beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22591
  • Всего тем - 31292
  • Всего сообщений - 289825
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Beroes ZU. Программа для расчёта сопротивления заземляющих устройств

Количество просмотров - 55506
(ссылка на эту тему)
Pershev
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #46 : 11 Мая 2016 года, 18:14
(ссылка на это сообщение)

Не подскажете на какую литературу ссылаться по удельным сопротивлениям грунтов указанных в программе.

Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
Beroes Group
***
Куратор

Разработка программного обеспечения для электрических расчетов
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #47 : 12 Мая 2016 года, 11:39
(ссылка на это сообщение)


Не подскажете на какую литературу ссылаться по удельным сопротивлениям грунтов указанных в программе.

Удельные сопротивления грунтов в программе взяты из различных источников, поэтому сослаться на определенную литературу будет затруднительно... Однако любой пользователь программы может изменить справочник грунтов по своему усмотрению - добавить грунты, отредактировать удельные сопротивления имеющихся грунтов, удалить ненужные грунты, включить или отключить грунты для текущего использования, не удаляя их из справочника... При этом справочник можно откорректировать и с "жесткой" привязкой к конкретной литературе...

Инженер-электрик (Одесса, Украина)
Beroes Group
***
Куратор

Разработка программного обеспечения для электрических расчетов
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #48 : 09 Января 2017 года, 11:48
(ссылка на это сообщение)

09.01.17 вышла новая версия программы расчета сопротивления заземляющих устройств Beroes ZU 2.9.

Отличия версии 2.9 от версии 2.8.

1. Добавлены следующие расчеты сопротивления растеканию заземляющих устройств:

- стандартное заземляющее устройство в двухслойной земле:   
StandFmD.bmp
 
* StandFmD.bmp
(1711.88 Кб, 877x666)  [скачать]  [загрузок: 2268]

- стандартное заземляющее устройство в многослойной земле (2-слойная модель):
StandNFm.bmp
 
* StandNFm.bmp
(1973.65 Кб, 990x680)  [скачать]  [загрузок: 2095]

- стандартное заземляющее устройство в многослойной земле с наполнителем (2-слойная модель):
StanNapF.bmp
 
* StanNapF.bmp
(2104.32 Кб, 989x726)  [скачать]  [загрузок: 1997]

- лучевой заземлитель в двухслойной земле:
Luch2Frm.bmp
 
* Luch2Frm.bmp
(1409.99 Кб, 822x585)  [скачать]  [загрузок: 1901]

- параллельно уложенные горизонтальные полосовые электроды в двухслойной земле:
ParalFm2.bmp
 
* ParalFm2.bmp
(1525.68 Кб, 822x633)  [скачать]  [загрузок: 1875]

Источники методик расчетов перечисленных ЗУ:
- Руководство по защите электрических сетей 6-1150 кВ от грозовых и внутренних перенапряжений РД 153-34.3-35.125-99. Разработан АО НИИПТ и АО ВНИИЭ. 1999.
- П.А. Долин. Справочник по технике безопасности. М.: Энергоиздат. 1982.

2. Полностью переработаны следующие расчеты сопротивления растеканию заземляющих устройств:

- стандартное заземляющее устройство (в однородной земле):
StandFrm.bmp
 
* StandFrm.bmp
(1614.77 Кб, 908x607)  [скачать]  [загрузок: 109]

- железобетонные фундаменты (в однородной земле):
FundFrm.bmp
 
* FundFrm.bmp
(1690.59 Кб, 941x613)  [скачать]  [загрузок: 122]
   
3. Добавлена возможность вызова непосредственно из расчетных диалогов других расчетных диалогов с похожими расчетами сопротивления заземляющих устройств. Пользователь может переключаться между расчетными диалогами, что позволяет выполнять расчеты в разных диалогах и сопоставлять результаты расчетов.   

4. Исправлен ряд ошибок и неточностей, обнаруженных в предыдущей версии программы.

Установка программы.
Загрузите архив BeroesZU29.rar и выполните следующий порядок действий для инсталляции программы:
1. Извлеките папку BeroesZU29 из архива BeroesZU29.rar.
2. В папке найдите файл инсталляции setup.exe и запустите его. В ходе установки укажите путь инсталляции программы (по умолчанию C:\Program Files\Beroes Group\Beroes ZU 2.9).

Для ознакомления с программой предоставляется 30 дней. В течении или по окончании указанного времени её необходимо зарегистрировать.
Для работы программы обязательно наличие процессора баз данных Borland Database Engine (BDE) фирмы Borland

Загрузить программу
* BeroesZU29.rar
(7187.21 Кб)  [скачать]  [загрузок: 278]

Загрузить BDE
bde.rar

Инженер-электрик (Одесса, Украина)
Beroes Group
***
Куратор

Разработка программного обеспечения для электрических расчетов
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #49 : 09 Января 2017 года, 12:08
(ссылка на это сообщение)

Образцы отчетов по дополнительным расчетам заземляющих устройств, реализованных в программе Beroes ZU 2.9:

- стандартное заземляющее устройство в двухслойной земле:   
* StandFmD.doc
(73.5 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 174]

- стандартное заземляющее устройство в многослойной земле (2-слойная модель):
* StandNFm.doc
(131 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 122]

- стандартное заземляющее устройство в многослойной земле с наполнителем (2-слойная модель):
* StanNapF.doc
(144 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 99]

- лучевой заземлитель в двухслойной земле:
* Luch2Frm.doc
(56 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 83]

- параллельно уложенные горизонтальные полосовые электроды в двухслойной земле:
* ParalFm2.doc
(55.5 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 102]


Инженер-электрик (Одесса, Украина)
Beroes Group
***
Куратор

Разработка программного обеспечения для электрических расчетов
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #50 : 14 Января 2017 года, 11:28
(ссылка на это сообщение)

Подробнее ознакомиться с программой Beroes ZU 2.9 можно на странице:

http://beroes.ltd.ua/brs_zu29.htm

Там же можно просмотреть примеры всех расчетов заземляющих устройств, реализованных в программе.

Инженер-электрик (Одесса, Украина)
Beroes Group
***
Куратор

Разработка программного обеспечения для электрических расчетов
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #51 : 10 Июня 2018 года, 00:30
(ссылка на это сообщение)

09.06.18 вышла новая версия программы расчета сопротивления заземляющих устройств Beroes ZU 3.0.

Отличия версии 3.0 от версии 2.9.

1. Добавлены следующие расчеты сопротивления растеканию заземляющих устройств:

- вертикальные электролитические электроды Hakel в многослойной земле:
HakVertF.bmp
 
* HakVertF.bmp
(2104.32 Кб, 989x726)  [скачать]  [загрузок: 75]

- горизонтальные электролитические электроды Hakel в многослойной земле:
HakGorF.bmp
 
* HakGorF.bmp
(1979.17 Кб, 972x695)  [скачать]  [загрузок: 67]

- металлический бак у поверхности многослойной земли, используемый в качестве естественного заземлителя:
UBakNFm.bmp
 
* UBakNFm.bmp
(1526.71 Кб, 900x579)  [скачать]  [загрузок: 50]

- фундамент в виде параллелепипеда, расположенный у поверхности многослойного грунта и используемый в качестве естественного заземлителя:
FundNFrm.bmp
 
* FundNFrm.bmp
(1481.44 Кб, 901x561)  [скачать]  [загрузок: 58]

Источники методик расчетов перечисленных заземляющих устройств:
- Hakel. Каталог продукции 2014. Заземляющие устройства.
- Е.С. Колечицкий. Основы расчета заземляющих устройств: Учебное пособие - М.: Издательство МЭИ, 2001.
- Руководство по защите электрических сетей 6-1150 кВ от грозовых и внутренних перенапряжений РД 153-34.3-35.125-99. Разработан АО НИИПТ и АО ВНИИЭ. 1999.

2. В программе содержится пробная версия конструктора заземляющих устройств, предназначенного для создания заземляющих устройств сложной геометрической конфигурации (далее – ЗУ) и их последующего преобразования в эквивалентные расчетные модели (далее - модели). ЗУ сложной конфигурации, создаваемые в конструкторе, могут быть двух типов: горизонтальная сетка (без вертикальных электродов) и горизонтальная сетка с вертикальными электродами.
CreateZUF.bmp
 
* CreateZUF.bmp
(2104.25 Кб, 990x725)  [скачать]  [загрузок: 62]

Расчетная модель для первого типа ЗУ будет представлять собой квадратную горизонтальную сетку с одинаковыми квадратными ячейками. При этом площадь модели будет равна площади ЗУ, а длина ее горизонтальных проводников будет максимально приближена к длине горизонтальных проводников ЗУ.
ViewModelF_.bmp
 
* ViewModelF_.bmp
(2042.25 Кб, 998x698)  [скачать]  [загрузок: 65]

Расчетная модель для второго типа ЗУ будет представлять собой квадратную горизонтальную сетку с одинаковыми квадратными ячейками и вертикальными электродами, равномерно размещенными по периметру сетки. При этом площадь, количество и длина вертикальных электродов модели будет равна площади, количеству и длине вертикальных электродов ЗУ, а длина горизонтальных проводников модели будет максимально приближена к длине горизонтальных проводников ЗУ.
ViewModelF.bmp
 
* ViewModelF.bmp
(2042.25 Кб, 998x698)  [скачать]  [загрузок: 60]

Сопротивления растеканию полученных моделей вычисляются в ряде расчетных диалогов программы, из которых может быть вызван конструктор ЗУ. Полная последовательность действий при этом будет такая:
- из расчетного диалога при помощи кнопки «Модель…» вызывается конструктор ЗУ;
- в конструкторе создается ЗУ сложной формы и генерируется соответствующая ему расчетная модель;
- после завершения работы с конструктором последний закрывается и параметры расчетной модели переносятся в соответствующие поля расчетного диалога;
- сопротивление растеканию модели в расчетном диалоге определяется обычным образом.

Источник методики:
П.А. Долин, В.Т. Медведев, В.В. Корочков. Электробезопасность: задачник. М.: Гардарики. 2003.
   
3. Исправлен ряд ошибок и неточностей, обнаруженных в предыдущей версии программы.

Установка программы.
Загрузите архив BeroesZU30.rar и выполните следующий порядок действий для инсталляции программы:
1. Извлеките папку BeroesZU30 из архива BeroesZU30.rar.
2. В папке найдите файл инсталляции setup.exe и запустите его. В ходе установки укажите путь инсталляции программы (по умолчанию C:\Program Files\Beroes Group\Beroes ZU 3.0).

Для ознакомления с программой предоставляется 30 дней. В течении или по окончании указанного времени её необходимо зарегистрировать.
Для работы программы обязательно наличие процессора баз данных Borland Database Engine (BDE) фирмы Borland

Загрузить программу
* BeroesZU30.rar
(7685.62 Кб)  [скачать]  [загрузок: 128]


Загрузить BDE
BDE

Инженер-электрик (Одесса, Украина)
Beroes Group
***
Куратор

Разработка программного обеспечения для электрических расчетов
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #52 : 10 Июня 2018 года, 00:50
(ссылка на это сообщение)

Образцы отчетов по дополнительным расчетам заземляющих устройств, реализованных в программе Beroes ZU 3.0:

- вертикальные электролитические электроды Hakel в многослойной земле:
* HakVertF.doc
(117.5 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 82]

- горизонтальные электролитические электроды Hakel в многослойной земле:
* HakGorF.doc
(94 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 64]

- металлический бак у поверхности многослойной земли, используемый в качестве естественного заземлителя:
* UBakNFm.doc
(67.5 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 65]

- фундамент в виде параллелепипеда, расположенный у поверхности многослойного грунта и используемый в качестве естественного заземлителя:
* FundNFrm.doc
(74.5 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 61]


Пример расчета сопротивления растеканию заземляющего устройства сложной конфигурации с предварительной генерацией расчетной модели в конструкторе заземляющих устройств:
* Model.doc
(110.5 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 72]
 

Инженер-электрик (Одесса, Украина)
Beroes Group
***
Куратор

Разработка программного обеспечения для электрических расчетов
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #53 : 26 Октября 2018 года, 09:07
(ссылка на это сообщение)

Подробнее ознакомиться с программой Beroes ZU 3.0 можно на странице:

http://beroes.ltd.ua/brs_zu30.htm

Там же можно просмотреть примеры всех расчетов заземляющих устройств, реализованных в программе.

Инженер-электрик (Одесса, Украина)
Beroes Group
***
Куратор

Разработка программного обеспечения для электрических расчетов
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #54 : 16 Июля 2019 года, 11:19
(ссылка на это сообщение)

Пример расчета сопротивления растеканию контурного заземляющего устройства сложной формы в многослойной земле. Вертикальные электроды имеют различную длину и распределяются по периметру контура неравномерно.
* Контур.docx
(117 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 60]

Инженер-электрик (Одесса, Украина)
Beroes Group
***
Куратор

Разработка программного обеспечения для электрических расчетов
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #55 : 16 Июля 2019 года, 11:51
(ссылка на это сообщение)

Пример расчета сопротивления растеканию рядного заземляющего устройства сложной формы в многослойной земле. Вертикальные электроды имеют различную длину и распределяются по ветвям заземляющего устройства неравномерно.
* Ряд.docx
(108.42 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 40]

Инженер-электрик (Одесса, Украина)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #56 : 16 Июля 2019 года, 11:59
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте, поддержка win10 будет? Попытались установить на 10-ку (несмотря на честное предупреждение на сайте о том, что выше 7 не поддерживается), результат, многочисленные ошибки [грусть]

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Beroes Group
***
Куратор

Разработка программного обеспечения для электрических расчетов
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #57 : 16 Июля 2019 года, 13:21
(ссылка на это сообщение)


Здравствуйте, поддержка win10 будет? Попытались установить на 10-ку (несмотря на честное предупреждение на сайте о том, что выше 7 не поддерживается), результат, многочисленные ошибки [грусть]

Здравствуйте. Не могли бы Вы в двух словах написать, где именно проявлялись ошибки - при запуске программы, выполнении расчетов, экспорте отчета в Word и т.д. Если, конечно, располагаете временем и есть желание... А так, попытаемся что-то сделать.

Инженер-электрик (Одесса, Украина)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #58 : 16 Июля 2019 года, 13:25
(ссылка на это сообщение)

Скриншоты прикладываю.
_при_открытии.png
 
* _при_открытии.png
(28.35 Кб, 449x261)  [скачать]  [загрузок: 58]
_при_сохранении_проекта.png
 
* _при_сохранении_проекта.png
(80.08 Кб, 985x662)  [скачать]  [загрузок: 62]
_при_экспорте_ГЧ.png
 
* _при_экспорте_ГЧ.png
(37.67 Кб, 1051x855)  [скачать]  [загрузок: 62]

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Beroes Group
***
Куратор

Разработка программного обеспечения для электрических расчетов
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #59 : 16 Июля 2019 года, 13:35
(ссылка на это сообщение)

Роспроект, спасибо, разбираемся...

Инженер-электрик (Одесса, Украина)
Beroes Group
***
Куратор

Разработка программного обеспечения для электрических расчетов
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #60 : 18 Июля 2019 года, 01:13
(ссылка на это сообщение)

Ответ на сообщение #58 : 16 Июля 2019 года, 13:25 от Роспроект
1. Для решения проблемы 1 у пользователя программы должны быть права на изменения файла IDAPI32.cfg, который входит в состав BDE и обычно расположен в папке:
- ранние Windows - "...\Program Files\Common Files\Borland Shared\BDE";
- Windows 7, Windows 10 - "...\Program Files (х86)\Common Files\Borland Shared\BDE".
Кроме того, у  пользователя программы должны быть права на создание файла PDOXUSRS.NET (также входит в состав BDE), который обычно расположен в папке:
- ранние Windows - корневой каталог "C:\";
- Windows 7, Windows 10 - "C:\Users\Имя_пользователя\AppData\Local\VirtualStore".
2. Обычно решение проблемы 1 решает проблему 2. Если нет, то нужно разбираться более детально.
3.  К сожалению, ошибка имеет место. В следующей версии программы она будет устранена. В уже вышедших версиях для предотвращения возникновения ошибки в один сеанс работы с программой нужно экспортировать графические схемы в один и тот же документ Word. То есть, экспортируем схемы в открытый документ Word, сохраняем документ под каким-то именем с помощью операции "Сохранить как", затем, не закрывая документ, очищаем его содержимое (Ctrl-A и Delete), снова экспортируем схемы в документ Word, снова сохраняем документ под каким-то другим именем с помощью той же операции "Сохранить как" и т.д. по схеме "очищаем - экспортируем - сохраняем - очищаем - экспортируем - сохраняем...". В общем, приятного мало...
Если при экспорте графических схем в документ Word все же возникла ошибка "Сервер RPC недоступен", то нужно закрыть все окна программы, закрыть саму программу, а затем снова ее запустить.

Инженер-электрик (Одесса, Украина)
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58

автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43

автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28

автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16

автор: Змей~
13 Декабря 2024 года, 17:52

автор: Vоlk
10 Декабря 2024 года, 12:39

автор: Ingenеr 2017
08 Декабря 2024 года, 14:30

автор: Alltta
06 Декабря 2024 года, 15:10

автор: Lexx 163
02 Декабря 2024 года, 21:11

автор: Ingenеr 2017
02 Декабря 2024 года, 12:49

автор: Moshkarow
01 Декабря 2024 года, 17:58

автор: Перельман
30 Ноября 2024 года, 21:32

автор: Mav
26 Ноября 2024 года, 19:51

автор: Ingenеr 2017
26 Ноября 2024 года, 12:24

автор: Yury G
25 Ноября 2024 года, 16:02


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 329, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Leonid_G, Земский
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines