Помехоподавляющие конденсаторы в ВРУ. Чем обусловлена необходимость их установки?
|
Количество просмотров - 26566
(ссылка на эту тему)
|
|
|
ТОЭ
|
... уже нашел ответ на мой вопрос сам задал, сам нашел извините
Что за вопрос? Нам тоже интересно. И ответ.
|
Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
|
|
|
Алексей.71
|
В подтверждение появившееся требование в СП 256 требование на вводе в ВРУ ставить ОПН.
А можно, пожалуйста, пункт СП 256, в котором это написано? (если честно, искать не хочется, времени маловато).
|
Проектировщик электроснабжения (Тула, Россия)
|
|
|
Виталий В.
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
А можно, пожалуйста, пункт СП 256, в котором это написано? (если честно, искать не хочется, времени маловато). СП 256.1325800.2016 п.12.3
|
Проектировщик (Псков, Россия)
|
|
|
Infane
|
ОПНы для кабельного ввода разве необходимы?
|
Инженер (Новгород, Россия)
|
|
|
Виталий В.
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
ОПНы для кабельного ввода разве необходимы? Юридически пока СП 256 нет в постановлении №1521. Практически - решение принимается по оценке рисков. В КЛ тоже есть перенапряжения.
|
Проектировщик (Псков, Россия)
|
|
|
Samsony 1
|
Что за вопрос? Нам тоже интересно. И ответ. да про ОПН на вводе ВРУ воспользовался внутренней искалкой и нашёл но уже спросил кто то ещё видимо не умеет этим пользоваться
|
Главный специалист (Тюмень, Россия)
|
|
|
ТОЭ
|
да про ОПН на вводе ВРУ воспользовался внутренней искалкой и нашёл Да, у Базеляна тоже есть тема на вебинаре где говорится, что если жалеешь внутреннюю аппаратуру и не жалко денег, то применяй еще ступени защиты от перенапряжений
|
Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
|
|
|
Samsony 1
|
наверное это больше для случая питания зданий от ВЛ(ВЛИ)-0,4кВ вообще на УЗИП есть даже ГОСТ Р 51992-2011
но это не по теме - Помехоподавляющие конденсаторы в ВРУ
|
Главный специалист (Тюмень, Россия)
|
|
|
Коллайдер
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Доброго дня! По теме помехоподавляющих конденсаторов в ВРУ. Заказчик сбросил заявку на разработку электроснабжения существующего ВРУ и установку нового ВРУ, указал производителя и скинул тех информацию по нему и к моему удивлению в каждом ВРУ натыканы помехоподавляющие конденсаторы на всех вводах. Прикладываю данный файл.
|
Инженер-проектировщик (Екатеринбург, Россия)
|
|
|
Роспроект
|
в каждом ВРУ натыканы помехоподавляющие Было бы неплохо "помехоподавить" продовастов...
|
Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
|
|
|
ElectroLamp
|
в каждом ВРУ натыканы помехоподавляющие конденсаторы на всех вводах. Эти конденсаторы не только давят помехи в питающей линии, но и уменьшают помехи от КЗ во ВРУ. Поэтому лучше ставить их.
|
Проектировщик (Москва, Россия)
|
|
|
ТОЭ
|
Поэтому лучше ставить их. Ставить любые или кто-то должен их рассчитать. По напряжению- понятно, не менее 400 В, а по емкости?
|
Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
|
|
|
Vоlk
|
Поэтому лучше ставить их. Ага. Что бы чаще взрывались или иные неприятности доставляли в связи с нелинейным характером современных потребителей и всякими резонансами гармоник
|
|
|
|
|