beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22488
  • Всего тем - 31253
  • Всего сообщений - 289555
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Beroes ZU. Программа для расчёта сопротивления заземляющих устройств

Количество просмотров - 55257
(ссылка на эту тему)
Beroes Group
***
Куратор

Разработка программного обеспечения для электрических расчетов
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #31 : 31 Декабря 2014 года, 12:12
(ссылка на это сообщение)

Образцы отчетов новых расчетов заземляющих устройств, создаваемых программой Beroes ZU 2.6:

- многопластинчатый заземлитель в земле:
* DPlManyF.doc
(45 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 179]

- многолучевой заземлитель с вертикальными электродами в двухслойной земле:
* LuchVert2F.doc
(44 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 127]
 
- сложный заземлитель в виде "контура" в двухслойной земле:
* Kontur2F1.doc
(57 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 140]
 
- горизонтальная сетка с вертикальными электродами в двухслойной земле:
* Set6_Frm.doc
(55 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 129]
 
- железобетонные фундаменты в двухслойной земле:
* FundFrm2.doc
(47 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 155]
 
- контурный заземлитель из горизонтальной сетки и вертикальных электродов в земле:
* Set4_Frm.doc
(39.5 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 137]

Инженер-электрик (Одесса, Украина)
Beroes Group
***
Куратор

Разработка программного обеспечения для электрических расчетов
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #32 : 13 Июня 2015 года, 11:08
(ссылка на это сообщение)

13.06.15 вышла новая версия программы расчета сопротивления заземляющих устройств Beroes ZU 2.7.

Отличия версии 2.7 от версии 2.6.


1. Внесены изменения в просмотр методики расчета сопротивления заземляющего устройства (далее - ЗУ) и изображения ЗУ на стадии выбора расчета из главного меню программы:
MainForm.gif
 
* MainForm.gif
(58.19 Кб, 1078x650)  [скачать]  [загрузок: 1923]


2. Добавлены расчеты сопротивления растеканию следующих заземляющих устройств в многослойном грунте (все расчеты связаны с преобразованием многослойного грунта в двухслойную модель земли):
 
- вертикальный заземлитель в многослойной земле:  
VertNFrm.gif
 
* VertNFrm.gif
(60.08 Кб, 910x599)  [скачать]  [загрузок: 1893]


- вертикальный заземлитель у поверхности многослойной земли:
UVertNFm.gif
 
* UVertNFm.gif
(58.19 Кб, 910x583)  [скачать]  [загрузок: 1860]


- горизонтальный заземлитель в многослойной земле:
GorNFrm.gif
 
* GorNFrm.gif
(60.99 Кб, 910x599)  [скачать]  [загрузок: 1849]


- многолучевой заземлитель в многослойной земле:
LuchNFrm.gif
 
* LuchNFrm.gif
(60.54 Кб, 910x606)  [скачать]  [загрузок: 1829]


- горизонтальная сетка в многослойной земле:
GorSetNF.gif
 
* GorSetNF.gif
(59.34 Кб, 925x583)  [скачать]  [загрузок: 129]


- горизонтальная сетка с вертикальными электродами в многослойной земле:
VertSetF.gif
 
* VertSetF.gif
(67.14 Кб, 934x660)  [скачать]  [загрузок: 133]


Источники методик расчетов перечисленных ЗУ:
- Руководство по защите электрических сетей 6-1150 кВ от грозовых и внутренних перенапряжений РД 153-34.3-35.125-99. Разработан АО НИИПТ и АО ВНИИЭ. 1999;
- В.Д. Маньков, С.Ф. Заграничный. Защитное заземление и зануление электроустановок. Справочник. Политехника. Санкт-Петербург. 2005.
 
3. Откорректирован расчет сопротивления металлического неизолированного трубопровода (методика - Справочник по проектированию подстанций 35 - 500 кВ. Под общей редакцией С.С. Рокотяна и Я.С. Самойлова. М.: Энергоиздат. 1982.).
TruboFm.gif
 
* TruboFm.gif
(43.22 Кб, 748x431)  [скачать]  [загрузок: 142]


4. Внесены изменения в определение напряжения прикосновения для ЗУ в виде горизонтальных сеток с вертикальными электродами в зависимости от типа заземляющего устройства (для электроустановок напряжением выше 1 кВ с эффективно заземленной нейтралью и электроустановок напряжением до 1 кВ с заземленной и изолированной нейтралью и выше 1 кВ с изолированной нейтралью).
5. Исправлен ряд ошибок и неточностей, обнаруженных в предыдущей версии программы.

Установка программы.
Загрузите архив BeroesZU27.rar и выполните следующий порядок действий для инсталляции программы:
1. Извлеките папку BeroesZU27 из архива BeroesZU27.rar.
2. В папке найдите файл инсталляции setup.exe и запустите его. В ходе установки укажите путь инсталляции программы (по умолчанию C:\Program Files\Beroes Group\Beroes ZU 2.7).

Для ознакомления с программой предоставляется 30 дней. В течении или по окончании указанного времени её необходимо зарегистрировать.
Для работы программы обязательно наличие процессора баз данных Borland Database Engine (BDE) фирмы Borland.

Подробности: http://bg.1000news.info/?page_id=165

Загрузка программы:
* BeroesZU27.rar
(6471.11 Кб)  [скачать]  [загрузок: 328]


Загрузка BDE:
* BDE.rar
(6854.86 Кб)  [скачать]  [загрузок: 245]

Инженер-электрик (Одесса, Украина)
Beroes Group
***
Куратор

Разработка программного обеспечения для электрических расчетов
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #33 : 13 Июня 2015 года, 11:56
(ссылка на это сообщение)

Образцы отчетов новых расчетов заземляющих устройств, создаваемых программой Beroes ZU 2.7:

- вертикальный заземлитель в многослойной земле:
* VertNFrm.doc
(67 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 116]


- вертикальный заземлитель у поверхности многослойной земли:
* UVertNFm.doc
(65.5 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 69]


- горизонтальный заземлитель в многослойной земле:
* GorNFrm.doc
(64 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 75]


- многолучевой заземлитель в многослойной земле:
* LuchNFrm.doc
(67.5 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 85]


- горизонтальная сетка в многослойной земле:
* GorSetNF.doc
(67.5 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 82]


- горизонтальная сетка с вертикальными электродами в многослойной земле:
* VertSetF.doc
(74 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 90]

Инженер-электрик (Одесса, Украина)
Beroes Group
***
Куратор

Разработка программного обеспечения для электрических расчетов
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #34 : 26 Октября 2015 года, 10:53
(ссылка на это сообщение)

Краткое описание по работе с программой Beroes ZU 2.7 можно найти по ссылке:
http://beroes.ltd.ua/brs_zu27.htm

Инженер-электрик (Одесса, Украина)
Danilko O
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #35 : 09 Ноября 2015 года, 20:17
(ссылка на это сообщение)

Добрый день! Наткнулся на вашу программку, оч занятная штука, но у меня вопрос! Как пользоватся ею в полной мере, т.е у меня не все поля активны, т.е нечего не могу поменять в серых полях, а только в белых. Белых мне не достаточно, ну там например напряжение или ток зам. на землю итд. как  можно менять эти данные? можете скинуть мануал?? или инструкцию?? переходил по ссылке >>>>>> http://beroes.ltd.ua/brs_zu27.htm но там оч укрупненно, и показательно так сказать... без конкретики, да и че уж таить картинки [доволен]
в общем хочу разобраться, но без вашей помощи не получится...  [рыдаю]

Проектировщик (Астрахань, Россия)
Beroes Group
***
Куратор

Разработка программного обеспечения для электрических расчетов
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #36 : 13 Ноября 2015 года, 21:45
(ссылка на это сообщение)


Добрый день! Наткнулся на вашу программку, оч занятная штука, но у меня вопрос! Как пользоватся ею в полной мере, т.е у меня не все поля активны, т.е нечего не могу поменять в серых полях, а только в белых. Белых мне не достаточно, ну там например напряжение или ток зам. на землю итд. как  можно менять эти данные? можете скинуть мануал?? или инструкцию?? переходил по ссылке >>>>>> http://beroes.ltd.ua/brs_zu27.htm но там оч укрупненно, и показательно так сказать... без конкретики, да и че уж таить картинки [доволен]
в общем хочу разобраться, но без вашей помощи не получится...  [рыдаю]

Добрый день.
Я так догадываюсь, что речь идет о полях панели "Характеристика электроустановки" (панель располагается в нижней части всех расчетных диалогов программы). Для изменения типа электроустановки и ее характеристик (расчетный ток замыкания на землю "Iзо, А", линейное напряжение источника тока "Uлин., В", удельное сопротивление грунта "р, Ом м", мощность (суммарная мощность) трансформаторов (генераторов) "S, кВА" и предельно допустимое сопротивление ЗУ) нужно щелкнуть на кнопке "Изменить..." данной панели. В появившемся диалоге "Предельно допустимые сопротивления заземляющих устройств" можно выбрать другой тип электроустановки, ввести значения параметров, соответствующих выбранному типу электроустановки, и получить значение предельно допустимого сопротивления ЗУ с его обоснованием. После этого полученная информация может быть загружена в поля панели "Характеристика электроустановки" расчетного диалога.
1.gif
 
* 1.gif
(35.59 Кб, 872x588)  [скачать]  [загрузок: 141]



Инженер-электрик (Одесса, Украина)
Danilko O
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #37 : 19 Ноября 2015 года, 19:58
(ссылка на это сообщение)



Добрый день! Наткнулся на вашу программку, оч занятная штука, но у меня вопрос! Как пользоватся ею в полной мере, т.е у меня не все поля активны, т.е нечего не могу поменять в серых полях, а только в белых. Белых мне не достаточно, ну там например напряжение или ток зам. на землю итд. как  можно менять эти данные? можете скинуть мануал?? или инструкцию?? переходил по ссылке >>>>>> http://beroes.ltd.ua/brs_zu27.htm но там оч укрупненно, и показательно так сказать... без конкретики, да и че уж таить картинки [доволен]
в общем хочу разобраться, но без вашей помощи не получится...  [рыдаю]

Добрый день.
Я так догадываюсь, что речь идет о полях панели "Характеристика электроустановки" (панель располагается в нижней части всех расчетных диалогов программы). Для изменения типа электроустановки и ее характеристик (расчетный ток замыкания на землю "Iзо, А", линейное напряжение источника тока "Uлин., В", удельное сопротивление грунта "р, Ом м", мощность (суммарная мощность) трансформаторов (генераторов) "S, кВА" и предельно допустимое сопротивление ЗУ) нужно щелкнуть на кнопке "Изменить..." данной панели. В появившемся диалоге "Предельно допустимые сопротивления заземляющих устройств" можно выбрать другой тип электроустановки, ввести значения параметров, соответствующих выбранному типу электроустановки, и получить значение предельно допустимого сопротивления ЗУ с его обоснованием. После этого полученная информация может быть загружена в поля панели "Характеристика электроустановки" расчетного диалога.
[Вложение испорчено или не существует]




спасибо за подсказки, сейчас буду пробывать)

Проектировщик (Астрахань, Россия)
Beroes Group
***
Куратор

Разработка программного обеспечения для электрических расчетов
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #38 : 19 Ноября 2015 года, 20:11
(ссылка на это сообщение)

Кстати, добавлю, с каждым окном программы связана справка, которая вызывается либо клавишей F1, либо нажатием кнопки "Справка..." (в нижней части окон), либо нажатием кнопки со всплывающей подсказкой "Вызов справки" панели инструментов расчетных диалогов (первая кнопка справа панели инструментов). Так что при необходимости можно воспользоваться.

Инженер-электрик (Одесса, Украина)
ArtistAvidaDollars
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #39 : 17 Февраля 2016 года, 12:09
(ссылка на это сообщение)

Кстати, добавлю, с каждым окном программы связана справка, которая вызывается либо клавишей F1, либо нажатием кнопки "Справка..." (в нижней части окон), либо нажатием кнопки со всплывающей подсказкой "Вызов справки" панели инструментов расчетных диалогов (первая кнопка справа панели инструментов). Так что при необходимости можно воспользоваться.

По совету  поставщиков материалов для заземление решил ознакомиться с данной программой.
Справка в программе не работает, пишет что ничего не найдено.

Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
Beroes Group
***
Куратор

Разработка программного обеспечения для электрических расчетов
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #40 : 17 Февраля 2016 года, 17:39
(ссылка на это сообщение)


По совету  поставщиков материалов для заземление решил ознакомиться с данной программой.
Справка в программе не работает, пишет что ничего не найдено.

Справка программы имеет формат .HLP. Для того, чтобы справка программы (также как и справки других программ в формате HLP) могла открываться в современных ОС, нужно установить программу "Справка Windows" (WinHlp32.exe). Например, для ОС Windows 7 Максимальная (32-разрядная) могу рекомендовать такую ссылку .
Если у Вас другая ОС, то можно в Яндексе набрать строку поиска "просмотр файлов hlp в windows..." (указать Вашу систему), перейти по одной из появившихся ссылок и выполнить указанные в ссылке действия.

Инженер-электрик (Одесса, Украина)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #41 : 17 Февраля 2016 года, 18:28
(ссылка на это сообщение)

ОС Windows 7 Максимальная (32-разрядная)

а разве она не 64-битная ?

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Beroes Group
***
Куратор

Разработка программного обеспечения для электрических расчетов
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #42 : 17 Февраля 2016 года, 21:10
(ссылка на это сообщение)


ОС Windows 7 Максимальная (32-разрядная)

а разве она не 64-битная ?

Насколько мне известно, ОС Windows 7 Максимальная может 32- или 64-битная. У меня, например, 32-битная.

Инженер-электрик (Одесса, Украина)
ArtistAvidaDollars
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #43 : 18 Февраля 2016 года, 09:03
(ссылка на это сообщение)

Спасибо! не знал что для Windows 7 нужно отдельно справку устанавливать!

Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
Beroes Group
***
Куратор

Разработка программного обеспечения для электрических расчетов
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #44 : 24 Февраля 2016 года, 17:46
(ссылка на это сообщение)

24.02.16 вышла новая версия программы расчета сопротивления заземляющих устройств Beroes ZU 2.8.

Отличия версии 2.8 от версии 2.7.


1. Внесены изменения в главное меню программы. Добавлено меню «Литература», позволяющее выбрать нужный расчет заземляющего устройства не только по его наименованию, но и на основании привязки к литературе, из которой взята соответствующая методика расчета.
1.bmp
 
* 1.bmp
(1718.51 Кб, 908x646)  [скачать]  [загрузок: 133]


2. Добавлены расчеты сопротивления растеканию заземляющих устройств в многослойном грунте (расчеты связаны с преобразованием многослойного грунта в двухслойную модель земли):
- горизонтальная сетка в многослойной земле:
2.bmp
 
* 2.bmp
(1806.11 Кб, 915x673)  [скачать]  [загрузок: 80]

- горизонтальная сетка с вертикальными электродами в многослойной земле:
3.bmp
 
* 3.bmp
(1903.19 Кб, 932x697)  [скачать]  [загрузок: 82]

Источники методик расчетов перечисленных ЗУ:
- Заземление и зануление электроустановок промышленных предприятий. Технические решения. Шифр В578.2. Тяжпромэлектропроект. Волгоград. 1991.
- Руководство по защите электрических сетей 6-1150 кВ от грозовых и внутренних перенапряжений РД 153-34.3-35.125-99. Разработан АО НИИПТ и АО ВНИИЭ. 1999.
 
3. Добавлена возможность просмотра графических схем заземляющих устройств, для которых выполнялся расчет сопротивления растеканию.
4.bmp
 
* 4.bmp
(1580.11 Кб, 849x635)  [скачать]  [загрузок: 95]


4. Добавлена возможность экспорта отчетов в документ Microsoft Word с «многоэтажными» формулами.
5. Исправлен ряд ошибок и неточностей, обнаруженных в предыдущей версии программы.

Установка программы.
Загрузите архив BeroesZU28.rar и выполните следующий порядок действий для инсталляции программы:
1. Извлеките папку BeroesZU28 из архива BeroesZU28.rar.
2. В папке найдите файл инсталляции setup.exe и запустите его. В ходе установки укажите путь инсталляции программы (по умолчанию C:\Program Files\Beroes Group\Beroes ZU 2.8).

Для ознакомления с программой предоставляется 30 дней. В течении или по окончании указанного времени её необходимо зарегистрировать.
Для работы программы обязательно наличие процессора баз данных Borland Database Engine (BDE) фирмы Borland

Загрузить программу:
* BeroesZU28.rar
(6741.2 Кб)  [скачать]  [загрузок: 157]

Загрузить BDE:
* BDE.rar
(6854.86 Кб)  [скачать]  [загрузок: 1103]


Инженер-электрик (Одесса, Украина)
Beroes Group
***
Куратор

Разработка программного обеспечения для электрических расчетов
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #45 : 24 Февраля 2016 года, 22:49
(ссылка на это сообщение)

Образцы отчетов по расчетам заземляющих устройств, создаваемых программой Beroes ZU 2.8 (с применением "многоэтажных формул" и графических схем заземляющих устройств):

- глубинный заземлитель в многослойном грунте с наполнителем
* DGlubNapF.doc
(66.5 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 64]

- железобетонный фундамент в двухслойной земле
* Fund2Frm.doc
(60.5 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 61]

- горизонтальный заземлитель в многослойном грунте (с применением двухслойной модели земли)
* GorNFrm.doc
(73 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 45]

- горизонтальная сетка в многослойной земле (с применением двухслойной модели земли)
* GorSetNF.doc
(89 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 40]

- сложный заземлитель в виде "гребенки" в двухслойной земле
* Greben2F.doc
(83 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 49]

- сложный заземлитель в виде "контура" в двухслойной земле
* Kontur2F.doc
(92.5 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 51]

- многолучевой заземлитель с вертикальными электродами в двухслойной земле
* LuchVert2F.doc
(59.5 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 52]

- стандартное заземляющее устройство (контур)
* StandFrm.doc
(79 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 54]

- вертикальный заземлитель в многослойном грунте (с применением двухслойной модели земли)
* VertNFrm.doc
(81 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 46]

- горизонтальная сетка с вертикальными электродами в многослойном грунте (с применением двухслойной модели земли)
* VertSetNF.doc
(106.5 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 54]

Инженер-электрик (Одесса, Украина)
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 13:14

автор: Imp
Сегодня в 13:09

автор: Sasha 4312
Сегодня в 13:07

Сегодня в 06:50

Вчера в 11:11

автор: Neznaika
Вчера в 08:31

автор: Vitalek
19 Ноября 2024 года, 16:34

автор: Ingenеr 2017
19 Ноября 2024 года, 14:36

автор: Сергей 123
18 Ноября 2024 года, 17:50

автор: РоманC
17 Ноября 2024 года, 19:28

автор: Перельман
14 Ноября 2024 года, 15:04

автор: Ingenеr 2017
14 Ноября 2024 года, 12:16

автор: Дакеш
14 Ноября 2024 года, 11:25

автор: Максим R
13 Ноября 2024 года, 02:43

автор: Ingenеr 2017
12 Ноября 2024 года, 12:15


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1073, пользователей - 7
Имена присутствующих пользователей:
Sasha 4312, Леонид Осипенко, Imp, Horizont, Ingenеr 2017, VadGKorn, Змей~
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines