmaster
12 Апреля 2024 года, 10:50

11 Марта 2024 года, 14:25

11 Марта 2024 года, 14:11


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 393, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Максим R
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines