Проект отпайки от существующей ВЛ 10 кВ до КТП. Падение напряжения в отпайке?

Количество просмотров - 43903
(ссылка на эту тему)
Юра 123
***
Куратор подраздела "Электроосвещение наружное"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 21 Октября 2010 года, 03:42
(ссылка на это сообщение)

Если проект согласовывается с эл.снаб.орг, то на основании каках НД "не устраивает" проект эту организацию.

Инженер (Омск, Россия)
Светлячок
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 21 Октября 2010 года, 07:35
(ссылка на это сообщение)

Да, в техническом задание конкретно написано установить разъединитель с предохранителем на отпайке

Проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #18 : 21 Октября 2010 года, 11:12
(ссылка на это сообщение)

Тогда сделай им по типу этого, только предохранители примени категории размещения У1, сейчас уже делают такие.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Светлячок
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 21 Октября 2010 года, 12:01
(ссылка на это сообщение)

Спасибо, выручили, это уже хоть что-то, теперь к этому мне еще надо дорисовать на этой же опоре кабельную муфту, т.к. отпайка сначала на СИПе метров 5, а далее КЛ-6 кВ. И все должно быть на одной опоре: разъединитель, предохранитель, муфта и разрядники.

Проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Юра 123
***
Куратор подраздела "Электроосвещение наружное"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 22 Октября 2010 года, 07:11
(ссылка на это сообщение)

А в чём проблема ? Дорисовать муфту согласно ПУЭ,ГОСТ.

Инженер (Омск, Россия)
Юра 123
***
Куратор подраздела "Электроосвещение наружное"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 03 Декабря 2010 года, 10:20
(ссылка на это сообщение)

Опросной лист.

Инженер (Омск, Россия)
Intel
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 04 Марта 2011 года, 05:15
(ссылка на это сообщение)

Тему поднимем с того года. Есть существующая ВЛ 10 кВ от нее нужно сделать отпайку, нужно ли менять промежуточную опору на ответвительную (ответвление под углом 90 градусов)

Инженер (Хакасия, Россия)
Юра 123
***
Куратор подраздела "Электроосвещение наружное"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #23 : 04 Марта 2011 года, 05:37
(ссылка на это сообщение)

Нет не надо менять, установить на промежуточной опоре устройство отпайки (по типовому проекту), на расстоянии 5-15 м от отпайки установить концевую анкерную опору с разъединителем, далее ВЛ или КЛ.

Инженер (Омск, Россия)
Intel
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #24 : 04 Марта 2011 года, 05:49
(ссылка на это сообщение)

А обязательно устанавливать разъединитель сразу на первой опоре или можно только один поставить на концевой перед ТП???

Инженер (Хакасия, Россия)
Юра 123
***
Куратор подраздела "Электроосвещение наружное"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #25 : 04 Марта 2011 года, 06:09
(ссылка на это сообщение)

Обязательно на первой опоре .

Инженер (Омск, Россия)
Юра 123
***
Куратор подраздела "Электроосвещение наружное"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #26 : 04 Марта 2011 года, 06:12
(ссылка на это сообщение)

А как сделать здесь отпайку?
DSC03582.JPG
 
* DSC03582.JPG
(79.96 Кб, 1024x768)  [скачать]  [загрузок: 3668]

Инженер (Омск, Россия)
Intel
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #27 : 04 Марта 2011 года, 06:22
(ссылка на это сообщение)

У нас пока таких масштабов нету) только ВЛ 10 кВ проектируем. Это какой регион на фото? А то у нас тут сейчас по Хакасии ВЛ 500 строят

Инженер (Хакасия, Россия)
Юра 123
***
Куратор подраздела "Электроосвещение наружное"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #28 : 04 Марта 2011 года, 06:59
(ссылка на это сообщение)

Рядом,  Алтай.

Инженер (Омск, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #29 : 04 Марта 2011 года, 07:24
(ссылка на это сообщение)

А как сделать здесь отпайку?

А никак. Линии такого напряжения проектируются и строятся от ПС до ПС. И уже с ОРУ ПС делается отпайка, если нужно.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Юра 123
***
Куратор подраздела "Электроосвещение наружное"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #30 : 09 Марта 2011 года, 06:12
(ссылка на это сообщение)

Как определить такое  напряжение линии  визуально?

Инженер (Омск, Россия)
Страниц: 1 [2] 3 4  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1610, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines